инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Техника: например http://www.s-b-t.ru/ хотя есть и много других вариантов Порядок отступа правильно прикидываете. Возможно еще 200-300мм пропадет из-за неточности выполнения ограждения. Если грунт восновном супесь, то стену видимо придется делать сплошную, из касательных свай. В этом случае стоит и вариант с Jet рассмотреть. Возможно дешевле получится. И не забудьте про распорки по сваям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО ИЛИ НАКЛОННОГО ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО БАРЬЕРА МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ СТО 36554501-007-2006 - пробежитесь может пригодится! А также см. файл P.S. Согласен с Романом, но сваи не то что бы в претык нужно делать, а секущие однозначно, т.к. грунты водонасыщеные УГВ высоко, упустите грунт....сядет.....будите составлять смету на демонтаж домика))) Последний раз редактировалось butch, 27.06.2011 в 15:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |