Расчёт плоской арочной фермы (пролёт 20м) - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт плоской арочной фермы (пролёт 20м)

Расчёт плоской арочной фермы (пролёт 20м)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2011, 15:12
Расчёт плоской арочной фермы (пролёт 20м)
Ivan-Ivan
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98

Представляет собой дугу, - плоская конструкция из двух труб 40х60х4 между трубами арки около 350 мм, и они есесно объеденены в единую ферму.
Где лучше и проще посчитать сколько будет нести такая ферма?
Просмотров: 23355
 
Непрочитано 22.02.2011, 10:59
#21
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Речь идёт об инженерах.
Т.е. все железобетонщики (работающие с монолитом) из этой категории вычеркиваются..? Или вы считаете, что тут тоже надо стремиться к минимуму элементов в расчетной схеме, наплевав на качество сетки, связь с основанием и т.п...?
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:04
#22
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Х-ом я обозначил нагрузку.
Ильнур, не обозначай больше так нагрузку!
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Т.е. все железобетонщики (работающие с монолитом) из этой категории вычеркиваются..? Или вы считаете, что тут тоже надо стремиться к минимуму элементов в расчетной схеме, наплевав на качество сетки, связь с основанием и т.п...?
Не принимайте близко к сердцу. Это просто особенности метода (МКЭ). И реализации его в программных комплексах. В Мономахе, вроде бы, от пользователя скрыты всякие там сетки...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:13
#23
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не принимайте близко к сердцу. Это просто особенности метода (МКЭ). И реализации его в программных комплексах. В Мономахе, вроде бы, от пользователя скрыты всякие там сетки..
Я просто забыл добавить смайл - конечно не принимаю =)
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 11:33
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
...
А представте ситуацию, предположим - мы загружаем одну из плоских рам, всего их 50. Она начинает терять устойчивость и разве не потянет за собой с обеих сторон за связи другие рамы? Просто очень хочется понять Вашу идею, может Вы и на самом деле правы...
Такую ситуацию трудно представить, т.к. ветер например давит на все здание, а не на одну раму, снег тоже ложится (или кладется) на все здание.
Я же специально обозначил - каждая рама нагружена Х (здесь Х(икс) - схема загружения рамы в плоскости рамы).
Ну можно рассмотреть случай, когда есть кран. Перемещаясь вдоль здания, он будет нагружать рамы в отдельности. При этом некоторая помощь от соседних рам через диафрагму будет, но тоже малая - ведь арка в процессе потери устойчивости в плоскости будет местами "вдавливаться" внутрь, а местами "выдавливаться", т.е. таким перемещениям сопротивляться существенно может только оболочка.
Т.е. кран повиснет на оболочке. Это как местая нагрузка на оболочку.
Идея (каждая рама сама по себе) не моя, это даже не идея, а просто очевидная вещь.
Вот Ваша идея - да, грандиозная: создать киш-миш из стержней и складчатых профилей и просчитать это правильно, причем с помощью спецпрограммы, заточенной под это.
Вы сказали, что складки идут поперек здания. Вы складчатую оболочку как бы дополняете рамами. Так?
Или наоборот, каркас, изображенный а Вашем посту, покрываете складчатой оболочкой?
Или каркас - для для монтажа оболочки?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 12:11
#25
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы сказали, что складки идут поперек здания. Вы складчатую оболочку как бы дополняете рамами. Так?
Или наоборот, каркас, изображенный а Вашем посту, покрываете складчатой оболочкой?
Или каркас - для для монтажа оболочки?
Оболочка стоит сама по себе, т.е. как я уже писал.....для понимания, представте укрупнённый профлист, ставят его дугой, сам по себе он имеет определенную жесткость, к нему прикрепляют другую такую же акру из профлиста, и так весь ангар. И как бы всё хорошо и всё замечательно, снизу ставят затяжку.
НО, не во всех ситуациях всё идеально, как я опять же писал, ведет себя не однозначно...при не распределенных нагрузках, конечно хорошо когда нагрузка равномерная и идеально распределенная, но зачастую она имеено полосовая, и например сам был свидетел, когда максимум нагрузки приходится на 3-4 арки из 50. Последствия не буду писать, но на мой взгляд данная система нуждается в поддерживающем каркасе, как раз такого вида как я изложил в первом посте, с определенным шагом этих ферм и связанных в единую систему, комплексно реагирующих на нагрузки, а не разбивается на отдельные.

Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 22.02.2011 в 13:04.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 12:51
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,609


Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
Оболочка стоит сама по себе, т.е. как я уже писал.....для понимания, представте укрупнённый профлист, ставят его дугой, сам по себе он имеет определенную жесткость, к нему прикрепляют другую такую же акру из профлиста, и так весь ангар. И как бы всё хорошо и всё замечательно, снизу ставят затяжку.
НО, не во всех ситуациях всё идеально, как я опять же писал, ведет себя однозначно...
Понятно, "костыли" для знаменитой сверхлегкой складчатой оболочки . Перед тем как пытаться учесть совместную работу, ответьте себе на вопрос как посчитать просто складчатую оболочку, особенно на устойчивость. Ну, предположим, загоните в программу "как есть" с оболочечно-пластинчатыми элементами и что-то получите - оценить сможете? И что будете делать, если расчет покажет, что оболочка сама по себе несет?

P.S. Практический совет: не мучайтесь (это "маленькая кандидатская"), а посчитайте арки по плоской схеме. Ну можно учесть при этом и часть оболочки в качестве добавочной жесткости.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 13:03
#27
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
учесть при этом и часть оболочки в качестве добавочной жесткости.
Пробую различные варианты, пытаюсь найти оптимальное решение.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 13:25
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Понятно, "костыли" для знаменитой сверхлегкой складчатой оболочки . Перед тем как пытаться учесть совместную работу, ответьте себе на вопрос как посчитать просто складчатую оболочку, особенно на устойчивость. Ну, предположим, загоните в программу "как есть" с оболочечно-пластинчатыми элементами и что-то получите - оценить сможете? И что будете делать, если расчет покажет, что оболочка сама по себе несет?
Есть кстати в природе диссертация по устойчивости сетчатых (из стержней) оболочек, в ней даны рекомендации по расчету, в.т.ч. и с использованием ПК - численный эксперимент делался в Лире и Nastran'е... Проверялся на оболочке терминала Внуково, которая как ни крути сложнее обсуждаемой конструкции - см. ссылку http://zyalt.livejournal.com/167635.html?thread=2924243 (особенно последние фотки)
Я попробую поискать ссыль на автореферат по диссеру, но саму диссертацию придется искать в библиотеке...

Нашел ссыль на автореферат: http://www.mgsu.ru/index.php?option=...594&Itemid=268
Завидую по белому людям, имеющим возможность заниматься такими вещами )

Последний раз редактировалось Ал-й, 22.02.2011 в 13:40.
 
 
Непрочитано 22.02.2011, 19:01
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Где лучше и проще посчитать сколько будет нести такая ферма?
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
... диссертация по устойчивости сетчатых (из стержней) оболочек...
...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 21:25
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,609


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Есть кстати в природе диссертация по устойчивости сетчатых (из стержней) оболочек, в ней даны рекомендации по расчету, в.т.ч.
Ну, стержневые сетчатые - это не складчатая оболочка, принципиально! Но тут возникает и еще один м-а-а-ленький вопрос. Готов ли автор той или иной диссертации выполнить на основе ее реальный расчет и под ним подписаться, взяв на себя полную ответственность за несущую способность. Я не прав, преценденты есть? Имена "в студию" - страна должна знать своих героев
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 21:42
#31
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну, стержневые сетчатые - это не складчатая оболочка, принципиально!
Я тему между строчек считал, поэтому у меня сложилось впечатление, что речь идет о пространственной стержневой системе покрытия, и пример я попытался найти похожий... с тем же успехом могу найти и для складчатой - если кому-то нужно, просто мало кому нужно. сам вот сейчас читаю про расчет складчатых жб оболочек - вместо перекура на работе (реальным перекуром не владею =))
По поводу диссертации - там же и есть реальный расчет реальной огромной оболочки... конечно поверочный, все таки наша страна отстает в этом плане, у нас такие проекты в основном проверяются (а сделаны за рубежом), но лиха беда начало...
Что касается авторов диссертации, то судя по научному руководству - это лаборатория разработки методов расчета ЦНИИСК - герои этого диссера - там =)
Кстати сама оболочка стоит, значит и авторы есть =) Очень красивое по моему сооружение, масштабное )
Кстати авторов рабочего проекта я могу сказать, они тоже герои, они из московского отдела Вашего института =)
 
 
Непрочитано 23.02.2011, 12:07
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Структуры - структурами, оболочки - оболочками, а арочная ферма, изображенная автором - это плоская вещь.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 12:24
#33
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Структуры - структурами, оболочки - оболочками, а арочная ферма, изображенная автором - это плоская вещь.
Так тут никто и не спорит =) К тому же самому во всех темах призываю, кстати есть интересные статьи по SCAD, где умудрились в этом найти даже экономическую составляющую - типа на нескольких рабочих местах стоят самые дешевые версии SCAD (с минимумом узлов и элементов, чтобы и считать плоские рамы), и лишь на одном - полная версия, где главспец уже занимается (если это нужно) пространственным расчетом.

Ссылками я лишь хотел показать, что методики есть практически на все, ведь строят уникальные сооружения - того же Калатравы, как то же их посчитали, да и в России немало сложных объектов...
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 12:57
#34
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
это плоская вещь
Я смотрю убеждение чёткое в этом. Дак а какие контр-аргументы Вас на это вывели, признаться так и не услышал, и так и не разубедился в своей точке зрения. Я просто на то намекаю, что расчёт плоской рамы не приведет скорее всего к истинному результату, на картинке видно что рамы соеденены между собой, я так же планирую соеденить чем то не разрезным. Возможно конечно ошибаюсь.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 13:25
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,609


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ссылками я лишь хотел показать, что методики есть практически на все, ведь строят уникальные сооружения - того же Калатравы, как то же их посчитали, да и в России немало сложных объектов...
На сегодня посчитать, действительно, можно все с теми или иными трудозатратами. Но если для уникальных объектов задание конструкций пластинами/оболочками/объемниками вполне оправдано, то для таких сараюшек - врядли. Тут возникает еще один вопрос: а сколько людей способны оценить полученный результат? Е-ди-ни-цы . А ведь без такой оценки пользоваться расчетом по-просту опасно, если не преступно.

А насчет методик - так нет у нас на сегодня официально утвержденных норм на многие вещи: тонкостенные профили, складчатые бескаркасные арочники, балки с гофрированной стенкой...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 14:32
#36
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А ведь без такой оценки пользоваться расчетом по-просту опасно, если не преступно.
Согласен.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 15:37
#37
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А насчет методик - так нет у нас на сегодня официально утвержденных норм на многие вещи: тонкостенные профили, складчатые бескаркасные арочники, балки с гофрированной стенкой...
хоть за границу уезжай, где все это есть...

Хотя формально и у нас можно через СТУ и т.п., правда в таком случае любое уникальное сооружение превращается в отмыв денег.

Ivan-Ivan, раз согласны, то зачем считаете НЕ плоскую схему? =)
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 16:05
#38
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
ачем считаете НЕ плоскую схему
Пока ничего не считаю, разбираюсь...
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 16:24
#39
Ал-й


 
Сообщений: n/a


IBZ конечно прав, что верна та схема, которую сможете проверить и оценить.
 
 
Непрочитано 23.02.2011, 20:17
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
... хотел показать, что методики есть практически на все, ведь строят уникальные сооружения - того же Калатравы, как то же их посчитали, да и в России немало сложных объектов...
Да, согласен, белых пятен нет - Человек во всем порылся... И всегда можно найти теорию, какие-никакие методики, примеры и прочее. И с помощью мощных расчетных средств в конце концов разобраться.
Но, как говорит IBZ, с теми или иными трудозатратами. Я вот предвижу, какие иные трудозатраты предстоят в случае объединения складок с каркасом.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт плоской арочной фермы (пролёт 20м)

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт комбинированной фермы с растянутыми элементами из троссов svinotavr Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2009 23:01
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т Diesell Конструкции зданий и сооружений 53 29.09.2009 09:37
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41