Непрочитано 11.11.2011, 08:29
ВРУ для приёма и передачи напряжения от 3 параллельно работающих генераторов
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,694

Здравствуйте, вопрос такой: 3 генератора работают в параллель на общие шины. ВРУ расположено в соседнем помещении (через стенку), проход в которое осуществляется через тамбур. Интересует следующее: Каждая линия от генератора до общей шины защищена автоматом, который размещается в ВРУ. При принудительном или аварийном останове одного из генераторов в даном случае на его собственных шинах вывода мощности будет оставаться напряжение, т.к. он подключен к общей сети и в данном случае будет осуществляться питание от 2 других генераторов. Допустимо ли это с точки зрения безопасности? Т.е. если например дополнитеьно (помимо того что специально обученный человек должен соблюдать ТБ, а именно отключить, проверить наличие напряжения и т.д.) развесить таблички, написать инструкцию и пр. о том что для проведения ремонтных работ необходимо отключить такой то автомат в ВРУ.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 11.11.2011 в 12:38.
Просмотров: 6245
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 13:42
#21
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Да, правильно, 4-хполюсный. Но соединяется не с PE, а N. Может кто подскажет, ноль мы разделяем а PE можно совместить? Лично я не вижу никаких препятствий. Закладываю ГЗШ куда всё придёт.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 14:49
#22
alex57


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 167


РЕ совместить нужно.
alex57 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > ВРУ для приёма и передачи напряжения от 3 параллельно работающих генераторов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54