Расчет четырехгранной мачты, проблема Lira отказывается считать
Agk77
 
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 26

Считаю четырехгранную мачту в Лире и возникло пару вопросов:
1) Никак не могу разобраться почему отказывается считать?
2) Как приложить ветер по диогонали
3) Как я понял Лира не считает мачты на динамику?

Файлы во вложении, может кто ткнет пальцем где накосячил

Заранее благодарен

Вложения
Тип файла: rar мачта 1-3 нагруженная_.rar (16.6 Кб, 263 просмотров)

Просмотров: 9812
 
Непрочитано 29.04.2011, 17:49
1 | #21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
поставь просто канат тип КЭ 10 и смоделируй динам. загружение.

Цитата:
Цитата:
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
2 сосредоточенных силы вдоль местной оси (с разных концов, например). Посмотри, как выглядят усилия в форкопфе 308 КЭ, и сделай так же.
Цитата:
Сообщение от Agk77 Посмотреть сообщение
Спасибо то есть беру нагрузку на стержни сосредоточенную по местной оси х в разные стороны, а фундамент беру твой за основу, правильно
Как хорошо, что мачты всегда имеют большой запас...
И их можно считать как вздумается
Нафига господин Перельмутер а еще раньше Савицкий мучились, выдумывали что то. А лировцы какую то динамику во времени забабахали. Если можно просто поменять КЕ308 на 10 и посчитать мачту с динамикой.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 21:32
#22
Agk77


 
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 26


Раз знаете то подскажите как правильно?
Agk77 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 03:15
#23
Романтян

конструктор, расчётчик
 
Регистрация: 29.12.2010
Хабаровск
Сообщений: 94
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нафига господин Перельмутер а еще раньше Савицкий мучились, выдумывали что то. А лировцы какую то динамику во времени забабахали. Если можно просто поменять КЕ308 на 10 и посчитать мачту с динамикой.
Господин Перельмутер рассматривает нелинейную задачу, в которой невозможно выполнить подбор металла и арматуры. Конечно нелинейный наиболее точен, но к сожалению...
Романтян вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 15:03
#24
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
2. Чтоб приложить ветер по диагонали, нужно повернуть всю модель на 45град. и приложить ветер по оси. Если кто знает другой способ, прошу поделиться.
Можно разложить нагрузку на 2 составляющие по главным осям.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 14:33
#25
serpirat


 
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 2


Подскажите все же как посчитать мачту в нелинейной постановке, так как кроме предварительного напряжения оттяжек еще необходимо чтоб температура менялась, -40, 0, 40.
serpirat вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 11:38
#26
LEEX


 
Регистрация: 07.12.2013
Сообщений: 3


Доброго времени суток. Помогите, Лира выдает геометрически изменяемая система тип связи 3. Мачта 4-х гранная на оттяжках. Вроде все сделал и упаковку грубую и обычную, оттяжки дробил на части, менял на КЭ10. Что я сделал не так? И где намудрил? Схема приложена. Помогите плиззз.
Вложения
Тип файла: rar mast 3040.rar (15.4 Кб, 43 просмотров)
LEEX вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 02:44
#27
Романтян

конструктор, расчётчик
 
Регистрация: 29.12.2010
Хабаровск
Сообщений: 94
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от LEEX Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Помогите, Лира выдает геометрически изменяемая система тип связи 3. Мачта 4-х гранная на оттяжках. Вроде все сделал и упаковку грубую и обычную, оттяжки дробил на части, менял на КЭ10. Что я сделал не так? И где намудрил? Схема приложена. Помогите плиззз.
Дык у Вас нелинейные элементы в модели, а расчёт линейный
Романтян вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 07:42
#28
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
Дык у Вас нелинейные элементы в модели, а расчёт линейный
и какое отношение это имеет к появлению ГИС?

LEEX, ваши оттяжки не приходят в узлы ствола.
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 20:45
#29
LEEX


 
Регистрация: 07.12.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
Дык у Вас нелинейные элементы в модели, а расчёт линейный
Посидел, вроде исправил. Добавил фаркоп, разбил на 20 частей оттяжки, так же добавил нелинейные нагружения и теперь ошибок нету. Я в этом деле как бы сказать новичок )))). Поэтому по ходу дела разбираюсь. Спасибо за быстрые отзывы с вашей стороны Схему, как доделаю конца скину на критику с вопросами. Заранее спасибо!
LEEX вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 21:36
#30
LEEX


 
Регистрация: 07.12.2013
Сообщений: 3


После того как наложил все нагрузки, лира отказывается считать как нелинейную т.е. пошагово, и соответственно результатов нет, все по нулям. И почему то на оттяжках нет собственного веса (даже маленького). На ошибку не указывает. Гляньте мою схему пож-ста, что то опять наделал. И еще вопрос как правильно и лучше наложить ветровую нагрузку?
Вложения
Тип файла: rar mast 3040_2.rar (13.9 Кб, 43 просмотров)
LEEX вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 05:35
#31
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


LEEX, прочитайте протокол, у вас антенна не прикреплена к стволу, как минимум.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 13:51
#32
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


Романтян, как вы сделали воздействие положительных и отрицательных температур?
W-Lada вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет четырехгранной мачты, проблема Lira отказывается считать

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет мачты 30м на оттяжках, при помощи ПК Лира9.2 Red Nova Расчетные программы 37 08.11.2016 10:04
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Теплотехнический расчет остекления. Как считать? kivals Архитектура 1 09.10.2008 13:19
SCAD отказывается считать рефлектор спутниковой антены Vladfile SCAD 2 29.08.2008 12:32