Непрочитано 28.12.2012, 20:34
Какая расчётная схема неразрезного ригеля правильная?
Nickelback
 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41

Обычная трёхпролётная рама. Сборняк. Понял одно - сколько литературы и людей - столько и мнений. Какая должна быть расчётная схема для неразрезного ригеля в данном случае? Обычно всегда делалось по варианту а) и в универе так было помню) но нарыл расчёт где используют вариант б) и тут задумался а почему бы и нет? И тоже самое касается расчётной длины пролётов. Половина берёт по осям тупо, а остальные, используя формулы:
Lкр = L-1,5h(колонны)-2L(консоли);
Lср = L-h(колонны)-2L(консоли).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчётная схема.jpg
Просмотров: 985
Размер:	133.6 Кб
ID:	93584

Итог: 1) Интересует правильный вариант расчётной схемы и 2) Расчётные пролёты неразрезной балки.

Просмотров: 7576
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2012, 20:01
#21
Nickelback


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 41


с учётом веса пола, плит, самого ригеля и нагрузки на перекрытие 800 кг/м2 при шаге 6 м вышло 10 260 кг/м.п. но я считал по схеме а) и без учёта (пока что) преднапряжения.... предлагаю не морочить вам голову в столь новогодний период)
Nickelback вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая расчётная схема неразрезного ригеля правильная?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Расчётная схема фундаментной плиты (на участке) sergius7900 Основания и фундаменты 1 09.04.2011 13:26
Какая расчетная схема будет "правильной"? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 9 16.04.2010 17:08
Какая конструктивная схема подойдёт для двухэтажного здания? SanVenan Конструкции зданий и сооружений 21 09.03.2010 22:20
Какая из формул вычисления коэфициента гидравлического сопротивления правильная Magdanoff Инженерные сети 6 02.02.2010 16:11