армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента
Lexxx
 
Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131

Вопрос вот в чем, делаю мелкозаглубленные фундаменты на пучинистом грунте, понятно что будет сделана ПГ подготовка ,засыпка непучинистым грунтом. Нужно ли в фундаментной монолитной подушки класть верхнию сетку( для подстраховки так сказать)или обойтись только нижней, как в сборных фундаментных плитах.И еще такой вопрос я заглубляюсь в силу ряда причин на 1м.(проблемы с археолагами).Может лучше вообще не заглубляться а сделать его на поверхности как в рекомендациях ВСН 29-85.Теперь по поводу ширины, читал что ленту в монолитных фундаментах под все стены, для малоэтажных зданий лучше делать одинаковой ширины,но тогда давление под подушкой будет неравномерное, разьве это правильно?У меня самая загруженная стена имеет нагрузку 21т/м, а самая ненагруженная 10т/м.Я принимаю подушку шириной 1,2 и 0,6 м соотв-о(давления примерно одинаковы)

Последний раз редактировалось Lexxx, 19.08.2010 в 15:01.
Просмотров: 21254
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:53
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А шумозащитный экран из кирпича?

При таком соотношении вылета плитной части фундамента к её высоте плитную часть можно не армировать гор. сеткой. Если низ анкерных болтов протянуть до подошвы фундамента, то можно не ставить вертикальные арматурные стержни - стержни болтов будут ветикальной арматурой - совет из "Руководства ..."

Цитата:
В уровне обреза фундамента:
сдвигающая сила - 0,79 тс ( от ветра),
изгибающий момент - 2,1 тсхм;
вертикальная нагрузка (расчётная!) - 0,445 тс!
С каким шагом приложены эти силы к обрезу фундамента?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:59
#22
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Господа, какие нагрузки? Это ШУМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН!!!
В уровне обреза фундамента:
сдвигающая сила - 0,79 тс ( от ветра),
изгибающий момент - 2,1 тсхм;
вертикальная нагрузка (расчётная!) - 0,445 тс!
Еще что-нибудь надо? Чего-то не соображу...
Да, глубже метра заложить не получится - там коммуникации. Впрочем, если притока тепла ниоткуда не будет, какая разница, выше или ниже глубины промерзания закладывать подошву?
Господин,cancercat. Если вы дали нагрузку на 1.м.п. фундамента,
то он у вас кувыркается :

Исходные данные:
Коэффициет привидения расчетной нагрузки к нормативной К = 1,15
Высота фундамента H = 1,000м
Заглубление фундамента hz = 0,900м
Усредненный суммарный вес грунта и фундамента Yh1 = 2,000т/м3

Нагрузки:
Вертикальная сила N = 0,445т
Момент Ма = 0,000тм
Момент Мb = 2,100тм
Боковая сила Tа = 0,000т
Боковая сила Tb = 0,790т

Определяем напряжение под подошвой фундамента:
Расчет производим согласно требованиям СП 50-101-2004
'Проектирование и устройство оснований' формула 5.9

Размер подошвы А = 1,00м
Размер подошвы B = 1,40м
Размер оголовка Aог = 1000мм
Размер оголовка Bог = 920мм


Краевые напряжения с учетом Yh1 и qпол от действия N,Мb,Тb :
Gmax,b = qпол/K+Yh1*hz+N/(К*А*В)+(Мb+Tb*H)*6/(K*A*B*B) = 9,437т/м2
Gmin,b = qпол/K+Yh1*hz+N/(К*А*В)-(Мb+Tb*H)*6/(K*A*B*B) = -5,308т/м2

Отрыв фундамента 100*|Gmin|/Gmax = 56,2%

Последний раз редактировалось GIP, 28.03.2011 в 22:38.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 22:01
#23
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
В уровне обреза фундамента:
сдвигающая сила - 0,79 тс ( от ветра),
изгибающий момент - 2,1 тсхм;
вертикальная нагрузка (расчётная!) - 0,445 тс!
Еще что-нибудь надо? Чего-то не соображу...
Сделал бы 1,8мх1,8м - отрыв, где-то - 0.12.
Offtop: Окончательное решение за Вами.
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 00:04
#24
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


