Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2012, 11:47
Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ
EDGik
 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39

Делаю проект! Есть два здания КРУЭ 10 и 150кВ. Нужно ли для них внутреннее и внешнее пожаротушение (есть ли для них какие-то спец. нормы) или мы руководствуемся СНиПами на наружку и внутрянку по категориям пожароопасности и объему зданию?
Просмотров: 12093
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 14:46
#21
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Категория здания по пожароопасности Д, объем 1500м3! КРУЭ явл. отдельностоящим зданием!

Кто может ответьте на этот вопросик: Если для трансформатора не предусматривается автом. пожаротушение, нужно ли для него предусматривать внешнее (из пож. гидрантов)? Пока об этом в нормативах не нашел!
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 21:30
#22
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Давно это было
Вот именно что давно.

Цитата:
Сообщение от xameleon63 Посмотреть сообщение
соответствии с НПБ 110-03 (68)
Разве НПБ 110-03 не заменены СП 5.13130.2009.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 22:23
#23
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,505


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Разве НПБ 110-03 не заменены СП 5.13130.2009.
На документы по пожарной безопасности прямо ссылается 123-ФЗ (лень точную формулировку искать). СП по письму минэконома - добровольные для выполнения. Там каша в нормативке. Воля экспертам дана. Как они посчитают нужным, так и будет.

Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Кто может ответьте на этот вопросик: Если для трансформатора не предусматривается автом. пожаротушение, нужно ли для него предусматривать внешнее (из пож. гидрантов)? Пока об этом в нормативах не нашел!
Необходимость наружного пожаротушения определяется категорией здания, которую должны дать ваши строители (АР, КЖ или кто там у вас). Странный вопрос от водяника... Недавно видел ссылку на обязательное автоматическое тушение трансформаторов с определенной мощности. Завтра на работе еще гляну. Только поосторожнее с водой, масло тушить лучше пеной. Тонкораспыленной водой тоже не советую.
Цитата:
Сообщение от xameleon63 Посмотреть сообщение
И кобельки не забудьте автоматически потушить.
Кабельные сооружения лучше секционировать зонами определенного объема для исключения устройства автоматического пожаротушения (если возможно).
Кабельки то водичкой тушить вообще прикольно и весело.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 10.12.2012 в 22:31.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 09:23
#24
xameleon63


 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Н
Только поосторожнее с водой, масло тушить лучше пеной. Тонкораспыленной водой тоже не советую.
Кабельные сооружения лучше секционировать зонами определенного объема для исключения устройства автоматического пожаротушения (если возможно).
Кабельки то водичкой тушить вообще прикольно и весело.
12.1. В качестве огнетушащих веществ в стационарных установках пожаротушения энергетических предприятий следует применять:
12.1.1. Распыленную воду - для кабельных сооружений, силовых трансформаторов и реакторов, маслобаков турбогенераторов и синхронных компенсаторов, трактов топливоподачи.
xameleon63 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 09:51
#25
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,505


Цитата:
Сообщение от xameleon63 Посмотреть сообщение
12.1. В качестве огнетушащих веществ в стационарных установках пожаротушения энергетических предприятий следует применять:
12.1.1. Распыленную воду - для кабельных сооружений, силовых трансформаторов и реакторов, маслобаков турбогенераторов и синхронных компенсаторов, трактов топливоподачи.
Ага, читал. Только все пожарные, с которыми я общался, почему-то очень плохо относятся к таким системам. ХЗ почему. Может требуются насосы с большим давлением, да требования к воде высокие. У нас порошковые модули на ГПП в кабельных подвалах стоят. Еще куча пенных установок, которые установки с маслом тушат. Тонкораспыленных установок нет. Вот и допытывался почему. Тоже толком никто не объясняет.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 10:08
#26
xameleon63


 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138


Воду куда то сливать и очищать надо.
xameleon63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 11:42
#27
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от xameleon63 Посмотреть сообщение
Воду куда то сливать и очищать надо.
Для этого проектируются маслоотводы и маслосборники.

Если по нормативам (НАПБ) не нужно для трансформатора проектировать АУПТ, что делать с наружным пожаротушением трансформатора? Все здания у меня требуют (их 3) расход 10л/с, а если нужно будет для трансформатора, то увел. и расход и кол-во гидрантов (так как согласно СНиПу 2.04.02-84 при расходе до 15 л/с на наружн. пожар. нужен как минимум один гидрант, а если больше то минимум 2) да и сеть как-то не хочется кольцевать, ввиду сложности
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 12:11
#28
xameleon63


 
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138


Получается 150кВ автоматического пожаротушения не требуют *
СП 8.13130.2009
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Ну если кольцевать не хотите, не кольцуйте.
Закольцуете потом.

А, так это Украина.
Это вы сами разбирайтесь, это российские нормы.

Последний раз редактировалось xameleon63, 13.12.2012 в 12:19.
xameleon63 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 18:03
#29
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,505


Для наружных установок тоже есть нормы. Курите нпб 110 и 105.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 10:02
#30
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Для наружных установок тоже есть нормы. Курите нпб 110 и 105.
Спасибо за подкурку!
EDGik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться? Shavlak Инженерные сети 5 29.07.2011 12:34
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа Route Инженерные сети 16 07.02.2010 21:28
Сплинкерное пожаротушение Q Инженерные сети 10 03.04.2008 18:51