Непрочитано 20.10.2010, 14:33
Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия?
AVS
 
Конструктор
 
Украина
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 115

Теплый чердак.
Состав чердачного перекрытия:
-дощатый настил;
-балки чердачного перекрытия двутаврового профиля;
-подшивка доской.
Длина балок 7.2 м. Вопрос: нужно ли их раскреплять дополнительными элементами?
Просмотров: 6524
 
Непрочитано 22.10.2010, 23:34
#21
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Все дело в том, что 16 двутавр на пролете несет 170кг/м расчетной нагрузки, при шаге 0.5м - 340кг/м2 соответственно. Но нормативная полезная нагрузка на чердачное перекрытие - 70 кг/м2. Где тут собака зарыта?
а по-моему, нормально.

СТОшный 16Б1 имеет Wx = 87,8, Jx = 689 (ГОСТовский этак на треть побольше)

Т.е. чтобы его сломать на пролете 7,2 м нужна нагрузка 284 кг на ПОГОННЫЙ метр, т.е. при шаге 500 это будет 569 кг

правда, чтобы его согнуть на 720/250 = 2,88 см, понадобится "всего" 120 кг на погонный метр, или 240 кг на квадрат. Не "полезной", замечу, а полной нагрузки!
Чердак - это дело сложное. Чаще всего захламленное, и нередко - эксплуатируемое....

Я бы оставил 16й двутавр.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 13:04
#22
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Спасибо всем ответившим. Естественно балки расчетные, в т.ч. и по прогибу. Но на завышенную нагрузку.
AVS вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 14:00
#23
nrenat_kazan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™


Вообще не помню, чтобы где-то балки из плоскости раскрепляли. При шаге 0,5м и подавно все нормально. Настил распределит немногочисленные горизонтальные усилия и раскрепит балки.
А товарищу из ГНИИДА предлагаю выложить свои чертежи другим в пример и нам на критику.
nrenat_kazan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:08
#24
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Присоединяюсь к предложению)))))
AVS вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 13:02
#25
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Здравствуйте дети. Сегодня я расскажу вам как делать рассчет балок на устойчивость. Открываем стальной снипик, находим п. 5.15 и внимательно читаем. Выполняем расчетик по прил. 7. и внимательно смотрим на получившиеся "фи бэ". У меня оно получилось 0.3161, у кого такое же? Возвращаемся к п. 5.15 и находим предельно допустимую нагрузку. Теперь вы поняли почему металлические балки нужно рассчитывать не только на прочность и прогиб, но еще и проверять на устойчивость. Теперь на горшок и быстро спать, а чтобы лучше уснуть разложите функицию синуса в ряд Тейлора.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вариант утепления чердачного перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 22 05.03.2018 19:38
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57