Возможно ли консольно выпускать пустотные плиты из стены?
Lexxx
 
Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131

Добрый день подскажите пож-а есть необходимость выпустить консольно пустотную плиту покрытия ,тем самым создав козырек входа.Я понимаю, что плита рассчитана как балка на двух опорах.То есть в ней нет рабочей верхней арматуры.А если разбить пустоты и поставить туда плоские каркасы с рабочей верхней арматурой.
Плита 68.12- преднапряженная.Консоль будет выпускаться на1,3м. По плите сверху делается плоская кровля и ставится стенка из кирпича 250мм высотой 1м.

Как вы считаете возможно так сделать.
Только не надо мне предлагать сделать монолит или металл применять.

Вложения
Тип файла: pdf усиление.pdf (44.1 Кб, 366 просмотров)

Просмотров: 11265
 
Непрочитано 19.12.2011, 21:11
#21
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


#16 "Возможны и другие варианты для непонятливых" . Предупреждали!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 14:17
#22
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Не знаю как у вас, у нас делают на заводе по спец. заказу пустотки для консолей. По графику, который я смотрю, длина консоли варьируется от 1,5 до 3,5м в зависимости от нагрузки. 3м это конечно сильно, я бы не рискнул, а 1...1,5М вполне.
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 11:23
#23
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Lexx если Ты инженер, то об этом даже бы не думал. Ответ НЕТ Даже если ТЫ сделаеш свой расчет, перекрытия уже рассчитано иначе и ничего в перекрытие не поменяешь если лень вычертить могу дать чертежи козырька (монолитного)
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли консольно выпускать пустотные плиты из стены?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? nikos85 Железобетонные конструкции 2 26.05.2008 17:15
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Где найти серии на пустотные плиты? Лена Разное 1 13.06.2007 21:13