Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Если у меня одноэтажное здание без подвала и низ фундамента на отметке -1.75-1.87м, на суглинке. Фундамент я засыпаю песком, то какую расчетную глубину промерзания мне брать? Как для суглинка (1.75м) или как для песка (1.87м)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Ну то есть вы все пазухи вокруг стен засыпали именно песком? Тогда у вас холод пойдет именно через песок, а не через суглинок. Не нравится глубина промерзания через песок? Ну, засыпьте пазухи суглинком. Или часть глубины пазух засыпать керамзитом, а выше - песком. Есть и другие способы как не допустить промерзания грунта именно под вашим фундаментом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Снег чистится? Почему боитесь промерзания, грунт пучинистый? |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Суглинок на котором стоит фундамент пучинистый. Хочется всё по нормам. Но логики не понимаю, если песком засыпать то нужно делать фундамент глубже, а если суглинком то можно и поменьше сделать
![]() При этом грунты примерно такие 0.5м - чернозем, 1,5м песок, дальше суглинок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
2. Если вы засыпаете песком, то в зависимости от размеров засыпки глубина будет в пределах 1,75-1,87 нужен расчет для точного определения. 3. при заложении 1,75 фундамента делается ниже бетонная, щебеночная и прочая не пучинистая подготовка. 4. Не прошли вы глубину промерзания на на 5-10 см, грунт оказался пучинистым и замоченным, какое пучение этот слой даст??? 0,5 см? Глубина промерзания берется как средняя промерзание отчищенной местности от снега за 10 лет, а пользуются все данными 40 летней давности, глобальное потепление же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Вот и вся логика. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 | Асель М | Лира / Лира-САПР | 2 | 11.05.2016 15:03 |
Глубина промерзания полускальных грунтов | 4ser4 | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2014 21:04 |
глубина промерзания грунта в ноябре | parabellum762 | Технология и организация строительства | 5 | 03.01.2013 00:15 |