Это требования к допустимым деформациям окружающей застройки. Когда считается осадка проектируемого здания/сооружения - также считается зона влияния проектируемого здания/сооружения на окружающую застройку. Но это не означает, что расчет зоны влияния здания/сооружения подменяет собой расчет осадки самого проектируемого здания/сооружения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
также с учетом п.15.1.3 СП 20.13330.2016. Но нужно длительность нагрузок учитывать. Если очень хочется, то можно и п. 6.1.7 СП 381.1325800.2018 как рекомендовал Виkтор (там более "размыто" и не понятно на мой взгляд). Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Прогиб жб консоли 1/75 не равен ведь абсолютному перемещению верха, т.к. нижняя точка в уровне дна котлована вполне может иметь самостоятельное перемещение или поворот.
То есть, грубо говоря, конструкция ограждения может оказаться вполне прочной и жесткой с точки зрения ограничения прогиба и быть устойчивой, но иметь неприличный "крен", который скажется на благоустройстве соседнего участка. На картинке пример. Пунктир нарисован не в масштабе, конечно. Такие значения перемещения верха приемлемы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Мне кажется, прогиб надо общий считать, а не относительно низа (тут не уверен, надо подумать). Но вангую, что тут должна быть монолитная стена толщиной миллиметров 500-600 (может быть, даже нужно раскрепить сверху тяжами). Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Не приемлемы. Потому что ограждение котлована не статичная в пространстве и времени конструкция в отличии от ж.бетона. И возможно дальнейшее развитие деформаций, т.е. отклонения под влиянием внешних факторов.
Если при таких перемещениях, 12см на рисунке, была заложена в расчете "стенка в грунте" t=600мм, то у нее задняя арматура (внешняя) будет ф32-36мм с шагом 150мм, если не все 100мм. Это уже соотносится с изгибающим моментом в соотношении с перемещениями. И не проходит все это по раскрытию трещин. Короче все взаимосвязано. Надо ставить подкос (подкрепление), тогда будет ф25 на передней арматуре в пузе момента и на задней ф22 - удобоваримо же? Трещины будут не замечены по расчету))). А такое перемещение, в первом приближении дает труба ф325х8мм иил ф377мм с шагом 750-1000мм. Что есть плохо. И надо, если хочется оставить консоль переходить на ф530х8мм в однорядку или скорей всего двухрядку или в шахматном порядке типа змейкой. Тогда при таких пропорциях перемещения будут 3-5см. Условие в данном анализе: грунтовые условия более менее нормальные, сойдет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.04.2024 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Об этом и речь. Тогда ограничивать его чем? Ведь это уже не прогиб, а перемещение.
Цитата:
Наличие распорки совсем не обязательно может оказаться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Пень уже старый))). Статистика накопилась. Это хозяйство, перемещения, напрямую зависит от жесткостных характеристик материала.
Ранее выложил рекомендации в посту №17 выше. Все графики перемещений в зависимости от применяемого материала и вида грунта реальные, Offtop: моя контора участвовала в анализе))). Соотношение 1/100 не с потолка взято, а на основе обобщения опыта практики и теории на котлованах не влияющих на окружающую застройку. Поэтому Ваша стенка должна быть заторможена конструктивно на отклонении 60мм. Это уже дело техники. Да и если близко нет грунтовых и атмосферных вод которые размывают дно котлована. До метра грязища вдоль стенки. А там еще траншею водосборную отроют... В портовых гидротехнических сооружения (больверки, те же подпорные стенки) этот параметр менее жесткий, но там участвуют еще градусы наклона. Просто в расчет сразу закидываются "дикие" нагрузки))). В теории распорка вроде не обязательна бывает. Но это строительная конструкция и подвержена любым фокусам происходящим на стройплощадке. Поэтому Yc = 0.6-0.7))). Я считал стенки под наклоном, не очень там все хорошо при достижении определенного угла. Тяжелые последствия потом. Но это уже беллетристика. --- Кстати если посчитать стенку как предлагает nickname2019 в обратную сторону (на борт котлована) начиная с угла наклона 5 градусов начинается хороший эффект. Но к сожалению нет такой буровой строительной техники. А бить под наклоном можно только по направляющему кондуктору.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.04.2024 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
60 мм - это очень жесткое ограничение )) конструкция дорогая получится.
