проекты АСУ ТП и АСКУЭ - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > проекты АСУ ТП и АСКУЭ

проекты АСУ ТП и АСКУЭ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2011, 08:32
проекты АСУ ТП и АСКУЭ
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,694

Здравствуйте, прошу помочь найти какие-либо проекты АСУ ТП и АСКУЭ. Проекты не для коммерческого использования, исключительно для анализа и сравнения со свими в целях повышения качества, хотелось бы перенять что-нибудь у коллег.
P.S. уважаемый модератор, если вдруг в этой ветке не я не найду нужную мне информацию, просьба не удалять моё аналогичное сообщение, которое я вынужден буду создать в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40885, спасибо за понимание
Просмотров: 19578
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:40
#21
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Дискретные сигналы идущие или приходящие извне шкафа надо развязывать от контроллера.
Во первых входы и выходы самих контроллеров слабосильные на уровне сотен миллиампер. Ничего мощного ими не включишь а зачастую и слой окислов на контактах какого-нибудь контактора или конечника не пробьешь. Использование же модулей с релейными выходами экономически нецелесообразно.
Во вторых перепутает монтажник в поле жилы или наводка пойдет, и хана контроллеру.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:45
#22
Vyacheslav27


 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 34


А какие реле использовать? С напряжением катушки 24В или 220В?
Vyacheslav27 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:46
#23
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Со стороны контроллера естественно 24В. Со стороны поля, в зависимости от того, что с поля приходит.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > проекты АСУ ТП и АСКУЭ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно-ли выполнять мелкие проекты без разрешения и лицензии? urkogan Организация проектирования и оформление документации 12 03.02.2011 08:03
Ищу примеры проектов АСКУЭ жилого дома Fain Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.11.2010 11:32
Ищу проекты КМ силосов для цемента. rezervuar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2009 11:56
Кому нужны машиностроительные проекты? PeP Разное 6 12.09.2008 09:47
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02