Непрочитано 28.06.2010, 13:36
Теплотехнический расчет кладки.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброго времени суток всем.
Делаю теплотехнический расчет огр. конструкций, в частности для стены, выполненной из полистиролбетонных блоков возник вопрос, учитывать ли проводящие мостики швов кладки, ведь лямбда для блоков в 9 раз меньше лямбды раствора, является ли эта конструкция однородной с точки зрения теплотехники или нет?
Просмотров: 10094
 
Непрочитано 05.02.2013, 15:51
#21
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


guliaevskij! > Спасибо!
nvya вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 16:22
#22
N.A.I.


 
Регистрация: 09.02.2011
Москва
Сообщений: 26
<phrase 1=


Подскажите, пожалуйста, нужно ли при теплотехническом расчете стены, плиты покрытия требуемое сопротивление(R0тр) умножать на какой-то коэффициент и сравнивать уже с фактическим сопротивлением. Если необходимо, то прошу указать, где эти коэффициенты можно взять. При расчете в СНиП ничего не сказано, кроме Aв=8,7 и Ан=23. Заранее благодарен
N.A.I. вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 16:46
#23
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


Цитата:
Сообщение от N.A.I. Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, нужно ли при теплотехническом расчете стены, плиты покрытия требуемое сопротивление(R0тр) умножать на какой-то коэффициент и сравнивать уже с фактическим сопротивлением. Если необходимо, то прошу указать, где эти коэффициенты можно взять. При расчете в СНиП ничего не сказано, кроме Aв=8,7 и Ан=23. Заранее благодарен
почитайте инструкцию в моей подписи - возможно поможет.

для покрытия обычно r=0,99
в НТД не встречал нормирования коэффициента теплотехнической однородности для кровель
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехнический расчет кладки.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
Теплотехнический расчет Таха Разное 4 24.09.2007 15:14
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44