неразрезной прогон
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Подскажите пожалуйста. вопрос конечно глупый, но хотелось бы убедиться. Неразрезной прогон с консольной частью - швеллер 20П по ГОСТ 8240-93.Нагрузка и момент указаны на рисунке, сталь С245. Пройдет ли этот прогон?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 778
Размер:	20.1 Кб
ID:	36136  

Просмотров: 15865
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:45
#21
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да, только в данном случае его придется крепить на консоли снизу)
вы правы
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 14:51
#22
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


это действительно козырек. на прогон крепятся кровельные сэндвич панели. пояс прогона раскреплен сплошным настилом. Нагрузка задана суммарная постоянная и снеговая. На одной части прогона снеговой мешок а на другой снеговая нагрузка с мю равной 1.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:55
#23
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Да но как уже сказали, раскреплен должен быть сжатый пояс а сжат он будет внизу, потому как эпюра М строится на растянутых волокнах, а проверять стоит на нагрузку разного рода. Тоесть на консоли без временной нагрузки и с временной, всякое может быть.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 15:16
#24
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


если проверка на общую устойчивость не пройдет, то нужно консольную часть раскреплять тяжами?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 15:42
#25
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Поменять сечение или раскрепить доступными способами, может быть он у вас снизу подшиваться будет, используйте это.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 15:51
#26
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


чему будет равна расчетная длина консольной части без раскреплений. а в качесте раскрепления нельзя использовать тяжи?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 16:41
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да ладно Вам, кипишь тут подняли из-за кокой-то консольки 1,2м.
Достаточно раскрепления сверху. Балка ведь не высокая и вылет небольшой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 18:13
#28
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
На одной части прогона снеговой мешок а на другой снеговая нагрузка с мю равной 1.
Такая расчетная схема СНиП не предусмотрена.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 18:17
#29
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


я знаю что не предусмотрена. нагрузка задана так как она есть.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 19:24
#30
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
это действительно козырек. на прогон крепятся кровельные сэндвич панели. пояс прогона раскреплен сплошным настилом..
у вас кровельные сэндвичи или профлист? есть письмо ЦНИИСКа гда сэндвич панели не считаются раскреплением балки
viqa вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 19:57
#31
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Если Вас так волнует вопрос устойчивости - закрепите прогоны ближе к торцу уголком. Можно взять 75х6 или 100х8, можете "назначить по расчёту", а можете "по совести". Способ закрепления - вварить или посадить на болты, на выбор.
Можно дать по торцу швеллер того же сечения, если нагрузка от него проходит, и не терзаться этой самой устойчивостью прогонов. Ведь торец тоже должен чем-то зашиваться? Вот вам и элемент для крепления обшивки готовый будет.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 21:32
#32
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
есть письмо ЦНИИСКа гда сэндвич панели не считаются раскреплением балки
Будте столь любезны, выложите это письмо на всеобщее обозрение.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 21:56
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от viqa
есть письмо ЦНИИСКа гда сэндвич панели не считаются раскреплением балки
- ну это смотря какая балка
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 22:12
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Если Вас так волнует вопрос устойчивости - закрепите прогоны ближе к торцу уголком. Можно взять 75х6 или 100х8, можете "назначить по расчёту", а можете "по совести". Способ закрепления - вварить или посадить на болты, на выбор.
Можно дать по торцу швеллер того же сечения, если нагрузка от него проходит, и не терзаться этой самой устойчивостью прогонов.
Так Вы не закрепите нижние пояса консоли. Чтобы раскрепление считалось раскреплением, обязательно нужен элемент в виде креста
или треугольника в каком-то пролете (или в торцевых пролетах) куда передавались бы усилия от нижних поясов балок при потере их устойчивости из плоскости изгиба.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:40
#35
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


выложите пожалуйста письмо ЦНИИСК о том что кровельные сэндвич панели не являются раскреплением. действительно ли это так?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 14:29
#36
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Зачем вам письмо? Ваши сэндвич панели лежат по растянутым поясам, а в виде креста связи всеравно придут на узлы при этом средняя сжатая часть прогона останется нераскрепленной не считаю это правильным вариантом.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 14:49
#37
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


выложить письмо не смогу в экспертизе почитала, копию не сделала, под сэндвичи теперь делаем прогоны из прямоугольных труб
viqa вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 15:32
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
выложить письмо не смогу в экспертизе почитала, копию не сделала, под сэндвичи теперь делаем прогоны из прямоугольных труб
Жаль. Хотя, с другой стороны подобное письмо не является обязательным к применению нормативным документом и лишь отражает частное мнение написавшей его организации.
 
 
Непрочитано 27.03.2010, 20:40
#39
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


но эксперт ссылаясь на него требовал прогоны как нераскрепленные
viqa вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 21:07
#40
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
но эксперт ссылаясь на него требовал прогоны как нераскрепленные
Эксперт, ссылаясь на письмо уважаемой организации, выразил свое сомнение в правильности принятого Вами решения. Вы пытались переубедить эксперта, представив расчет закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости как того требует п.5.16* СНиП "Стальные конструкции"? Кстати говоря, если Вы не проверяете балки на устойчивость, то такой расчет Вы должны быть готовы предоставить.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > неразрезной прогон

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость ПФИ неразрезной балки Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 27 04.01.2015 01:13
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13
Прогон 60.2.5.-4т Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 1 15.02.2006 17:05