сразу КЭ модель в Gen_3dim
Цитата:
![]() зы чтобы занулить Мкр надо и в ригеле торсионный шарнир устанавливать в местах примыкания к колоннам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
А почему Вы думаете что Мкр воспринимает только Аsw? Арматура скорлупы при обнулении крутильной жесткости ригеля проявит себя так как Вы описали в #375 + наличием трещин кручения в ригеле при жестком сопряжении плиты и ригеля. Поэтому я и говорю, что ригель нужно считать с учетом Мкр от плиты при заданном опирании на ригель. И ригель без трещин и плита. А если все же остаются сомнения по армированию плиты, то нужна вариация моделей для упругой и модифицированной по крутильной жесткости схем с армированием плиты и ригеля по огибающим усилиям. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
p_sh
Набросал схему. Правая крайняя балка работает на кручение, левая -нет. Вот теперь сравним Мкр в балках, Mr в плите. В колоннах усилия тоже меняются. PS. Я не утверждаю, что Мкр надо занулить, смоделировать разные варианты работы балки - можно. Последний раз редактировалось andsan, 25.11.2010 в 15:58. |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Я с вами согласен: надо смотреть варианты - чем можно пренебречь, что надо учесть. Составить разные варианты взаимодействия, посмотреть, подумать, составить представление о работе конструкции
![]() Цитата:
однако конечно Цитата:
pps Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 25.11.2010 в 16:31. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
p_sh, вот объясните пож-та мне не разумному, как на основании игры с жесткостями элементов в КЭ схеме можно сотавить хоть какое-то представление о реальной работе конструкций?
что за книга, дайте ссылочку пожалуйста? Цитата:
Это вы от себя добавили или в Еврокоде так? Не понятно, как может быть хорошо армирован ригель на кручение, при малом значении крутящего момента? Или, хотите сказать, жесткость ЖБ ригеля при кручении не зависит от величины армирования ригеля (на кручение)? Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.11.2010 в 18:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Взял Вашу схему, добавил для нижней балки Mx =80 кНм
Смотрите поперечное армирование. T-Fak =0.25 PS. Касательно английского текста из № 387. Как я понял, там говорится что при трещинообразовании крутильная жесткость бетонного элемента существенно снижается, а чтобы воспринять те небольшие крутильные усилия, которые все-таки передаются нужен минимум арматуры. Компьютерные программы считают в упругой стадии, и поэтому подбирают арматуру на кручение. Чтобы эту проблему преодолеть, нужно назначать элементам очень низкую крутильную жесткость. Sorry за качество перевода. Последний раз редактировалось andsan, 25.11.2010 в 18:43. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
2)что расчет на кручение ригелей допускается не производить для стат. неопределимых систем(при условии, что предел прочности будет достигнут не от кручения), если установлена минимально необходимая арматура кручения. А крутильная жесткость при этом близка к 0. Это "говорит" о том, что такое армирование будет лишь "экономически" выгодным, допускающим растрескивание от кручения. В этой цитате нет намека на Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.11.2010 в 21:04. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
мне наш спец намекнул, что там Asw только на Q, а кручение сам понимаешь
Цитата:
Ваш перевод совпадает с моим (по смыслу). Цитата:
Т.е. если мы попытаемся передать на ригель (в стат неопр сист) существенный крутящий момент, то вследствие потери им крутильной жесткости он (момент) перераспределится на элементы с большей жесткостью, например изгибной. Т.е. в нашей системе не ригель будет "пыхтеть", а скорлупа. Ригель не может быть жестким (и даже упругим) защемлением для скорлупы. Т.е. то армирование, которое расчитывается на 1ГПС, приводит нашу систему в состояние, где возникает потеря крутильной жесткости ригеля вследствие образования трещин. Т.е. "хорошо" заармированный ригель (по условию 1ГПС) имеет малую крутильную жесткость. palexxvlad по Еврокоду у меня следующие соображения. 1) для стат. определимых систем следует расчитывать армирование на обе ГПС " both ultimate and serviceability limit states shall be made." Наш СП такого не предлагает, а предлагает только 1ГПС, поэтому нам вообще следует избегать таких конструктивных решений. 2) В С.Н.С. где кручение возникает только вследствие совместности (наш случай), и стабильность конструкции не зависит от сопротивления кручению, нет необходимости учитывать( be unnecessary to consider) кручение в предельном состоянии. В таком случае минимальное армирование приведенное в 7.3(Cracking) и 9.2(конструктивные) в форме хомутов и продольный стержней должно оказаться достоточным для предотвращения чрезмерного образования трещин. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да нет же, я не об этом. В цитате из этого документа говорится примерно о том же, что и в Еврокоде(о допущении минимального учета кручения при совместном действии М, Мкр, Q при проектировании СНС), но более детально. В частности там говорится о том, что если невозможно перераспределить усилие кручения элемента(в нашем случае ригель) на другие элементы(в нашем случае изгибаемая "скорлупа"), то элемент должен быть посчитан на кручение "по полной".
Я же говорю Вам о том, что жесткость на кручение ригеля будет зависеть от количества арматуры, установленной в ригеле для восприятия усилия скручивания, причем не важно какая это будет жесткость до трещинообразования или после. А Вы выделили лишь положение о том, что сокращение жесткости на кручение после образования трещин значительно больше, чем сокращение изгибной жесткости после образования трещин. Это и ежу понятно, ведь даже упругое G≈0.5*E. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
помним о том, что чем больше задается жесткость на кручение ригеля, тем лучше он защемляет скорлупу, тем больше в ней изгибные усилия, тем больше её относительная изгибная жесткость в ситеме. (которая уменьшается меньше чем крутильная при образовании трещин) Т.е. с возрастанием крутильной жесткости её относительное значение уменьшается.... это конечно если считать в упругой постановке. Последний раз редактировалось p_sh, 26.11.2010 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Количественную оценку невозможно сделать на упругой схеме без учета арматуры для определения усилий в элементах схемы. Если будет время попробую сделать такую оценку по физнелину в Лире. А так, я уже написал раньше, что введение к жесткостям схемы E/3 приблизит подбор арматуры на кручение к Еврокодовскому допущению, но без перераспределения усилий.
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
да, действительно, Лира тут не подойдет для моделирования схемы стержневыми КЭ, надо получше инструмент поискать, или моделировать объемниками стержневой КЭ
В этом Вы тоже правы, признаю - целесообразности в этом нет никакой для Мкр. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Вопрос косвенно относится к теме
Имеется контурная балка сечение 500x600(h). При конструировании поперечной арматуры, работающей на кручение и поперечную силу, необходимо установить замкнутые хомуты. В моем случае (ширина балки более 350мм), необходима постановка 4-х срезных хомутов. Но, 4-хсрезными они являются в вертикальном направлении, а в горизонтальном 2-хсрезными (см. файлик). По расчету, что вертикальная, что горизонтальная арматура примерно одинакова (кручение, туды ее в качель). Получается, диаметр и шаг хомутов необходимо ставить в предположении, что хомут будет только 2-х срезным? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
Жесткие вставки в балках монолитной плиты | rualex | Расчетные программы | 7 | 01.02.2008 12:23 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |