Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию

Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2013, 19:27
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию
Данил Медведев
 
Инженер - конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 179

Уважаемые форумчане! Возникла необходимость рассчитать несущую способность вдавливаемой свай по результатам статического зондирования. Зонд первого типа. Возник вопрос в определении среднего значения сопротивления грунта по боковой поверхности. СП 24.13330 пункт 7.3.10.
f=β2 * fs
fs - среднее значение удельного сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, кПа, определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления грунта на боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое;
Вопрос номер 1) я правильно понимаю, что даже если у меня 6-ти метровая свая вдавливается из котлована глубиной 10 м (утрирую), то я беру по графику сопротивление на боковой поверхности глубине 16 м, и пофиг, что свая работает только на 6 м?
Вопрос номер 2) мне надо просуммировать значения с графика в пределах от 0 до 16м, разделить его на площадь боковой поверхности зонда?
Просмотров: 16927
 
Непрочитано 27.12.2013, 22:17
#21
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение

Площадь боковой поверхности зонда I типа = пи*0,018^2*25=0,03м2
Площадь боковой поверхности зонда I типа = 3.14*0.036*25=2.826м2, если у вас сваи 25м длиной.

В "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ", есть пример расчета, там берётся просто значение бокового сопротивления на отметке нижнего конца сваи для зонда тип 1 (установка типа С-979), а не
Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Сумма всех значений сопротивлений = 871кПа
вот похожая тема в помощь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95435
__________________
всё гениальное - просто

Последний раз редактировалось msv79, 27.12.2013 в 22:45.
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 09:05
#22
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
там берётся просто значение бокового сопротивления на отметке нижнего конца сваи
Спасибо сэнсей!
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 15:10
#23
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Попался пример расчёта несущей способности свай, по данным статического зондирования. Они там по 6ти точкам расчёт произвели и в конце, какую-то статистическую обработку данных провели. (с виду похоже на ГОСТ 20522)
Подскажите, в каком пункте, какого нормативного документа написано, что к такому расчёту эту статистическую обработку прикладывать надо?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 21:08
#24
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770


п.п. 5.3, 5.4 СНиП 2.02.03-85
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 22:00
#25
Данил Медведев

Инженер - конструктор
 
Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Подскажите, в каком пункте, какого нормативного документа написано, что к такому расчёту эту статистическую обработку прикладывать надо?
СП 22.13330.2011 свайные фундаменты п. 7.3.15 - при переходе от частного значения несущей способности, определенного по данным по статического зондирования учитывается коэффициент вариации, как раз по ГОСТ 20522.
Данил Медведев вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 09:18
#26
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А, правильно будет применить наименьшее значение сопротивления по боковой поверхности зонда, без статистической обработки, если число точек зондирования - всего 3?
В п. 7.3.4, вроде-бы так написано. Только не понятно, применим этот пункт к статическому зондированию? Или он только для испытаний свай?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 11:54
#27
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Подскажите пожалуйста, если значение сопротивления на боковой поверхности, для одних и тех-же точек - розниться (в геологии даны приложения - "таблицы данных статического зондирования" и "графики статического зондирования", в них для одних и тех-же глубин, разные цифры) нужно придерживаться, чтоб все данные били из одного и тогже приложения ? Или можно из разных приложений, взять наименьшие значения?

У Вас бывало такое?


Решено: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1221470&postcount=19

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 09.04.2014 в 13:20.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 07:49
#28
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
если число точек зондирования - всего 3?
Вопрос по количеству точек, до сих пор непонятен.

В п. 7.3.4 СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция, написано - "В случае если число одинаковых свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи в формуле (7.18) следует принимать равным наименьшему предельному сопротивлению"

У меня на площадке 6 точек. 3 из них расположены в зоне совсем слабых грунтов. А остальные - в зоне очень прочных грунтов. Логично будет разную длину свай применить. Как тогда расчёт несущей способности, по данным зондирорвки, оформить, чтобы это нормативное требование соблюсти?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 10:54
#29
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Подскажите, в каком пункте, какого нормативного документа написано, что к такому расчёту эту статистическую обработку прикладывать надо?
Ни в каком не написано, что прикладывать не надо... Но, как правило, пользуются нормативными (средними) значениями лобового сопротивления и бокового трения. Экспертиза крайне редко на такое обращает внимание. Возможно из-за отношения к зондированию, как к косвенному методу.

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А, правильно будет применить наименьшее значение сопротивления по боковой поверхности зонда, без статистической обработки, если число точек зондирования - всего 3?
Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вопрос по количеству точек, до сих пор непонятен.
СП 11-105-97, Часть 1, п.7.13: «Точки зондирования следует, как правило, размещать в створах горных выработок в количестве не менее шести для каждого инженерно-геологического элемента».
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
сопротивление грунта по боковой поверхности сваи Н1а2д3я4 Основания и фундаменты 26 16.02.2012 11:48
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50