| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Площадь боковой поверхности зонда I типа = 3.14*0.036*25=2.826м2, если у вас сваи 25м длиной.
В "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ", есть пример расчета, там берётся просто значение бокового сопротивления на отметке нижнего конца сваи для зонда тип 1 (установка типа С-979), а не вот похожая тема в помощь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95435
__________________
всё гениальное - просто Последний раз редактировалось msv79, 27.12.2013 в 22:45. |
||||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Попался пример расчёта несущей способности свай, по данным статического зондирования. Они там по 6ти точкам расчёт произвели и в конце, какую-то статистическую обработку данных провели. (с виду похоже на ГОСТ 20522)
Подскажите, в каком пункте, какого нормативного документа написано, что к такому расчёту эту статистическую обработку прикладывать надо? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
СП 22.13330.2011 свайные фундаменты п. 7.3.15 - при переходе от частного значения несущей способности, определенного по данным по статического зондирования учитывается коэффициент вариации, как раз по ГОСТ 20522.
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
А, правильно будет применить наименьшее значение сопротивления по боковой поверхности зонда, без статистической обработки, если число точек зондирования - всего 3?
В п. 7.3.4, вроде-бы так написано. Только не понятно, применим этот пункт к статическому зондированию? Или он только для испытаний свай? |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Подскажите пожалуйста, если значение сопротивления на боковой поверхности, для одних и тех-же точек - розниться (в геологии даны приложения - "таблицы данных статического зондирования" и "графики статического зондирования", в них для одних и тех-же глубин, разные цифры) нужно придерживаться, чтоб все данные били из одного и тогже приложения ? Или можно из разных приложений, взять наименьшие значения?
У Вас бывало такое? Решено: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1221470&postcount=19 Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 09.04.2014 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Вопрос по количеству точек, до сих пор непонятен.
В п. 7.3.4 СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция, написано - "В случае если число одинаковых свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи в формуле (7.18) следует принимать равным наименьшему предельному сопротивлению" У меня на площадке 6 точек. 3 из них расположены в зоне совсем слабых грунтов. А остальные - в зоне очень прочных грунтов. Логично будет разную длину свай применить. Как тогда расчёт несущей способности, по данным зондирорвки, оформить, чтобы это нормативное требование соблюсти? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
сопротивление грунта по боковой поверхности сваи | Н1а2д3я4 | Основания и фундаменты | 26 | 16.02.2012 11:48 |