Непрочитано 27.06.2011, 14:40
Какова оптимальная толщина плиты для жилья?
Алексей_308
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221

Шаг колонн различный, максимальный 5.8 х 3.3 м.
В различных проектах встречал различные решения: плоские плиты толщиной от 160 до 220 мм.
Бетон - Б25.
Так какая же "ходовая" толщина плит перекрытий монолитного жилья?
Просмотров: 30002
 
Непрочитано 07.06.2012, 16:15
#21
funeros


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 9


Цитата:
funeros закладывайте пустотки 220 и не парьтесь. а на 9м закладывайте пустотки 300мм
не будешь же при таких пролетах всегда использовать сборное перекрытие... тем более и заказчик не всегда на это готов
funeros вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 16:22
#22
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
funeros закладывайте пустотки 220 и не парьтесь. а на 9м закладывайте пустотки 300мм
Закладывать в монолитном жилье пустотки, это как то излише. Если конечно это не серия Белнииса(Аркос)
Makson вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 17:18
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


А кто говорил сборные? Закладывайте монолитные пустотные перекрытия
 
 
Непрочитано 07.06.2012, 20:20
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А кто такой НИИЖБ с юридической точки зрения? Что бы я принимал его в счет?Правильно-никто. Когда я принес этот документ в распечатонном виде ГГЭ, чтобы им обосновать некоторые решения...эксперт сказал"Да хороший документ, распечатан на хорошой бумаге...можете с ним сходить в туалет"))И по существу сказать ему было нечего..ведь он был абсолютно прав.
Само СП может и ничего с юр.точки зрения,а вот НИИЖБ,им.Герсеванова,им.Кучеренко НИИ- у этихорганизаций есть исключительное право нарушать нормы(потому что они их собственно и пишут),так вот если у вас есть заключение выше упомянутых организаций и если даже нарушены нормы,то эксперт просто идет лесом и при этом нервно курит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 21:01
#25
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Конечно, у некоторых мой пост вызовет желание покрутить пальцем у виска....
Мы (электрики) закладываем в монолитное перекрытие море труб для проводов и кабелей. Трубы обыкновенно от 3/4" до 2-х "и пересекаются. Это значительно уменьшает объем работы по прокладке и делает здание эстетичным. У вас такой практики нет. Но может, ваши электрики сделают такое предложения? Или вы им (и архам) предложите, вдруг захотят. Отсюда возможно, изменится толщина перекрытия.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 21:14
#26
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


ЛИС, по подробнее можно . . . ?
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 22:28
#27
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Само СП может и ничего с юр.точки зрения,а вот НИИЖБ,им.Герсеванова,им.Кучеренко НИИ- у этихорганизаций есть исключительное право нарушать нормы(потому что они их собственно и пишут),так вот если у вас есть заключение выше упомянутых организаций и если даже нарушены нормы,то эксперт просто идет лесом и при этом нервно курит
во блин разбудили во мне зверя.
to vedinzhener а опять же если сможете ответьте по существу ,а не в стиле бухого прораба "я всегда так делал и стоит".
Какую юридическую силу имеет заключение НИИЖБ в плане ответственности в соответствии с градостроительным кодексом?А? И где прописано "исключительное право" в российском законодательстве что НИИЖБ имеет права нормы нарушать? Нечего сказать кроме ну это же НИИЖБ -"этихорганизация". А эксперт не нервно курит...а пишет отрицательно заключение...не соответствует нормам и все тут. Или вы давно не были в ГГЭ?

to vedinzhener НИИЖБ был великой организацией лет 10 назад, когда действительно выпускал толковые пособия и СНиПы(старые их пособия читаю с удовольствем)...но не сейчас. Не верите мне ...поюзайте поиск по dwg.ru и все поймете.

to Vova в корпусах серии П-44 как раз закладываются кабель каналы для электропроводки, что мне как покупателю квартиры в этих домах сильно упростило ремонт. В монолите пока отказываемся т.к. во первых нет опыта укладки таких труб, во вторых применение жителей стран СНГ на стройке сводит все на НЕТ.

Последний раз редактировалось Makson, 07.06.2012 в 22:33.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 01:22
#28
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Конечно, у некоторых мой пост вызовет желание покрутить пальцем у виска....
Мы (электрики) закладываем в монолитное перекрытие море труб для проводов и кабелей. Трубы обыкновенно от 3/4" до 2-х "и пересекаются. Это значительно уменьшает объем работы по прокладке и делает здание эстетичным. У вас такой практики нет. Но может, ваши электрики сделают такое предложения? Или вы им (и архам) предложите, вдруг захотят. Отсюда возможно, изменится толщина перекрытия.
Предлагали - с удовольствием пользуются.
Цитата:
ЛИС, по подробнее можно . . . ?
Забейте в яндекс "пустотные монолитные перекрытия"

Последний раз редактировалось ЛИС, 08.06.2012 в 01:43.
 
 
Непрочитано 08.06.2012, 05:58
#29
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504


п. 8 ст. 6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ:
Цитата:
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 апреля 2008 г. № 36
Цитата:
1. Настоящий Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства устанавливает общие требования к разработке и согласованию специальных технических условий (далее - СТУ), в случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства (далее - объект) недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены.
Цитата:
13. Согласование СТУ проводится Министерством регионального развития Российской Федерации (далее - Минрегион России).
По закону должно быть так.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова оптимальная толщина плиты для жилья?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий depak Основания и фундаменты 18 22.10.2008 14:23
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта Александр Валерьевич Расчетные программы 13 23.09.2008 19:17
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23