Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Выбор толщины и ширины планки скорее всего неверный, спасибо, что увидели ошибку. Но какая она должна быть?
В книге Клименко нашел для планок сквозных колонн: ширина планки = 0,5 - 0,7 от габарита колонны в плоскости действия момента; толщина - 1/10 - 1/15 от ширины. Но здесь ведь не колонна, а балка. Можно ли применить это конструктивное требование? Планка 10Х100 мм имеет гибкость из плоскости 21 (если принять коэф. расчетной длины 0,5), и 42, если принять коэф. расчетной длины 1. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Широкая и толстая.
Вы что хотите от этого ростверка? Ваши профили расставлены широко, устойчивость не теряется. Изгибной жесткости в плоскости изгиба планки не добавляют. Может, у Вас моменты из плоскости и нужно обеспечить высокую крутильную жесткость? Тогда сплошной лист (коробку то бишь нужно делать) вместо хлипких полосечек - ростверк коротенький, чего там кромсать на кусочки. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Составное сечение балки из двух швеллеров | MichaelBY | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 21.10.2013 07:04 |
Как правильно принять составное сечение балки? | Masim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.05.2012 16:02 |
SCAD Составное сечение железобетон | metalirk | SCAD | 15 | 13.12.2010 15:20 |
Сечение из парных швеллеров и планок | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.11.2006 18:13 |