минимальный процент армирования стены
РазвеЭтоПлита??
 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42

Добрый день!
Имеется ж/б стена подземной части насосной станции высотой 12 м, толщиной 700 мм, h0=650 мм.
Определяю минимальный процент армирования (пособие к СП52-101-2003):
Определяю расчетную высоту стенки L0= 12х0,7=8,4 м
Нахожу радиус инерции сечения погонного метра стенки i=(I/A)^0.5=(2.8x10^6/7000)^0.5=20.2см
Тогда L0/i=840/20.2=41.6
По таблице 5.2 принимаю мю мин 0,2%
Соответственно требуемая площадь арматуры
Аs =(b x h0 x мю)/100=(100 x 650 x 0,2)/100=13 см2
Подбираем д16А-III (Аs=2,0 см2) шаг 300
2,0х3,33х2=13,3см2
Такой вопрос правильно ли я считаю мин процент армирования, и нужно ли учитывать указание об увеличении площади арматуры в 2 раза в п.5,11

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 2566
Размер:	4.5 Кб
ID:	46004  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.gif
Просмотров: 3082
Размер:	63.2 Кб
ID:	46005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.gif
Просмотров: 2448
Размер:	98.0 Кб
ID:	46006  

Просмотров: 34863
 
Непрочитано 24.08.2012, 15:06
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


тоже недавно разбирался с этим вопросом. так к определённому выводу и не пришёл.
посчитайте стену, как бетонную... делают же из фбсок стены..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 12:08
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Сделал табличку: Минимальное продольное армирование стен
приглашаю к обсуждению
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:49
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Запустил экселевский файл, уменьшил защитный слой - минимальный процент вырос. Это нормально??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:53
#24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Запустил экселевский файл, уменьшил защитный слой - минимальный процент вырос. Это нормально??
Конечно
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 23:17
#25
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Получается оптимальное армирование - арматура в середине стены?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 00:25
1 | #26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


у противоположного края оптимальнее
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 01:18
#27
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #21

Как сказано в документе, ссылку на который Вы привели, там есть такие слова: - "...если это требуется по расчёту...".
А если произведён расчёт конструкции, как конструкции "просто" бетонной и этот расчёт показал, что установка арматуры "по расчёту" не требуется, как быть тогда? Какой минимальный % армирования?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 11:44
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Минимальный процент относится только к железобетонным элементам. К бетонным не относится
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 11:56
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Даже собственный вес стен изгибаемый элемент во внецентренно сжатый превращает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:10
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Даже собственный вес стен изгибаемый элемент во внецентренно сжатый превращает?
Превращает.
А вопрос к чему? К определению минимального процента армирования? Так в пункте 1 таблицы для "чуть-чуть" внецентренно сжатых (читай "почти изгибаемых") уточняется:
Цитата:
...при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения.
т.е. когда М намного больше N
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:11
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: eilukha, ты что это старые темы поднимаешь? Делать нечего?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:16
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не оффтопь, админ ругаца будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
К определению минимального процента армирования?
- да.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Так в пункте 1 таблицы для "чуть-чуть" внецентренно сжатых
- нет, там для внецентренно растянутых уточнение, а для внецентренно сжатых только гибкость влияет.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения.
- это откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 22:01
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, там для внецентренно растянутых уточнение
ага, извиняюсь - перестал читать после слова "внецентренно"
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > минимальный процент армирования стены

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56