Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона

Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2010, 16:30 #1
Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Как назначить размер зерен заполнителя для монолитной конструкции ленточных фундаментов, толщиной стенки 300 мм с армированием двумя вертикальными сетками? Исходя из чего нужно определять фракцию заполнителя и какими нормативными документами руководствоваться? Никогда с этим не сталкивался, а тут заказчик задал вопрос - "А какая фракция заполнителя бетона?". Покопавшись в нормативах нашел следующее:

СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Техниеские условия.

5.1.11 Крупный заполнитель следует применять в виде раздельно дозируемых фракций. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть установлена в нормативных документах на бетонные и железобетонные изделия и конструкции и в проектной документации с учетом технологии изготовления, технических характеристик оборудования, применяемого для приготовления и укладки бетонной смеси.

5.2.5 Для бетона заданного качества потребитель должен сообщить изготовителю следующие данные:
— класс бетона по прочности на сжатие, сопротивление бетона растяжению (при необходимости);
— марка по удобоукладываемости или заданное значение консистенции бетонной смеси, сте-пень готовности бетонной смеси;
— марки по морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости);
— класс по условиям эксплуатации;
максимальный размер зерен заполнителя;
— специальные требования по свойствам цементов (при необходимости);
— специальные требования по свойствам заполнителей (при необходимости).

То есть вопрос заказчика вполне обоснован. Но в вышеуказанном нормативе не нашел указаний по выбору размерности заполнителя. Стандарт белорусский, но это не суть важно, интересует и ситуация с российскими стандартами на это дело.
Просмотров: 10597
 
Непрочитано 15.10.2010, 16:42
#2
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Для В22.5 назначь 20мм и не парься. Или как вариант - позвонить на местный завод ЖБК и уточнить у них, для классов ниже В15 крупность 30-40мм вроде бы.
 
 
Непрочитано 15.10.2010, 16:53
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Фракционный состав заполнителя строгий, а не просто "максимальный" размер зерен. Заполнитель д.б. разных фракций и разного процентного содержания. Почти любой учебник в помощь.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 16:53
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
позвонить на местный завод ЖБК и уточнить у них
Так вот в том-то и дело, что это, похоже, не их компетенция - назначать крупность заполнителя. Она (крупность) ведь не влияет на прочность и я не нашел нигде требований, что вот для бетона такой-то прочности - такой-то размер заполнителя, а для бетона такой-то прочности - такой-то размер заполнителя.
Посмотрите еще раз выписку из белорусского стандарта - крупность заполнителя заказывает потребитель, а не назначает производитель.

