Elen-8511
 
Инженер-конструктор
 
Рязань
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 26

При опирании ж.б. балок разной длины с разных сторон на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте, или он распределяется в опорной подушке.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1l.jpg
Просмотров: 421
Размер:	42.1 Кб
ID:	104586  


Последний раз редактировалось Elen-8511, 31.05.2013 в 12:17.
Просмотров: 8975
 
Непрочитано 02.06.2013, 03:07
#21
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


О как. Смысл перевязки кирпича и перераспределения нагрузки - тайна за семью печатями. Конструктору момент можно приложить в любой точке. Чем еще порадуете, монсеньоры?
Еже вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 13:26
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Смысл перевязки кирпича и перераспределения нагрузки - тайна за семью печатями.
Какая к черту перевязка? Перевязка кирпича превращает кучу отдельных камней в единый столб и все. Если взять бетонный параллелепипед формы кирпичной колонны, то всё, что я выше написал, к нему будет точно также относиться.

Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Конструктору момент можно приложить в любой точке.
Поищете книжки по теормеху и сопромату самостоятельно или Вам на примере показать, как это работает?)
 
 
Непрочитано 02.06.2013, 14:18
#23
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


вопрос был по конкретной схеме,а понесло в общие.. Линович-то прав - если это отдельный кирпичный столб,то эксцентриситет передастся на фундамент,а если коробка (внизу,где оборвано,есть участок кладки достаточной высоты )эксцентриситета не будет ужо в уровне фундамента..Дьявол в деталях..
Цитата:
Алекс прав, если здание имеет жесткую конструктивную схему (есть поперечные раскрепляющие стены).
- это при эксц-тах из плоскости стен,здесь - точнее - в плоскости эксцентриситета стена,а не столб..
тема про кирпич,не жб..

Последний раз редактировалось grozd62, 02.06.2013 в 14:27.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 20:20
#24
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Elen-8511, 3 июня утром вам нужно принимать решение )).....
здесь много чего написали..как же посчитать фундамент с моментом или без ???

давайте попробуем посчитать.....

предположим, что центральные оси колонны и центральные оси фундамента совпадают, тогда....

у вас есть три вертикальные силы :

N1 - реакция прогона слева, приложенная с экцентриситетом е1
N2 - реакция прогона справа, приложенная с экцентриситетом е2
N3 - собственный вес столба - приложена цетрально

нагрузка на фундамент вертикальная N1+N2+N3
момент N1*e1-N2*e2

момент учитывайте обязательно, большой или маленький....

также можно учесть и случайный экцентриситет е0 в другой плоскости :

M=(N1+N2)*e0
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 08:23
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Elen-8511 Посмотреть сообщение
При опирании ж.б. балок разной длины с разных сторон на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте
Авось, чем поможет
Вложения
Тип файла: rar 3333.rar (370.2 Кб, 97 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:02
#26
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Сначала приношу свои извинения за излишнюю резкость в предыдущем посте – писалось все это глубокой ночью и мозг уже чуть-чуть спал.
kulvazab, про «злобу» это хорошо! Пену у рта уже вытер – успокоился!
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А вот такой дурацкий вопрос: если вверху кирпичного столба момент может быть, то почему он не может быть внизу кирпичного столба? Из-за шарнирного опирания, чтоль?
Alex_26, немного понимаю Вашу злобность, но автомат Калашникова мне всё-таки ннесколько милее.
Сечение столба обладает жёскостью.
Нагрузка на верх столба - с эксцентриситетом
Столб по всей длине(высоте) имеет постоянную жесткость.
И куда пропал момент внизу кирпичного столба? Ушёл в подушку? Заснул в ней?
Только не надо рассказывать про шарнирное опирание кирпичной кладки, ладно?
Не знаю куда он ушел? Посмотрите Пособие по проектированию каменных и армокаменных рис. 17 б и и табл. 12 в Пособии по проектировании и скажите куда он ушел? А заодно еще прокомментируйте п. 4.3 и 6.7, 6.8 СНиП Каменные и армокаменные. Я для себя понимаю что момент как и говорит Arikaikai разложится на N+ и N-. Вот только дальше что будет? Далее начинаются мои предположения – если учитывать п. 4.5 Руководства по проектированию каменных и армокаменных то растяжение кладка не воспримет (ну или хотя бы воспримет но слабо) Считаю тут более применим пример из Онищика Каменные конструкции рис. 53 и сжимающая нагрузка перераспределится по этим углом на все сечение столба из-за чего к фундаменту она придет уже центрально сориентированной и равномерной, об этом кстати косвенно говорится в п. 6.10 СНиПа Каменные и армокаменные – если на перекрытие нижележащего этажа нагрузку можно принимать центральноприложенную, то почему мы должны отказывать в этом фундаменту. Уважаю ваше мнение и хотел бы его знать по этому вопросу.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если фундамент столбчатый - реакция на подошве направлена по оси фундамента, а значит в самом фундаменте есть изгиб.
Этот момент в самом фундаменте от вертикальной силы и он будет всегда (если только вы не ставите фундамент на что то жесткое – тогда только сжатие) а тут разговор про дополнительный момент от поворота опорной подушки на голове столба.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:25
#27
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Надо будет построить кирпичный небоскреб и не учитывать ветер.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:29
#28
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Надо будет построить кирпичный небоскреб и не учитывать ветер.
Это перебор!
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При опирании ж.б. балок разной длины на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение