Непрочитано 30.12.2010, 11:33
Оцените схему каркаса
Danvitz
 
менеджер проекта
 
Москва
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 33

Здравствуйте! Начинающий в разработке чертежей КМ..., прошу оценить опытным взглядом конструкций каркаса производственного здания, может быть есть какие нибудь есть замечания.
Понимаю что в принципе элементарщина
Так же хочу задать такой вопрос. Строительство происходит в районе Байкала. Климатический район 1Д. По таблице №50* СНИП II-23-81 необходимо использовать сталь 09г2с. Однако, здание после окончания монтажа будет утепляться, и организовываться отопление. таким образов конструкции будут постоянно в тепле...требуется ли в таком случае применять сталь 09г2с?
Заранее благодарю за ответы

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема здания.dwg (74.1 Кб, 3335 просмотров)

__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Просмотров: 12562
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 20:56
#21
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
не обижайся, ответ утвердительный. Делать фермы для такого дома - полный бред. Навскид первое что приходит в голову:
- берешь типовую серию 12-ти метровых прогонов (например такие
http://dwg.ru/dnl/2780 или даже лучше такие http://dwg.ru/dnl/2772 )и разбрасываешь их с шагом 3 метра (если большая снеговая нагрузка то с шагом 2 метра), на балки которые укладываешь вдоль продолных осей.
Создаешь уклон в одну сторону (на две стороны делать водосток при 12-ти метрах смешно) за счет разной высоты колонн по продольным рядам. Укладываешь на прогоны профнастил - получаешь жесткий диск. По торцам покрытия можно сделать связи для восприятия нагрузок от фахверков. Поставить вертикальные связи между колоннами и не в торцах а одну в середине блока.

ЗЫ: и если уж начинающий, то начни с штудирования стальных серий, поройся в даунлоаде, посмотри как люди проектируют
Только без обид. Все с этого начинали.
Абсолютно без обид, дружище, всю критику воспринимаю правильно. НО
выше я написал. общую конструкцию уже обрисовал мне заказчик:
двускатная кровля - ТЗ заказчика
12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 21:38
1 | #22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
...двускатная кровля - ТЗ заказчика
12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
Делать ферму на 12 метровый пролет нецелесообразно. Прекрасно проходит балка. А стыки это обычное дело.
Посчитай.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 21:50
#23
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Балка, ферма да какая разница можно красивую ферму сделать малоэлементную из прокатных профилей. Важно запроектировать с минимальным количеством отправочных марок и максимальной заводской готовностью
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 21:53
#24
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Важно запроектировать с минимальным количеством отправочных марок и максимальной заводской готовностью
+1000
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 23:49
#25
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


связи центрировать в узлы не учили?
зачем стойки решетки фермы или у вас прогоны через 1 м лежат
ферма из гсп легче почти в 2 раза, но с ней надо уметь работать, тонкие профиля могут прожечь или поведет (квадратик превращается в ромб)
транспортный габарит для автомобилей 14 м, у меня и 22,5 за 80 км возили и 4,5 м высотой
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 00:56
1 | #26
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!
Замечания:
- избыточное количество связей, достаточно одного связевого блока в среднем пролете;
-Ф2 (вертикальная связь) исключить по всей длине, оставить в связевом блоке;(лучше поставте коньковую распорку)
- стойки торцевого фахверка довести до верхнего пояса ферм;
- ферму запроектировать из одиночного уголка или балку;
- у Ф1 избыточное количество стоек решетки.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 09:54
1 | #27
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
А для рамы самое то!!!

Цитата:
12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
Еще как хорошо!!! Фланцевый стык на высокопрочных болтах с контроллируемым натяжением в помощь Отправочные марки по 6м. Укрупнительная сборка на монтаже

гиппопо, MasterZim согласен с вашими доводами, от себя еще добавлю, что две фахверковые стойки на 12м можно делать, и одной достаточно.

Ну и конечно наглядный пример: здание пролетом 12м, только чуть повыше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 213
Размер:	54.7 Кб
ID:	50985  
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 16:21
#28
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 гиппопо, Кутузов, и всем ответившим в теме огромное спасибо за ваши рекомендации! использую учусь...
пара вопросов.
1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок? хочу сделать стык смещенным от центра с целью экономии металла который уйдет в обрезки при производстве балки....балку планирую делить так: 8,3м+3,9м или 10,3м+1,9м
2. почему фланцевое соединение? а не соединение с использованием болтов и накладок?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу

Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 17:57.
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 18:35
#29
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок?
Ответ. - не меняет.

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
хочу сделать стык смещенным от центра
Ответ. - на здоровье!

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
с целью экономии металла который уйдет в обрезки при производстве балки
Насчет экономи - это врятли! Экономичность МК определяется по обобщенному критерию - стоимось конструкции "в деле".
Осевое расположение стыка обусловлено унификацией, т.е. снижением издержек при изготовлении.

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
балку планирую делить так: 8,3м+3,9м или 10,3м+1,9м
Без разницы! Это лучше согласовать с технологом-изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
2. почему фланцевое соединение? а не соединение с использованием болтов и накладок?
Любое - на Ваше усмотрение. Фланцевое соединение менее металлоемкое, но более трудоемкое.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 19:02
#30
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


гиппопо Очень подробно ! Благодарю! вроде теперь все вопросы закрыл для себя.

при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать? не смог найти про это информации(
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу

Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 20:53.
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 09:08
#31
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Сообщение от Danvitz
1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок?
Ответ. - не меняет.
???В изгибаемых элементах применяем фланцевые соединения,
фланец на сжатие растяжений, но ни как не на изгиб.
Есть у кого нибудь методика
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 12:01
#32
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Антон 1970,

см. "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" лежат в Dnl ,
там и про моменты подробно расписано.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 13:19
#33
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!
Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать?
Да. 10 мм. При этом сечение по накладкам должно быть равнопрочным основному сечению.


Ув. Антон 1970!

Проектирование металлических конструкций: Спец. курс.
Учеб. пособие для вузов/В. В. Бирюлев, И. И. Кошин, И. И. Крылов, А. В.Сильвестров. —Л.: Стройиздат, 1990 — 432 с: ил.
стр. 72-...

С рождеством
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 17:23
#34
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 гиппопо

Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
сечение по накладкам должно быть равнопрочным основному сечению.
равнопрочные сечения ведь необязательно равны по площади? или достаточно взять данные к моему двутавру из таблицы накладок для создания равнопрочного сварного соединения с использованием накладок. где то видел такие серии...
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу

Последний раз редактировалось Danvitz, 07.01.2011 в 17:33.
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 18:44
#35
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!
Сечение по накладкам должно быть равнопрочным по моменту сопротивления т.к. у Вас изгибаемый элемент.

Накладки для создания равнопрочного сварного соединения применять для болтового соединения несколько некорректно, хотя для предварительной оценке можно взять их толщины. Геометрия накладок будет определятся расстановкой болтов.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 19:52
#36
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


гиппопо,


Цитата:
Ув. Danvitz!
Цитата:
Сообщение от Danvitz
при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать?
Да. 10 мм. При этом сечение по накладкам должно быть равнопрочным основному сечению.
А вот в справочнике Кузнецова этот зазор 50 мм. из-за предотвращения концентрации напряжений при сварке.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 20:25
1 | #37
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


1.Вертикальные связи по колонам ставятся в середине, а не по краям, для того чтобы избежать напряжений на крайние связи при температурных колебаниях в конструкции.
2.Горизонтальные связи выполняются по нижнему и верхнему поясу ферм и создают горизонтальный диск, обеспечующий пространственную жесткость всего сооружения. У Вас это отсутствует.
3.Все осевые должны сходится в узлы.
итд
Изучайте серии!!
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 22:30
#38
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Тёпа!

Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
А вот в справочнике Кузнецова этот зазор 50 мм. из-за предотвращения концентрации напряжений при сварке.
Все правильно, но в болтовом соединении на накладках сварка отсутствует.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 20:39
#39
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 гиппопо Ясно. буду считать.
2 Rigel Благодарю за ответы. уже подправил.
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:16
#40
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Друзья, подскажите. имеется вот такая планировка...
Схема конструкции - классическая рама: колонны, балки.
Каким образом грамотно организовать вертикальные связи так чтобы они не попали на оконные проёмы? есть догадка, организовать пояс из небольших простых ферм, но думаю это не верно.
заранее благодарю за ответы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План_96m2_new (2).jpg
Просмотров: 78
Размер:	43.9 Кб
ID:	52856  
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените схему каркаса

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените схему индивидуальной котельной goosse23 Инженерные сети 7 24.10.2010 13:02