Расчет нагрузки на ленточный фундамент.
KrotKiller
 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 10

Ленточный фундамент 7.5мх9.5м вес дома 105 тонн..основание 1.5- песок.0.6 м -щебень и отсев, по периметру есть дренаж.
подскажите толщину ленты и тип армирования.
Одноэтажный дом с монсардой.

Последний раз редактировалось KrotKiller, 16.09.2010 в 21:13.
Просмотров: 21473
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 00:14
#21
KrotKiller


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 10


Расчетное сопротивление грунта 3,5 т\м.п
Давление под подошвой, P = 100 кПа.
Расчетное сопротивление грунта, R = 95 кПа.
площадь ленты 27.5 М2
Расчетные параметры
My = 1,15.
Mq = 5,59.
Mc = 7,95.
Yc1 = 1,40.
Yc2 = 1,00.
k = 1,10.
KrotKiller вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 00:17
#22
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Расчетное сопротивление грунта 3,5 т\м.п
?
- ?
это что за блудняк такой?
Расчетное сопротивление грунта в т/м2 должно быть

Цитата:
Расчетные параметры
My = 1,15.
- в каких еденицах измерения находишься ?
- "как прикажешь понимать тебя Саид?"
- еденицы измерения где?
- то есть в чем ты считаешь (километры на рубли? - или как? - напиши еденицы измерения и выдай публике значение нагрузки на ленточный фундамент)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Какие еденицы измерения, Саид.jpg
Просмотров: 94
Размер:	61.8 Кб
ID:	45331  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 16.09.2010 в 00:52.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 00:19
#23
KrotKiller


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 10


простите опечатка -)))
программа ленточный фундамент 1.1.
KrotKiller вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 00:50
#24
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
простите опечатка -)))
программа ленточный фундамент 1.1.
да не о программе речь то идет, хоть на счетах считай или на логарифмической линейке с применением таблиц Брадиса...

Дача у тебя сколько этажей?
И какая нагрузка в тоннах на метр погонный на ленточный фундамент получилась после сбора нагрузок?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 05:49
#25
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Offtop: ППЦ товарищи. И зачем мы все к врачам ходим. В следующий раз, когда зуб заболит, зайду на форум какой-нибудь врачебный, проконсультируюсь, и сам дома чего-нибудь себе выпилю. Надеюсь, в итоге не выяснится, что на самом деле нужно было удалять апендицит
KrotKiller, обратитесь к нормальному инженеру. Если никаких геологических проблем не будет, он вам за полдня посчитает и нагрузки, и конструкцию фундаментов, и рабочие чертежи сделает.
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 07:39
#26
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
В следующий раз, когда зуб заболит, зайду на форум какой-нибудь врачебный, проконсультируюсь, и сам дома чего-нибудь себе выпилю


Я всегда говорю, что лечить и строить может каждый!

Последний раз редактировалось Vlad®, 16.09.2010 в 07:45.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 09:12
#27
Неголаш


 
Сообщений: n/a


У меня порой складывается мнение, что обыватели не считают профессию конструктора достойной умственного труда. Мол, "Чего они там за компьтером сидят по пол-дня, чаи гоняют да еще и зарплату бешеную получают! У меня дед дом себе сам построил, пусть скажут какой бетон и сколько арматуры, а я сам себе все построю, у меня опыт есть, я в стройотряде кирипичи грузил!". К чему приводит такое отношение?
 
 
Непрочитано 16.09.2010, 09:57
#28
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
У меня порой складывается мнение, что обыватели не считают профессию конструктора достойной умственного труда. Мол, "Чего они там за компьтером сидят по пол-дня, чаи гоняют да еще и зарплату бешеную получают! У меня дед дом себе сам построил, пусть скажут какой бетон и сколько арматуры, а я сам себе все построю, у меня опыт есть, я в стройотряде кирипичи грузил!". К чему приводит такое отношение?
...иногда бывает полезно узнать мнение "зала"))), собственно для этого и форум
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 20:57
#29
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
К чему приводит такое отношение?
Offtop: Такое отношение приводит к появлению подобных тем(как разделить километры на рубли или какое расстояние от Москвы до Питера в килограммах и как это расстояние "прилепить" к расчёту ленточного ф-та.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 21:18
#30
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Делай столбчатый фундамент.
Ленточный дорогой.
Ну а сэкономленные деньги отдай конструктору местному он поможет не наломать дров
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 21:36
#31
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Делай столбчатый фундамент.
Во-во, и я про то же(при условии, что подвал отсутствует).

Последний раз редактировалось ERS10, 16.09.2010 в 21:42.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 04:27
#32
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Делай столбчатый фундамент. Ленточный дорогой.
А если грунты просадочные или пучинистые и плюс сейсмика? И что вообще спрашивает автор? - толщину ленты и тип армирования, делов то: пусть будет 300 и d12АIII (А400) с шагом 200 в обоих направлениях. Автора же не интересует глубина заложения, уровень грунтовых вод, глубина промерзания. Кроме того, при таких габаритах дом скорее всего имеет одну продольную и одну поперечную капитальные стены, под которые тоже нужно подводить фундаменты, может еще эркер есть, который тоже в воздухе не подвесишь
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 05:41
#33
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
и плюс сейсмика?
Столбчатые фундаменты я разрабатывал для больницы 5 эт. сейсмика 9 баллов
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 17.09.2010 в 05:54.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 06:08
#34
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Столбчатые фундаменты я разрабатывал для больницы 5 эт. сейсмика 9 баллов
а при этом ростверк делали? и распорки наверное меж отдельными фундаментами тоже ставили, так стоит ли игра свеч для этого вот дома? ведь столбчатые фундаменты всегда проверятся на неравномерность осадки, а для этого нужен геологический разрез и желательно не однин
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 06:58
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да помогите же человеку - мог бы, нанял бы конструктора. Сюда же пришел.
Понятно, что под такой домик не нужен суперрасчет для буперфундамента. Предположительно лента 400х500...500х600 с вышеужеприведенной арматурой.
Дайте человеку результат расчета под хотя бы равномерную нагрузку - величину же понимаете. Т.е. дайте сечение ленты с отметками, армированием и бетоном. С припиской - это при таких-то условиях (недостающие сами назначьте).
И будет человек счастлив.
90 % постов - стенания и распальцовки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 07:45
#36
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Да помогите же человеку
Как же тебя понять, ежели ты ни чего не говоришь?!
© Иван Васильевич меняет профессию

Помочь то оно можно, так глубину промерзания бы, УГВ ... песок понесет этот дом, а щебень и отсев, что ниже песка лежат, так и подавно, только как отсев там оказался? или это все не так и грунты описаны не сверху вниз, а наоборот? и зачем дренаж если нет подвала или с подвалом дом, а мы тут предположительно ленту 400х500...500х600... странно получится и не поймет этого Заказчек - у него то по архитектурному решению тут вообще цокольный этаж с гаражом

Последний раз редактировалось Vlad®, 17.09.2010 в 07:51.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 09:37
#37
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Да помогите же человеку - мог бы, нанял бы конструктора. Сюда же пришел.
Цитата:
И будет человек счастлив.
Ильнур, доброго времени суток,
пусть этот чел для начала хотя бы скажет сколько у него этажей на даче, да нагрузки на метр погонный соберет,
Ежели чел не адекватен, то как уж тут поможешь,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:01
#38
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
пусть этот чел для начала хотя бы скажет сколько у него этажей на даче, да нагрузки на метр погонный соберет,
Топикстартер вроде сразу указал массу здания и габариты...
и зачем ярлыки развешивать?
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:09
#39
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


AndreyKo,
В таком случае, имея те данные которые
Цитата:
Топикстартер вроде сразу указал массу здания и габариты...
,

выведи значение погонной нагрузки на ленточный фундамент, будь любезен

AndreyKo , а вот для тебя исходные данные автора темы:
Цитата:
вес блоков дома 85 т , + материалов, + снеговые нагрузки. - дом из Durisel -) выходит 100 т + все мелочи.
, кстати только вчера кроткиллер - то бишь автор темы соизволил указать в названии темы этажность дачки:

Цитата:
Одноэтажный дом с монсардой.
Последний раз редактировалось KrotKiller, Вчера в 20:13.
,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 17.09.2010 в 10:35.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:32
#40
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
выведи значение погонной нагрузки на ленточный фундамент, будь любезен
viking1963:
Offtop: Я писал этому чудику в личку, чтобы он скинул все исходные данные и я предложил ему помощь, а в ответ - тишина. По-моему, он просто прикалывается над нами. Больше я в эту тему - ни ногой.
ERS10 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет нагрузки на ленточный фундамент.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Столбчетый или ленточный фундамент? Pyagay Основания и фундаменты 4 19.05.2009 18:57