Армирование растянутой жб колонны? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование растянутой жб колонны?

Армирование растянутой жб колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2013, 13:37
Армирование растянутой жб колонны?
Integer
 
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Сербия-Белград
Регистрация: 28.01.2006
Сообщений: 903

Уважаемые коллеги столкнулся с необычной ситуацией. При расчете объекта на сейсмику, из за недостаточного количества диафрагм в том направлении, бетонная колонна начала испытывать не маленькое растяжение. Вопрос заключается в конструировании арматуры такой колонны, а именно стык, так как конкретно в новом приложении к СП не аргументировано запрещено или разрешено стыковать арматуру в растянутом элементе внахлестку, в старом СП этот пункт был, а именно,
5.47 (5.37) Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.
Может быть подскажете другой норматив или что то похожее, так как в СНиПе строительство в сейсмических районах тоже о такой ситуации ничего не сказано.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Просмотров: 7083
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 11:13
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Alex_26
Понравилось? Стройки века в РФ угадай с трех раз

Armin

Остановились на сварке арматуры так как оказалось что действует не пособие к СП а пособие к СНиП 2.03.01-84, но в сторону соединения стержней на муфтах смотрим.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 31.05.2013 в 11:20.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 11:29
#22
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
но в сторону соединения стержней на муфтах смотрим.
могут потребоваться разрешения/бумажки от сейсмиков из ЦИСС ) Это РФ =)
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:27
#23
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Бум думать, так как от этого никуда не деться.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:35
#24
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Остановились на сварке арматуры так как оказалось что действует не пособие к СП а пособие к СНиП 2.03.01-84, но в сторону соединения стержней на муфтах смотрим.
Муфта с резьбой - это место гарантированного излома, так как есть концентратор напряжения плюс уменьшенное сечение.
У нас 9-балльная зона, все варится . Если есть сомнения по сварке в растянутой зоне - так есть элементарное решение, которое затыкает все ГАСКовские рты - продублируйте место сварки дополнительным стержнем небольшого сечения, он считается просто, длиной в две длины анкеровки. И все дела. А муфты - это очень опасно. Это явно не для сейсмики.
Это просто коммерческая чья то фишка. НЕ ВЕДИТЕСЬ!!!!
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:42
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
У нас 9-балльная зона, все варится . Если есть сомнения по сварке в растянутой зоне - так есть элементарное решение, которое затыкает все ГАСКовские рты - продублируйте место сварки дополнительным стержнем небольшого сечения, он считается просто, длиной в две длины анкеровки.
С21-Рн и С22-Ру и С23-Рэ ГОСТ 14098-91?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование растянутой жб колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? Mike1 SCAD 5 26.12.2011 14:10