Армирование больших кубов бетона - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование больших кубов бетона

Армирование больших кубов бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2013, 11:25
Армирование больших кубов бетона
Дмитрий063
 
рисую...
 
Самара
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259

Коллеги, подскажите как правильно заармировать достаточно большой куб бетона.
размеры: 14,0х5,5х4,0м.
Делать пространственный каркас с ячеей 600х600? или какой вариант?
Нагрузки небольшие, армирование конструктивное. надо ли высчитывать мин. % армирования такой конструкции?
Просмотров: 10116
 
Непрочитано 07.03.2013, 11:16
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Считаю что конструкция стоящая в овраге, в период сезонных половодий будет работать как плотина - вот и делать ее как гравитационную плотину - внутри бетон попроще - с мусором класса В3,5 - снаружи рубашка армированная - из класса В15 - только поглубже в грунт надо зарыть - что бы не подмывало. Да и шлюзы надо делать!
ворота, затворы, центральный пульт управления, мастерские для обслуживания, жильё для персонала.
не забыть военизированную охрану, периметр с освещением и видеонаблюдением.
серьёзное сооружение получается - к бабке не ходи! А ты, Дмитрий063, говоришь бетона налить и всё... Нееее, так просто не отделаешься
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 17:11
#22
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


у вас нет проблем и радуетесь жизни? приходите к нам на форум! все не так просто,,,
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 10:53
#23
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


народ, а если вопрос по другому поставить.
Как заармировать куб бетона 2х2х2м. нагрузка статична. 10тн/м2
как и какие арматурные сетки ставить? с каким шагом по высоте/горизонтали.
В кубе бетона 2х2х2 шлюз и помещение для персонала не надо делать?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 17.03.2013 в 12:54.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 22:16
#24
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


2*2*2 - это типа фундамента под какой-нибудь эл. двигатель - пятью сетками 2*2 метра по наружным граням куба из стержней 12-А-III с шагом 200 мм.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 09:11
#25
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
2*2*2 - это типа фундамента под какой-нибудь эл. двигатель - пятью сетками 2*2 метра по наружным граням куба из стержней 12-А-III с шагом 200 мм.
6 сеток. в остальном - нормально
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 14:05
#26
megabeton


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
6 сеток. в остальном - нормально
6-ти сеток не достаточно. Пункт 8.3.6. СП 52-101-2003 Вам в помощь.
megabeton вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 14:27
#27
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
6-ти сеток не достаточно. Пункт 8.3.6. СП 52-101-2003 Вам в помощь.
любопытно, а КУБ 2*2*2м - это стена? или колонна? или балка? - уж коли сослались на п.8.3.6 - классифицируйте сие изделие пожалуйста
Цитата:
8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
...
в железобетонных балках и плитах:
...
в железобетонных колоннах:
...
В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более ...
.
любопытно, а как ВЫ понимаете текст указанного Вами пункта СП? Осчастливьте нас пожалуйста!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 14:32
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


С такой нагрузкой можно как бетонную конструкцию проверить и спать спокойно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 16:06
#29
megabeton


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 87


Цитата:
любопытно, а КУБ 2*2*2м - это стена? или колонна? или балка? - уж коли сослались на п.8.3.6 - классифицируйте сие изделие пожалуйста
да без проблем - это плита толщиной 2 м
При армировании толстых плит толщиной более [на вскидку, лень вычислять точно по СП] 500 мм устраивается конструктивное армирование посередине. В данном случае без промежуточного армирования при расстоянии между сетками порядка 1,9 м возникнут усадочные трещины внутри кубика, причем очень не малых размеров.
Не писал бы, если не видел такое своими глазами. Укладывали бетон в плиту толщиной 1 м. Трещины образовывались только в путь. После консультаций с НИИЖБ проблему решили конструктивным армированием с соблюдением вышеуказанного пункта. Как то так.

