Главная вентиляторная установка
НатаБ
 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66

Вычертила вот такую "Ляду".
Но что-то не нравится. Покритикуйте.
А если нормально, то может кому-то пригодится как пример.
Поднимается и удерживается в открытом состоянии электродвигателем.

Прошу извинить за "неправильное" сохранение. Пересохранила в 2000 AutoCADe

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Ляда венканала.dwg (198.9 Кб, 3213 просмотров)


Последний раз редактировалось НатаБ, 23.05.2012 в 10:54.
Просмотров: 9306
 
Непрочитано 24.05.2012, 00:09
1 | #21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


НатаБ
У тебя ляда влияет на безопасность всего подземного сооружения.
Это была ляда Южгипрошахта со стажем усовершенствований более 50-70 лет, а не моя на самом деле.
Шарниры обязательно должны иметь систему смазки. Требований не знаю, но чувствую это.
У меня там по верху шарнира была ямка для хранения смазочного масла. В ямку закапывалось масло и медленно текло по контакту оси и отверстия под неё. Через Х дней приходил механик и капал смазку ещё раз.
Как я понял периодичность смазки была от 10-20 дней и более. Сколько не знаю.
Ямка под масло вроде бы закрывалась винтом от выплеска.

Не забудьте, что трос от лебёдки надо куда-нибудь запасовывать. Это устройство надо продумать и родить. Трос не должен перетираться.
Обычно трос горизонтальной ляды кладут в уголок. В вашем случае скорее всего будет не так. Как не знаю.

Ляда при падении/обрыве троса и при закрытии/открытии/ударе о верх канала не должна давать искру. Т. е. резиновые накладки наверное... Но это я фантазирую. Не уверен в необходимости этого.
Serge Krasnikov, как думаешь надо ?

Также надо предусмотреть монтаж/демонтаж ляды в узком канале. Должно быть просто это сделать. У меня то таких проблем не было...
Тут надо наверное устанавливать сразу "лядопакетом" (ляда+рама под неё).
Желательно сделать так, чтобы 1 рабочий мог бы просто при помощи гаечного ключа одеть ляду и раму на своё место.
Ляда должна быть лёгкой.
Если ляда тяжелее 50 кг, то согласно СНиП 12-03-2001 требуется механизированная транспортировка к месту установки. Т. е. или таль/тельфер или сверху "окно" для крана. Или таскать блоками/кусками менее 50 кг.

Учтите, что стальные канаты и тросы имеют свойство растягиваться по разному. Если разрезать один канат на 2 части, то его части дадут разное растяжение при одинаковой нагрузке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 03:20
#22
НатаБ


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66


Про 50 кг спасибо. Что-то я тут вооще торможу. Раму занесут и вообще смонтируют на месте. А вот ляду, пока не придумала как на месте будут варить?
Вставила файл - так для интереса
Вложения
Тип файла: pdf Ляда для пропуска бадьи-Model.pdf (732.6 Кб, 94 просмотров)
НатаБ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 06:12
1 | #23
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ляда при падении/обрыве троса и при закрытии/открытии/ударе о верх канала не должна давать искру. Т. е. резиновые накладки наверное... Но это я фантазирую. Не уверен в необходимости этого.
Serge Krasnikov, как думаешь надо ?
Не-е, искры быть не должно, пусть падает без искр
Цитата:
Также надо предусмотреть монтаж/демонтаж ляды в узком канале. Должно быть просто это сделать. У меня то таких проблем не было...
Тут надо наверное устанавливать сразу "лядопакетом" (ляда+рама под неё).
Я думаю они ее не затащют туда целиком(по крайней мере раму), она ведь в аккурат по ширине вентканала
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 09:46
#24
НатаБ


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66


Всем привет! Это опять я.
Вот смотрела-смотрела с утра и решила сделать такую раму. Будет устойчиво и тогда можно закрепить дюбелями? Зацените
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Рама.dwg (117.3 Кб, 1472 просмотров)
НатаБ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 11:09
1 | #25
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


уже лучше. но проще конечно все же раму делать плоскую. посмотри чертежики. они старые но смысл понятен, и главное они уже работают не один десяток лет, (но мое мнение что на рамке резинки лишние, хватит и тех что на самой ляде ,хотя никому не мешают). удачи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамка.jpg
Просмотров: 103
Размер:	239.0 Кб
ID:	80884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ляда.jpg
Просмотров: 118
Размер:	238.5 Кб
ID:	80885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: установка.jpg
Просмотров: 101
Размер:	295.6 Кб
ID:	80886  
zmah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 11:16
#26
НатаБ


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66


Уже стало веселее. Счас все распечатаю и изучу
НатаБ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 11:38
1 | #27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Раму можно собрать из 4 блоков, ляду вот только опасно собирать блоками.
Там будет вибрация, болты могут раскрутиться.

Надо как-то хитро вывернуться.
Например сделать окно возле места установки.
Всё равно нужна будет дырка для каната и лебёдки. Вот её расширить и сделать мегалюк.
В него опустить строительным краном ляду. Или, если сверху здание, то в здании могут быть свои тельфера и т. п.

Можно немного вентканал уширять в месте установки от ляды до люка... Но это плохо, строители возмутятся. Им всё КЖ переделывать придётся. И у АР по зазорам канал может не влезть в уже спроектированное здание.

А почему ляда в канал не пройдёт ?
Ведь она же как-то там должна в итоге установиться... А как же ?
Т. .е. пройдёт...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 11:42
1 | #28
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо как-то хитро вывернуться.
Например сделать окно возле места установки.
В принципе можно и под наклоном, т.е. боком тащить, но изматерятся оне сердешные

Цитата:
А почему ляда в канал не пройдёт ?
Ведь она же как-то там должна в итоге установиться... А как же ?
По рисунку она в размер вентканала сделана

zmah, ну вот, хоть што-то похоже на ляду
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 11:59
#29
НатаБ


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66


Это не "похоже". Это то что надо!!!!!
Блин, интересно. Не подумала бы швеллер применять . Да такой большой.
Чесно говоря, раму пока понять не могу. Буду завтра разбираться. Интересно почему в типовых нет?
НатаБ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 12:42
#30
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Добрый день уважаемые инженеры!!! Актуальная для меня тема. Я инженер-конструктор. Необходимо запроектировать воздуховод, от главной установки проветривания до портала шахты. Не разу не сталкивался с такими конструкциями. Интересует вопрос с конструктивной стороны. В рассматриваемом выше варианте, как я понял, воздуховод из железобетона. Можно ли его выполнить пространственной металлической конструкцией? Я вижу, что здесь в основном инженеры-механики, но всё-таки может кто сталкивался с проектированием зданий главных установок проветривания. Как вообще учесть силы трения, направленные по касательной к внешней поверхности воздуховода?
camorra вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 13:00
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
Можно ли его выполнить пространственной металлической конструкцией?
Можно.
Цитата:
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
учесть силы трения, направленные по касательной к внешней поверхности воздуховода
Уууу...
Если не моделировать, то не знаю как. Или программе или руками...
Но вообще эти силы трения мизерные должны быть...

Наши КМ, когда такое недавно считали, скорее всего трение в канале не учитывали. И правильно делали. Хотя не знаю, что они там учитывают, не встревал. Может и учли.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 13:21
#32
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Tyhig, спасибо за ответ!!! Примерчиком ваших КМщиков не порадуйте? Заранее благодарю!!!
camorra вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 13:34
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Не порадую.
Пожалуйста.

У них была конструкция КМ на сваях. Просто канал утеплённый сэндвич панелями. Панели висели на каркасе.
Воздух вроде бы касался панелей изнутри.
В КМ сделали потому, что вечная мерзлота могла растаять от горячего воздуха.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 13:49
1 | #34
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от НатаБ Посмотреть сообщение
Не подумала бы швеллер применять . Да такой большой.
швеллер не большой -12, т. к. размеры соответствующие под 4 м. рама сборная на болтах из 4х швеллеров. по периметру замкнутые полости для болтов, чтобы бетон не заливался. КЖ выполнено в соответствии с заданием на установку ляд (потому никто и не ругался, как у некоторых). раньше такие чертежи шли в комлекте чертежей вентилятора.

Последний раз редактировалось zmah, 24.05.2012 в 13:56.
zmah вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 14:02
#35
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
раньше такие чертежи шли в комлекте чертежей вентилятора.
Не-е, мы ляды не делали, мы делали реверсивный вентилятор, правда шибер пришлось делать
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 14:37
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


У нас это технологи делают.
Установку оборудования в СПДС.
Задание на изготовление в ЕСКД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 03:14
#37
НатаБ


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66


Сейчас "съумничаю". Насчет трения. Например в бетонных каналах шероховатость бетона должна быть не более 3 мм, и все выполнено очень плавно по большим радиусам.

Последний раз редактировалось НатаБ, 25.05.2012 в 04:34.
НатаБ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2012, 06:37
#38
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


не "умничай". несколько десятков метров вентканалов до сопряжения со стволом ничто по сравнению с сотнями метров армированных вентстволов и километрами горных выработок. про 3 мм молчу
zmah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 07:33
#39
НатаБ


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66


Ну вот, хотела "выпендриться" не получилосьхоть бы немного похвалили.
zmah, спасибо за чертежи. Сижу, перечерчиваю. Я теперь поняла как это должно быть
НатаБ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2012, 15:28
1 | #40
kozaki

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от НатаБ Посмотреть сообщение
хоть бы немного похвалили.
классно рисуешь , рисуй еще.
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Главная вентиляторная установка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем регламентируется установка козырьков перед наружными входами? cfif999 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 35 03.07.2024 14:34
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23