GIP, это на секцию, т.е. на 2 пог. м. Он НЕ кувыркается, это точно. Вопрос только в том, надо ли всё это дело армировать? И откуда эти формулы, подскажите, плиз?
SetQ, анкерные болты явно не будут дотягиваться до низа фундамента, они из типового проекта. Примерно мм 300, я т.д. Экран из пластика, стойки из двутавра. Нагрузку от веса я дал. Если на пог. м, то надо пополам делить. И из каких соображений не надо гор. сетки? А если их не надо, вертикальные тогда вообще зачем?
таи, а 2,0 на 1,4 не проходит???
Нитонисе, грунт под подошвой насыпной (песок с послойным уплотнением), R0 брал 2000 кгс/м2.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 08:08
#25
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
а 2,0 на 1,4 не проходит???
Проходит 1,8мх1.5м. Отрыв -0.238.
Offtop: Решение за Вами.
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:53
#26
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Я дико извиняюсь!!! Но откуда появился МОМЕНТ, передающийся на фундамент? Если только от внецентренного нагружения?
Стены из камня насколько я понял...
Ах!!! Это уже экран, а не здание.... Тогда понятно :-)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 29.03.2011 в 16:03.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 17:59
#27
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
GIP, это на секцию, т.е. на 2 пог. м. Он НЕ кувыркается, это точно. Вопрос только в том, надо ли всё это дело армировать? И откуда эти формулы, подскажите, плиз?
Даже если нагрузка на 2 метра, то все равно КУВЫРКАЕТСЯ. Какая формула, в моем сообщении написано, или вы его не смотрели, так зачем спрашивать, если вы не видите, что вам показывают.
При нагрузках на 2 м.п. и геометрии 2Х1.4м отрыв 32.9%. Если вам чихать на это, то так и напишите, будем армировать. И к вашему сведению, при грунтах с R<15т/м2 (а у вас в верхнем слое наверняка слабый грунт) нормами отрыв не допускается, мало того отношение Pmin/Pmax должно быть > 0.25.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 18:58 Так надо ли армировать фундамент? И если надо, то как?
#28
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


GIP, слишком сложны для меня Ваши формулы. Я считал проще.
Мопр < Муд/1,1. Соответственно, момент опрокидывающий есть произведение равнодействующей от ветровой нагрузки на плечо , т.е. 0,79х(2,5+0,9)=2,7 тсхм. Удерживающий момент с учётом коэффициента равен весу фундамента (с грунтом на его уступах!) на половину ширины фундамента плюс вес конструкции на плечо, равное расстоянию от точки опрокидывания до проекции центра тяжести экрана (на картинке всё разрисовано!). Итого, ((1,4х2,0х0,9)х2,0х1,4/2+0,445х(1,4/2-0,24))/1,1=3,4 тсхм. Законы статики уже не действуют? Давно ли?
Впрочем, если Вы мне укажете на ошибку, я расчёт переделаю. Главный инженер будет долго возмущаться, но против истины, как говорится, не попрёшь!

Кстати, товарищ GIP. Сопротивление грунта я ведь указывал -
Цитата:
Нитонисе, грунт под подошвой насыпной (песок с послойным уплотнением), R0 брал 2000 кгс/м2.
Или Вам ещё и табличку из СНиПа указать, откуда я это взял?
А что такое
Цитата:
отношение Pmin/Pmax должно быть > 0.25.
- для меня вообще тёмный лес...

Господа, вопрос, собственно, в заголовке. Кто в теме, подскажите! Или хотя бы ссылку на какой-нибудь справочник-учебник...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 20:26
#29
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
GIP, слишком сложны для меня Ваши формулы. Я считал проще.
Мопр < Муд/1,1. Соответственно, момент опрокидывающий есть произведение равнодействующей от ветровой нагрузки на плечо , т.е. 0,79х(2,5+0,9)=2,7 тсхм. Удерживающий момент с учётом коэффициента равен весу фундамента (с грунтом на его уступах!) на половину ширины фундамента плюс вес конструкции на плечо, равное расстоянию от точки опрокидывания до проекции центра тяжести экрана (на картинке всё разрисовано!). Итого, ((1,4х2,0х0,9)х2,0х1,4/2+0,445х(1,4/2-0,24))/1,1=3,4 тсхм. Законы статики уже не действуют? Давно ли?
Впрочем, если Вы мне укажете на ошибку, я расчёт переделаю. Главный инженер будет долго возмущаться, но против истины, как говорится, не попрёшь!
Вы конечно интересно подошли к расчету фундамента как к подпорной стене, при расчет ее на опрокидывание, правда я беру не 1.1, а 1.5, но ладно, дело ваше. Усилия, возникающие в рабочих сечениях такие мизерные, что все ваше армирование будет конструктивным, армируйте исходя из минимального процента армирования 0.1% или старый 0.05%

Pmin/Pmax > 0.25 - это все из того же СП
Да, R вы указали 2т/м2 жидковато, для песка с послойным, может нолик не дописали ?

P.S. Хочу добавить, что ваша конструкция все-таки фундамент, а не подпорная стена и просто статикой вы все ньюансы не учтете, соответственно и требования должны выполняться,которые предъявляют именно к фундаментам. Если все-таки Rгр 20000, а не 2000 кг/м2, то отрыв 25% можете допустить, но 1.4 в ширину немного до него не дотягивает.

Последний раз редактировалось GIP, 29.03.2011 в 20:39.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 20:46
#30
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Рассмотрим "подколонник" как бетонный изгибаемый элемент:

Момент на отм. -0,600: M = 2.1+0.79*0.6=2.6 тс*м
Момент сопротивление подколонника Wpl = 200*92*92/3.5=483657 см3
альфа = 1
Прочность бетона В15 на растяжение Rbt = 7.5 кгс/см2
По формуле 23 СНиП 2.03.01
альфа * Rbt * Wpl = 1*7.5*483657 = 36.2 тс*м > M
Прочность "подколонника" без вертикальной арматуры обеспечена.

Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
И из каких соображений не надо гор. сетки? А если их не надо, вертикальные тогда вообще зачем?
Я неточно выразился. Не нужна нижняя арматура поперёк оси фундамента. Необходимость нижней и верхней арматуры вдоль оси фундамента определяется расчётом балки на упругом основании.

Попробовал посчитать на скорую руку в Лире,
Нажмите на изображение для увеличения
Название: экран.jpg
Просмотров: 216
Размер:	34.0 Кб
ID:	56524
Изгиба вдоль оси фундамента не наблюдается, пожалуй, что продольная арматура тоже не нужна.

Вертикальная растянутая арматура нужна, чтобы, грубо говоря, не отломался верх фундамента
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 21:13
#31
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Рассмотрим "подколонник" как бетонный изгибаемый элемент:

Момент на отм. -0,600: M = 2.1+0.79*0.6=2.6 тс*м
Момент сопротивление подколонника Wpl = 200*92*92/3.5=483657 см3
альфа = 1
Прочность бетона В15 на растяжение Rbt = 7.5 кгс/см2
По формуле 23 СНиП 2.03.01
альфа * Rbt * Wpl = 1*7.5*483657 = 36.2 тс*м > M
Прочность "подколонника" без вертикальной арматуры обеспечена.
Все верно, тока вы отстали от жизни, считать нужно не по аннулированному СНиПу, а по СП, где делить нужно уже не на 3.5, а на 6
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 21:14
#32
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


да такой "фундамент" и без армирования стоять сто лет будет))
армирование здесь элементарное: по проценту армирования сечения, так уж, чтоб глаз не мозолило
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 21:19
#33
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


SetQ, большое спасибо! Наконец-то подбираемся к сути моего вопроса.
GIP, может, посоветуете, сетки какие должны быть?
SetQ, я думаю, вертикально тоже ведь можно сетки поставить. На всю высоту фундамента...
crosandr, а картинку какую-нибудь можете скинуть?
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 21:21
#34
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
SetQ, большое спасибо! Наконец-то подбираемся к сути моего вопроса
Нефига себе, я к нему раньше подобрался ! Да, ладно, ща порешаем...
А что у вас в наличии есть ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 21:29
#35
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


GIP, насчёт расчётного сопротивления грунта я, и правда, нолик забыл. Там 2 кгс на см2, а в тоннах будет 20... Таблица 5 Приложения 1 СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений... М-да... Ежели пересчитать по-моему, там и 1,4 многовато будет! Я ж такую ширину взял исключительно из-за того. что у меня по грунту расчёт не проходил... Ладно, будем думать, что не так уж я и не прав. Можно, конечно, развить подошву и до 1,5 м, только смысл? До 1,8 может не получиться, там стеснённые условия. То ли тротуар, то ли коммуникации...
А к чему пост 34? В наличии будет всё, что в проект запихнём! Может, откуда-то отсюда? http://www.**************/text/ГОСТ%2023279-85
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 21:56
#36
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
В наличии будет всё, что в проект запихнём
вот вам расчет по проценту армирования (на 0.1%) и схема, можете с учетом этого подобрать что душе угодно )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: экран.jpg
Просмотров: 266
Размер:	86.8 Кб
ID:	56531  

Последний раз редактировалось GIP, 29.03.2011 в 22:10.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 00:02
#37
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


GIP, спасибо! Только там на картинке арматура отдельными стержнями, а я хотел сетку... Да, и сверху горизонтальная сетка вообще бесполезна? Я думал сделать что-то вроде как на картинке в посте № 7. Только с вертикальными сетками ещё. Чтоб директор не волновался!
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 16:35
#38
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Только там на картинке арматура отдельными стержнями, а я хотел сетку... Да, и сверху горизонтальная сетка вообще бесполезна? Я думал сделать что-то вроде как на картинке в посте № 7. Только с вертикальными сетками ещё. Чтоб директор не волновался!
Армирование показывается условно, это может быть как сетка так и отдельные стержни, сетка же тоже из отдельных стержней состоит.
А по поводу верхней сетки, если нагрузка передается через стойки, и они с шагом 2 метра, то сделайте....по проценту армирования так же как и оголовок
GIP вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 19:21
#39
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Все верно, тока вы отстали от жизни, считать нужно не по аннулированному СНиПу, а по СП, где делить нужно уже не на 3.5, а на 6
Спасибо, учту!

cancercat, возмите сетку 5ВрI 200/200 ГОСТ 8478-81 снизу, сверху и по бокам, и будет вашему директору санук!
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 19:56
#40
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


SetQ, спасибо! А что такое "санук"?
cancercat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > армирование подушки ленточного мелкозглубленного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование ленточного фундамента konstruktornn Основания и фундаменты 2 09.11.2009 18:22
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45