Цитата:
Фракционный состав заполнителя строгий, а не просто "максимальный" размер зерен. Заполнитель д.б. разных фракций и разного процентного содержания. Почти любой учебник в помощь.
Я думаю бетон все же делают не по учебникам, а по ГОСТам и прочим стандартам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 17:29
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как назначить размер зерен заполнителя для монолитной конструкции ленточных фундаментов, толщиной стенки 300 мм с армированием двумя вертикальными сетками? Исходя из чего нужно определять фракцию заполнителя и какими нормативными документами руководствоваться? Никогда с этим не сталкивался, а тут заказчик задал вопрос - "А какая фракция заполнителя бетона....
не твой это вопрос. Твоя задача указать в проекте марку прочности бетона, морозостойкость и водонепроницаемость. Остальное знают на заводе ЖБ. Если бы тебе требовалось забетонировать конструкцию, в которой нарушены требования по расположению арматуры (минимальные расстояния между стержнями), тогда ты должен указывать фракции, иначе не пробетонируешь. А так - нет.
Главное - чтобы в твоих общих данных была ссылка на СНиП 3.03.01-87, (работы производить в соответствии с СНиП 3.03.01-87) там все необходимое есть и переписывать оттуда в проект нет никакого смысла.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 17:53
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
не твой это вопрос. Твоя задача указать в проекте марку прочности бетона, морозостойкость и водонепроницаемость. Остальное знают на заводе ЖБ
Ну я же не зря привел цитаты из стандарта на бетонные смеси. Это белорусский стандарт. Его российский аналог - ГОСТ 26633-91. Текст стандартов немного отличается, и если в российском ГОСТе пункт аналогичный 5.1.11 из белорусского СТБ есть (он говорит о том, что крупность заполнителя указывается в том числе и в проектной документации), то вот аналога пункту 5.2.5 в российском ГОСТЕ нет. А этот пункт говорит о том, что заказчик бетона, наряду с классом прочности, маркой по водонепроницаемости, маркой по морозостойкости, должен сообщать производителю бетонной смеси и класс по условиям эксплуатации, марку по удобоукладываемости, максимальный размер крупности заполнителя. Причем все эти параметры не опционные, а обязательные. Оно и логично - откуда производителю бетона знать, что вы там за конструкции собираетесь бетонировать? Будете отливать плиту толщиной 80 мм, а он вам заполнителя такого же размера впихнет... Так что этот вопрос вполне обоснован. А ответ на него частично можно таки получить из упомянутого вами СНиП 3.03.01-87, а именно табл.1. Раньше сюда не заглядывал - теперь буду иметь ввиду.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 18:30
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
....А ответ на него частично можно таки получить из упомянутого вами СНиП 3.03.01-87, а именно табл.1. Раньше сюда не заглядывал - теперь буду иметь ввиду.
Ай-яй-яй.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 19:04
#8
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Максимальный размер заполнителя должен быть не более одной трети толщины конструкции и расстояния между стержнями армокаркаса.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 21:53
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: ГДЕ я сказал, что по учебнику ДЕЛАЮТ???
По учебнику знакомятся с бетонным делом вообще. Чтобы иметь представление о фракционном составе заполнителя.
ТЕХНОЛОГИЯ бетонов это называется.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Она (крупность) ведь не влияет на прочность
Да ну? В самом деле? Ну тогда заказывайте по типу:
Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
не более одной трети толщины конструкции и расстояния между стержнями армокаркаса
...

Последний раз редактировалось BM60, 17.10.2010 в 12:09.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 21:58
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
ГДЕ я сказал, что по учебнику ДЕЛАЮТ???
Ну вы же предложили учебники почитать вместо нормативов... Хотя пропорции заполнителей разных фракций в зависимости от максимальной крупности заполнителя, которые вы учили из учебников, в нормативах как раз и прописаны.
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
По учебнику знакомятся с бетонным делом вообще. Чтобы иметь представление о фракционном составе заполнителя.
ТЕХНОЛОГИЯ бетонов это называется.
Учебники в школе штудируют, а работают по нормативам...
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Да ну? В самом деле? Ну тогда заказывайте по типу:
Так и буду.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 22:20
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Ну маладессс, сам всё знает, а на... спрашивает, да еще "возражает"...
Желаю нормативной прочности. И не вздумай снимать опалубку раньше срока...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 17.10.2010 в 12:10.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 22:43
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ну маладецццц, сам всё знает, а на... спрашивает, да еще "возражает"...
Желаю нормативной прочности. И не вздумай снимать опалубку раньше срока...
Что к чему?.. Ну знаете все и не хочится говорить - лучше помолчите и нечего к учебникам отправлять. По-моему вопрос не требует глубокого изучения, а всего лишь подсказки, что и продемонстрировали другие - более адекватные - участники форума. Добавлю только, что упомянутый СНиП 3.03.01-87 в Беларуси частично отменен. Вчастности "бетонный" раздел в Беларуси регламентируется ТКП 45-5.03-131-2009, хотя если говорить о таблице, где указана крупность заполнителя, то она перекочевала без изменений из СНиПа в ТКП.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 13:56
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Обычно на заводах фракцию берут по умолчанию около 20, с ней проще работать строителям, хочеш лопатой, хочешь бадьей или бетононасосом подавай, и любую правильно заармированную конструкцию забетонировати можно (щебень в арматурной сетке не застрянет).
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? p_sh Железобетонные конструкции 7 27.03.2008 17:51
Руководство по подбору составов тяжелого бетона Egor_II Разное 2 21.01.2007 01:08