Цитата:
Сообщение от SergeyAB
"ФБС перевязываются не менее 1/3 длины"
Давно?
|
Всегда! Кто-то из проектировщиков берёт перевязку 1/3 от длины наименьшего блока, Кто-то 40% или 3/4 от высоты! Если есть что-то в нормативке, пожалуйста озвучьте- буду признателен.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB
"отделавшись прокладкой пеноплекса под отмосткой"
- А еще клад под отмостку закопайте. закладывать пеноплекс под отмостку начали в новой России, смысла в этом случае никакого.
|
А здесь, позвольте, с Вами не согласится... 1. Пеноплекс под отмосткой "поднимает" уровень промерзания грунта (гипотенуза больше катета). 2. по наименьшему расстоянию "условно" к теплотех расчёту получаем: отмостка+пеноплек+стенаФБС+отделка и Грунт(толщиной около метра)+стенаФБС+отделка.
Цитата:
Сообщение от SergeyAB
Сетка по углам и сопряжениям стен из ФБС -обязательна! ну или "как хотите". )))
|
Как раз по углам сетки не вижу смысла, давление на стены производится снаружи, в итоге у нас все элементы стен оказываются в сжатом состоянии, а в углах ФБС ещё друг друга и "заклинивают".
Цитата:
Сообщение от SergeyAB
"жб пояс необязателен в перекрытии цоколя с таким фундаментом"
- а разве он есть?
|
"Он" нет- в советах пишут. )
Цитата:
Сообщение от SergeyAB
"На перекрытии 1 этажа выполнить пароизоляцию"
- может лучше теплоизоляцию?
|
Теплоизоляцию -естесно! Я написал про пароизоляцию, потому что перекрытие разделяет помещения с разными температурными режимами, теплоизоляцию делают а про пароизоляцию, обычно, забывают!..