Последний раз редактировалось megabeton, 24.11.2014 в 16:11.
megabeton вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 16:22
#30
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
да без проблем - это плита толщиной 2 м
садись два. плита - это конструктивный элемент, у которого длина и ширина несоизмеримо больше толщины (высоты).
Цитата:
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
При армировании толстых плит толщиной более [на вскидку, лень вычислять точно по СП] 500 мм устраивается конструктивное армирование посередине. В данном случае без промежуточного армирования при расстоянии между сетками порядка 1,9 м возникнут усадочные трещины внутри кубика, причем очень не малых размеров.
и ещё раз садись два. усадочные трещины - следствие возникновения усадочных напряжений и деформаций при твердении бетона. Нормальный тяжёлый бетон (с соблюдением рецептуры) при твердении даёт усадку 0,2...0,4 мм/м. Т.е. с 2м куба усадка будет не более 1мм в худшем случае. Трещать в таком случае нечему и не из-за чего. Явление, о котором Вы говорите, свойственно плитам с большими размерами в плане, т.к. за счёт большой протяжённости эффект усадки более значителен.
Однако не это является основной причиной появления трещин. В основном бетон трещит от температурных напряжений, возникающих при неправильном уходе за свежеуложенным бетоном. Например тело бетонной фундаментной плиты ночью может разогреваться до 50 градусов, а на улице и на наружних гранях при этом будет +5...+10. Вот тут плита и начнёт трещать.

Изучите матчасть, прежде чем советы раздавать
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 16:50
#31
megabeton


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 87


Дружищще, ты прежде чем двойки раздавать залил бы такой кубик, потом умничал про температурные трещины и матчасть.

про температурные напряжения и уход за бетоном: мнение свое высказал именно исходя из опыта, что за бетоном на стройплощадке особо не ухаживают, и что проще, опять же по-моему, сделать конструктивное армирование согласно СП

И да, про нагрев бетона мне можешь не рассказывать

Последний раз редактировалось megabeton, 24.11.2014 в 16:59.
megabeton вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 17:01
#32
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
Дружищще, ты прежде чем двойки раздавать залил бы такой кубик, потом умничал про температурные трещины и матчасть.
письками будем мериться? бетон я заливал, и своими руками в т.ч. И на стройках своих объектов в авторском надзоре бывал не раз. Лили по моим проектам блоки по 400м3 и толщиной 2.5м без армирования в середине - при нормальном уходе ничего не трещит
Цитата:
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
мнение свое высказал именно исходя из опыта, что за бетоном на стройплощадке особо не ухаживают
гениально! строители - лентяи, поэтому мы заказчика на бабло раскрутим посредством лишнего армирования! Браво! Профессионал!
Цитата:
, и что проще, опять же по-моему, сделать конструктивное армирование согласно СП
в СП в пункте на который Вы сослались нет ни слова об армировании в теле плиты. а уж в теле массивного блока, о котором шла речь изначально - и подавно. Что Вы там себе нафантазировали - могу только догадываться.
Цитата:
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
- расскажи это стяжке, про то что она от тепла оказывается трескается - теоретик/матчастист ))))))
чтобы стажка не трещала - её тоже армировать предложите?
Цитата:
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
И да, про нагрев бетона мне можешь не рассказывать, умник мл..
Offtop: парниша, хами маме своей, которая не воспитала как полагается, и папе - который порол не достаточно
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 17:37
#33
megabeton


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
строители - лентяи, поэтому мы заказчика на бабло раскрутим посредством лишнего армирования!
написал применительно к данной теме, не цепляйтесь к словам. Ну реально, сколько арматуры мы на это потратим на один кубик, и какой эффект получим.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
чтобы стажка не трещала - её тоже армировать предложите?
а ее никогда не армируют сетками?

по поводу пункта СП: применительно к армированию толстых плит (прошу не цепляться к данному кубику) - нам рекомендовали такую сетку (распределительную) в НИИЖБ, но соглашусь, применительно к плите.

По поводу сего злополучного кубика (если таковых мы бы устраивали множество): скорее соглашусь с вами, все же ФБСки как то делают, да и массивные фундаменты тоже (своих вот только парочку вспомнил) так что виноват, не прав. Ничего этому кубику скорее всего не будет.

По поводу офтопа: абсолютно взаимно. Хамить, кстати, хоть и вежливо, первым начал не я.
megabeton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование больших кубов бетона

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Испытания бетона на морозостойкость Тихий Технология и организация строительства 23 24.04.2018 17:11
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование 4245 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.02.2013 08:04
Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки? maks_ПГС Технология и организация строительства 35 19.10.2012 13:27
Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона Нитонисе Железобетонные конструкции 12 16.10.2010 13:56