| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Ильнур, не обозначай больше так нагрузку!
![]() Не принимайте близко к сердцу. Это просто особенности метода (МКЭ). И реализации его в программных комплексах. В Мономахе, вроде бы, от пользователя скрыты всякие там сетки...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Я же специально обозначил - каждая рама нагружена Х (здесь Х(икс) - схема загружения рамы в плоскости рамы). Ну можно рассмотреть случай, когда есть кран. Перемещаясь вдоль здания, он будет нагружать рамы в отдельности. При этом некоторая помощь от соседних рам через диафрагму будет, но тоже малая - ведь арка в процессе потери устойчивости в плоскости будет местами "вдавливаться" внутрь, а местами "выдавливаться", т.е. таким перемещениям сопротивляться существенно может только оболочка. Т.е. кран повиснет на оболочке. Это как местая нагрузка на оболочку. Идея (каждая рама сама по себе) не моя, это даже не идея, а просто очевидная вещь. Вот Ваша идея - да, грандиозная: создать киш-миш из стержней и складчатых профилей и просчитать это правильно, причем с помощью спецпрограммы, заточенной под это. Вы сказали, что складки идут поперек здания. Вы складчатую оболочку как бы дополняете рамами. Так? Или наоборот, каркас, изображенный а Вашем посту, покрываете складчатой оболочкой? Или каркас - для для монтажа оболочки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
Цитата:
НО, не во всех ситуациях всё идеально, как я опять же писал, ведет себя не однозначно...при не распределенных нагрузках, конечно хорошо когда нагрузка равномерная и идеально распределенная, но зачастую она имеено полосовая, и например сам был свидетел, когда максимум нагрузки приходится на 3-4 арки из 50. Последствия не буду писать, но на мой взгляд данная система нуждается в поддерживающем каркасе, как раз такого вида как я изложил в первом посте, с определенным шагом этих ферм и связанных в единую систему, комплексно реагирующих на нагрузки, а не разбивается на отдельные. Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 22.02.2011 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Практический совет: не мучайтесь (это "маленькая кандидатская"), а посчитайте арки по плоской схеме. Ну можно учесть при этом и часть оболочки в качестве добавочной жесткости. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я попробую поискать ссыль на автореферат по диссеру, но саму диссертацию придется искать в библиотеке... Нашел ссыль на автореферат: http://www.mgsu.ru/index.php?option=...594&Itemid=268 Завидую по белому людям, имеющим возможность заниматься такими вещами ) Последний раз редактировалось Ал-й, 22.02.2011 в 13:40. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я тему между строчек считал, поэтому у меня сложилось впечатление, что речь идет о пространственной стержневой системе покрытия, и пример я попытался найти похожий... с тем же успехом могу найти и для складчатой - если кому-то нужно, просто мало кому нужно. сам вот сейчас читаю про расчет складчатых жб оболочек - вместо перекура на работе (реальным перекуром не владею =))
По поводу диссертации - там же и есть реальный расчет реальной огромной оболочки... конечно поверочный, все таки наша страна отстает в этом плане, у нас такие проекты в основном проверяются (а сделаны за рубежом), но лиха беда начало... Что касается авторов диссертации, то судя по научному руководству - это лаборатория разработки методов расчета ЦНИИСК - герои этого диссера - там =) Кстати сама оболочка стоит, значит и авторы есть =) Очень красивое по моему сооружение, масштабное ) Кстати авторов рабочего проекта я могу сказать, они тоже герои, они из московского отдела Вашего института =) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ссылками я лишь хотел показать, что методики есть практически на все, ведь строят уникальные сооружения - того же Калатравы, как то же их посчитали, да и в России немало сложных объектов... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
Я смотрю убеждение чёткое в этом. Дак а какие контр-аргументы Вас на это вывели, признаться так и не услышал, и так и не разубедился в своей точке зрения. Я просто на то намекаю, что расчёт плоской рамы не приведет скорее всего к истинному результату, на картинке видно что рамы соеденены между собой, я так же планирую соеденить чем то не разрезным. Возможно конечно ошибаюсь.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А насчет методик - так нет у нас на сегодня официально утвержденных норм на многие вещи: тонкостенные профили, складчатые бескаркасные арочники, балки с гофрированной стенкой... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хотя формально и у нас можно через СТУ и т.п., правда в таком случае любое уникальное сооружение превращается в отмыв денег. Ivan-Ivan, раз согласны, то зачем считаете НЕ плоскую схему? =) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Но, как говорит IBZ, с теми или иными трудозатратами. Я вот предвижу, какие иные трудозатраты предстоят в случае объединения складок с каркасом. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. | VAV | SCAD | 12 | 06.02.2018 08:53 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт комбинированной фермы с растянутыми элементами из троссов | svinotavr | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2009 23:01 |
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т | Diesell | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 29.09.2009 09:37 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |