Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям

Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2010, 15:09
Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Вопрос собственно звучит так: Приемлима ли такая конструкция связей по нижнему поясу ферм? Все гибкие связи предварительно-натяженные.
Идея родилась у руководства в свете экономии материалов на распорках.
При детальном рассмотрении конструктивной схемы, не нахожу причин по которым ЭТО не будет работать. Конечно это создает кучу сложностей при монтаже, но сейчас стоит вопрос о возможности реализации проектного решения.
В серии "Унитек" используются горизонтальные гибкие связи, но распорки выполнены из гнутосварных профилей.
Посоветуйте где можно посмотреть какой-нибудь материал на эту тему.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.jpg
Просмотров: 294
Размер:	21.5 Кб
ID:	48192  

Просмотров: 7046
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 11:49
#21
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
А если связь подобрана на сжимающее усилие, которое в ней возникает, соблюдены все требования к расчёту ЦСС (гибкость, устойчивость), она что тоже работать не будет?
Будет, только это не рационально если связь подбирается по гибкости. Такие ситуации, как вы описываете возникают как правило при больших горизонтальных силах. (я о крестовых связях)
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 16:35
#22
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


игорёк
Я подразумеваю, что каркас вы считаете в какой-нибудь программе. Как вы выключаете связь, работающую на сжатие из работы всего здания при действии горизонтальных нагрузок? (просто любопытно)
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 20:14
#23
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
А если связь подобрана на сжимающее усилие, которое в ней возникает, соблюдены все требования к расчёту ЦСС (гибкость, устойчивость), она что тоже работать не будет?
будет когда она на это расчитана, только врядли ее удастся подобрать из круглого проката с которого началась эта ветка, из гсп или круглой трубы или даже, как раньше делали из парных уголоков пожалуйста
viqa вне форума  