Один большой специалист со мной спорит что все связи работают на растяжение (т.е. часть растягивается, а часть выпадает из работы), а я точно знаю что портальная связь рассчитывается на сжатие, но доказать не могу. Помогите.
Просмотров: 29170
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:29
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


а какая схема связи? Как же можно ответить не видя схемы
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:36
#22
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Ну например вот такая. Одноплоскостная из спаренных уголков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Портальная связь.jpg
Просмотров: 639
Размер:	69.3 Кб
ID:	88342  
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:05
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
все равно гибкость в них (если здание безкрановое, либо с маленьким краном) будет определяющим сечение параметром.
а для сжатой ветви она допускается меньше, чем для растянутой, а длина из плоскости одинаковая.

Крестовые связи в зданиях, где нет больших горизонтальных усилий (краны там тонн по 100+, или высота метров так 30-40) всегда считал как растянутые (естественно, с распорками). Возни меньше, результат тот же в плане геометрической неизменяемости здания/сооружения при меньшем расходе металла...

А еще можно вспомнить про деформации и распределение центнеров по ветвям...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.10.2012 в 15:12.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:48
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Крестовые связи в зданиях, где нет больших горизонтальных усилий (краны там тонн по 100+, или высота метров так 30-40) всегда считал как растянутые (естественно, с распорками).
Это есть ваше дело.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ну например вот такая. Одноплоскостная из спаренных уголков.
Именно о такой схеме я говорил имея в виду "мимикрию" . Как вы собираетесь обеспечивать устойчивость из плокости узла пересечения трех элементов? (там, где излом). Такие связи применяют сплошь и рядом тупо копируя геометрию из связей двухветвъевых колон, где из плоскости устойчивость обеспечивается соединением планками или решетками раздвинутых паралельных элементов. Если такая связь в одной плоскости - это не связь, это муляж. Либо, если она подпирает мощную балку, тогда работет только половина портала. На форуме это уже обсуждалось не раз.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:04
#25
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь обеспечивать устойчивость из плокости узла пересечения трех элементов? (там, где излом).
Вот и я не мог никак в голову взять как такие связи можно применить одноплоскостными ? В своем городе данную связь (причем одноплоскостную) встречал пару раз и никак не мог понять - как же она работает из плоскости ??? Механизм какой-то получается и как следствие ГИС. Из плоскости получается 3 шарнира - ГИС. А чтобы раскрепить даннуй шарнир нужно, как вы и сказали:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
где из плоскости устойчивость обеспечивается соединением планками или решетками раздвинутых паралельных элементов.
А вот насчет этого не понял:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Либо, если она подпирает мощную балку, тогда работет только половина портала.
Но из плоскости её ведь ничего не даржит, даже если она балку подпирает и как следствие - потеря устойчивости из плоскости. Или я что то не так понял ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:12
#26
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 546
Размер:	13.8 Кб
ID:	88350  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:03
#27
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А если так?
Тоже не пойдет ! Данный узел из плоскости ничто не держит (при одноплоскостной связи).
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:13
#28
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Если в расчет на устойчивость из плоскости принять всю длину "Г" образного участка? А "низходящий раскос" - учесть как шпренгель?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:44
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если в расчет на устойчивость из плоскости принять всю длину "Г" образного участка? А
Это не выход все равно. Расченая длина из - плоскости должна быть больше суммы двух участков. Какой - надо считать. Как - не знаю. Шперенгель держит только в плоскости.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Но из плоскости её ведь ничего не даржит, даже если она балку подпирает и как следствие - потеря устойчивости из плоскости
просто работает толбко половина связи та в которойо г-образный участок растянут. жесткость обеспечивается работой на изгиб балки. балка также обеспечивает устойчивость. но это имхо все равно дурацкое решение.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:54
#30
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если в расчет на устойчивость из плоскости принять всю длину "Г" образного участка? А "низходящий раскос" - учесть как шпренгель?
В плоскости связи - согласен. А из плоскости связей - единая для всех элементов фасонка "погнется".
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 18:14
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


3 шарнира и механизм - это при сжатии.

При добавлении распорки, жесткость которой значительно превышает жесткость элементов связи, сжатие уйдет в распорку, а в половину портала пойдет растяжение. Вторая половина (где должно быть сжатие) - просто выключится из работы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 18:35
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если посередине фасонка и все 3 элемента к ней приварены - это уж просто нерабочая связь. Если так, как нарисовал Evgeniy_73 когда на изломе стержень неразорваный, то несмотря на его большую расчетную длину чем дажу сумма 2 участков г-шки связь может работать просто по причине ее подбора по гибкости, а не по устойчивсоти. Поэому и работают эти связи. Но это уже жизнь, а не расчеты

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.10.2012 в 15:19.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 18:45
#33
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Таблица усилий для портальных связей из спаренных уголков:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.JPG
Просмотров: 516
Размер:	148.2 Кб
ID:	88354  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 21:04
#34
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Evgeniy_73, скажите номер серии. Думаю в текстовой части будет ответ на вопрос на вопрос
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 22:07
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Таблица усилий для портальных связей из спаренных уголков:
Аргумент. Значит просчитали расчетную длину стержня с учетом излома, узел 6 такой, как в п.26 - и тогда кто спорит. Но именно в этом то и загвоздка - просчитать енту самую расчетную длину. Я вот сходу не знаю как. И я думаю мало кто из тех, кто проектирует такие связи знают. И берут просто тупо расчетная длина равна расстоянию между узлами. И в лучшем случае (что уже в принципе имеет место быть как рабочий вариант) делают узел как в п.26.
Кстати там на рисунке написано: "Изменение счений связи без проведения расчета..." дальше непонятно. Наверно написано " запрещается" .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 03:27
#36
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Я тоже не знаю какова расч. длина данной связи. Была бы двухплоскостная, ещё можно было бы помучить исходя из шага планок (решетки) и т.д. и т.п. В крайнем случае, в Лире посчитать расчетную длину. Но с одноплоскостной - х.з.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:28
#37
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Evgeniy_73, скажите номер серии. Думаю в текстовой части будет ответ на вопрос на вопрос
с.1.020 вып. 5-1 Стальные связи. Конечно, для ж/б но все-таки...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:54
#38
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Сегодня проходил мимо портальной связи в сборном ж/б. На вскидку - крепление из плоскости связи жесткое у всех стержней, и жесткость из плоскости у всех их в разы больше жесткости в плоскости. Может быть "консольной работой" обеспечивается устойчивость?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 13:05
#39
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ну например вот такая. Одноплоскостная из спаренных уголков.
У вас там аварийный пожарный выход через эти окошки что ли? или связи из железобетонного ригеля 600х600.
Ставь тем крестовую связь и не мучайтесь.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 14:49
#40
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Ставь тем крестовую связь и не мучайтесь.
Да уже поставил. Просто архитектор с заказчиком настаивал, а я им доказывал, что при одноплоскостной связи данный вариант не пройдет.
P.S. доказал
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Погнуло связи SS15 Конструкции зданий и сооружений 207 18.04.2019 10:41
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30