инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
плита минимум 200мм и никаких балок, даже скрытых в плите! Балки по контуру это прошлый век, они практически никак не меняют картины. Это лишние деньги. Арматуру нужно устанавливать по расчету - вот и посмотри расчет, где самые большие усилия - в середине пролета и на опоре, вот там и должна быть арматура. А с твоей толщиной хоть в пять рядов поставь арматуру, для прогиба это не важно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет ни одного пособия, в котором бы регламенитровалось конструктивное армирование двумя сетками! Арматура в сжатой зоне ставится когда ξ>ξR
Пролёт 7,2 м, конечно же за рамками разумного! Посоветую использовать две, а то и три балки из швеллеров или двутавров пролётом 7,2 м и тогда можно пощупать плиту толщиной 100 мм. Потом, ступени подошв фундаментов бывают толщиной не менее 300 мм, однако если нет обратного момента, то верхняя поверхность ступени не армируется (почему-то)! Так что, двойное конструктивное армирование - миф! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Я думаю это связано с тем, что если бетон будет отвратительного качества, как часто сейчас бывает, то арматура в сжатой зоне немного выправит ситуацию. Страхуются люди..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Как то я делал тоннель шириной 1 метр длиной 30 метров, толщина плиты 200мм, до этого момента жил спокойно, но теперь осознал свою опрометчивость, надо было 30м*1/30=1м брать
Это пока самое мощьное утверждение. Для вас плита 400-это завтрашний день? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не надо путать людей. Пролет плиты подразумевается рабочий!
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 16
|
Полностью согласен с Олег - movic, постоянно работаем с плитами пролетом от 6 до 12мм, поверьте на слово прогибы не уберутся ни какой арматурой (ну строительный подъем может немного улучшить ситуацию), а если идете к второстепенным балкам (балочной клетке) то максимальный шаг ВБ 2,4м вполне прокатит (толщина плиты поменьше и арматура в один слой и как правильно заметил Neo_ закаЗчиг разориться на опалубке)
мозголом из Самары если у вас тоннель работает так же как плита то ,,,,, да, надо было!!!! вносите срочно измененния в проект! Последний раз редактировалось BABER, 24.02.2010 в 15:40. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата от Олег - movic:
Цитата:
а балки, скрытые в плите работают только на коротких пролетах - (допустим на пролете 7,2 метра скрытые в плите балки работать не будут - они что есть, что нету) Так что лучше всего применять балочные перекрытия - тем более - при пролете 7,2 метра
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
СП52-103-2007 9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. ..... 9.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру рекомендуется устанавливать по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. MasterZim!
На текущий момент надо руководствоваться СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3-8. С точки зрения инженерии ничего невозможного нет. Современный подход к армированию Ж/Б конструкций во многом определяется неуменнием его считать + низкая культура производства работ, поэтому проектируем с запасом. Вспомним старика Улицкого И.И. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Тоже придерживаюсь мнения, что не всегда можно обойтись без контурных балок. По старинке иногда применяю и весьма они меня выручают(в смысле прогиба). Хотя некреативно, но надежно.А надежность для меня важнее.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Притягивают больше, чем получается по грузовым площадям?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 31.07.2007 08:39 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |