выбуривание керна в железобетонной колонне - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > выбуривание керна в железобетонной колонне

выбуривание керна в железобетонной колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2010, 22:39
выбуривание керна в железобетонной колонне
sambukka
 
конструктор
 
Пермь
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 35

Существующее здание представляет собой монолитный 5-этажный каркас. Обследовали озадачили, для определения характеристик бетона хотят выбурить керны в железобетонных колоннах. Размеры колонн 500х500 мм, по каждой грани минимум 4 стержня. Говорят смогут сработать не нарушая арматурные стержни. Требуется дать им оценку возможности таких действий с конструктивной точки зрения и рекомендации по производству работ.
Имеется ли у кого-нибудь опыт в данной области, может кто им поделиться?
Если с ходу, в голову пришли следующие мысли: бурить в средней части колонн, где момент минимальный; по площади керна прикинуть ослабление железобетонного сечения, установить временные стойки по периметру колонны способные воспринять порядок данного ослабления, под стойки подложить какие нибудь металлические плиты от продавливания, как то так...
Буду рад любым коментариям
Просмотров: 12676
 
Непрочитано 21.04.2010, 22:56
#21
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
MasterZim
Требование то формальное и не имеет отношения к соблюдению прочности устойчивости колонны.
Поэтому в условиях реконструкции на него легко можно забить, если прочность колонны проходит при бетоне В7.5
Если такая колонна из бетона В7,5 завалится по любой причине, то прокурор первым ткнет пальцем в эту норму, даже если у тебя по расчету все проходит. И твое утверждение ему, что это требование формальное, его вряд ли устроит.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:17
#22
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


MasterZim, внимательнее...
Цитата:
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
По расчету в том числе проходят колонны и с классами бетонов В7,5 и В10
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 11:04
#23
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


с другой стороны СП распространяется на бетоны класса В10 и выше
может все колонны класса ниже В10 взять в обоймы, которыми будут усиливаться слабые колонны?
sambukka вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 12:21
#24
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
может все колонны класса ниже В10 взять в обоймы, которыми будут усиливаться слабые колонны?
Если есть возможность взять - надо брать!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > выбуривание керна в железобетонной колонне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Шпильки в сборной железобетонной колонне vyacheslav Железобетонные конструкции 4 10.03.2010 11:25
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24