Стальные трубы с не очень частым шагом дадут перемещение 150-200 мм (это я наглаз) и будут в разы дешевле. Так вот может все-таки основное ограничение как раз логично: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Podpolie, сильно ли деформативность грунта влияет, или только жесткость самого шпунта в основном влияет?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Я голосую за ограничение перемещения как 1/75 от высоты стенки от поверхности грунта (дна котлована). Плюс обеспечение отсутствия трещин в растянутой зоне там, где контакт с грунтом. Видимо, к толстой стенке дополнительно анкера нужно в грунт ставить с достаточно частым шагом. Таким образом, будет более-менее вменяемое решение.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Возможно потому, что они есть?
Например СП 28.13330.2017, п.5.3.5, таблица Ж.3 Насчет свай были случаи расчета с отсутствием трещин (сильноагрессивная среда) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть требование о минимальном перемещении верха 1/100 в СП 381, но вы голосуете за игнорирование данного пункта, не поясняя свою позицию (вопрос задавал 2 раза, ответа так и не получил: "почему вы считаете это требование не обязательным")
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Обоснование. 1. 1/75 и 1/100 не так уж сильно отличаются с точки зрения внешнего вида стенки и поведения грунта, зато это может очень сказаться на расходе. 2. 1/75 определяется от длительных и кратковременных нагрузок. 1/100 - я не нашел от каких нагрузок определяется, поэтому мне такая формулировка не нравиться. П.6.1.7 СП 381 написан неграмотно. Ограничение 1/100 данов примечании! Цифра рекомендуемая! Там дана ссылка на ТЗ, хотя это полный бред - нормативный документ НЕ МОЖЕТ формулировку НОРМАТИВНОГО технического требования перекладывать на Заказчика. Откройте нормальное старое СП (например СП 63.13330.2018) и посмотрите, сколько там раз ссылаются на ТЗ. (СП 63 при ссылках на ТЗ говорит о ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ требованиях, а не отсылает к ТЗ, чтобы посчитать допустимый прогиб). 3. Я вообще не доверяю нормам, которые выпущены за последние 5-10 лет. В них явно прослеживается тенденция, когда берут старую норму, которую "немного" ужесточают, а потом вся страна ломает голову, как это выполнить. Если Вы найдете внятное обоснование цифры 1/100 (в старых учебниках, статьях и т.д.) - я с этим, может быть, соглашусь. Последний раз редактировалось nickname2019, 17.04.2024 в 08:00. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Цитата:
Для примера, ту стенку, что нарисовал mainevent100 легко можно удержать и вписать в нормы и даже вообще свести к минимуму отклонения. Если отвергнуть подкос как элемент. Возьмем трубчатый шпунт Б/У. Технически повысить жесткость конструкции приведенным сечением. Но только надо четко понимать и знать грунт, его поведение. У него в одну линию, а я предлагаю как Вариант №2 или Вариант №3. Вот таким способом и выигрываешь тендеры. Я за вариант №2. Вариант №3 есть заморочки если не опытный или ленивый подрядчик. Сдаю свои активы))). Offtop: Извините, есть же у народа время беллетристику бульварную читать))). Offtop: И как сказал О.Бендер: "Кодекс надо чтить". СП 381 толще СП 63 (и причем он тут, не понимаю) и 381 рождался в обобщении опыта, это его первые роды. А СП63 реально переписывают))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Допустимые отклонения конструкций в плане | shkaf_ leha | Технология и организация строительства | 27 | 30.08.2016 21:38 |
В каких НД можно найти допустимые размеры гаражей на несколько боксов? | HacT9I | Архитектура | 1 | 30.05.2011 10:18 |
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки | soppr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.09.2010 16:51 |