КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Я не предлагаю, а нормы велят так. Иные пути, разрешенные нормами ложны и не оправданы при ручных рачетах, есть программы, но пушкой по воробъям... Производим поэлементную поверу по СП. Это - не предложение, а единственно доступный легетимный путь.
Цитата:
Цитата:
Например, во вложении просейшая рама, в СП рассмотрен. Но только для одной левой колонны ![]() Возможно мю=2. Допустим, проверка первой (слева направо) колонны по 1,73 показывает 100% по устойчивости и 100% по ПГ (ну такие мы сразу талантливые ![]() Так вот, проверка второй колонны по 2,45 ничего не изменит по сути. Повышение гибкости (лямда) в 1,42 раза даст "фи" чуть меньше 2-х раз. А N меньше в 2 раза. Таким образом проверка второй колонны покажет 95% по устойчивости. Только по ПГ нужно брать иное мю. ![]() Кто-то скажет: а вот права колонна недогружена на деле и можно было бы утончить. Так это не проблема - утончаем до тех пор, пока и левая и правая проходят проверку с новыми мю. На деле это пара действий.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.05.2017 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
С другой стороны, если вы берете мю колонны по нормативной методике, то у вас всегда будет мю=2, не зависимо от жесткости раскосов фермы. Вот это выглядит более логичным. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Ну вот мю 3,25 и говорит о том что сечения подобраны не оптимально. сечение колонны можно уменьшить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
на свой же вопрос? я уже запутался. Давайте возьмем раму любую и посчитаем upd Или давайте в изначальной раме подберем оптимальные сечения для этой нагрузки и геометрии. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ал-й, понимаю вашу критику темы.
Мне кажется, что вопрос уже вышел за пределы темы и сейчас вы обсуждаете вопрос влияния одного элемента на устойчивость системы в целом и на устойчивость любого второго элемента. А ведь это уже больше НИР... То есть расчётчик должен на основании анализа и личного опыта перед расчётом понять насколько влияют друг на друга системы и элементы. И или не использовать метод Ильнура с мю 3,2 при очевидном невлиянии, или использовать. То есть вопрос уже не в методе, а в выборе расчётной схемы. Той области, которая влияет. Видимо, это должно быть решение принимаемое расчётчиком каждый раз. Для Ильнура очевидно влияние раскоса на колонну в исходной расчётной схеме (раме) ТС. Он и принимает, что мю=3,2. Для фермы ему очевидно, что не влияет. И он не принимает мю=100 от сжатого раскоса. То есть схема с колоннами и фермой для Ильнура, очевидна в том плане что он ферму в голове автоматически заменяет на схему с эквивалентной балкой. То есть он принял 2 отдельных решения. Видимо их можно обосновать научным путём, например применить какие-нибудь коэффициенты влияния связанные с энергией и т.п. Но в нормах этого нет, а значит для каждого человека и каждого решения это будет больше магия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2017 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Я к сожалению слишком долгое время проектировал сараи, и там навыков расчета такого рода не нужно было. А в свободное время была в основном реконструкция. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Между ДВУМЯ колоннами.
Цитата:
![]() Но кто так делает на практике строительного проектирования? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Именно! Для чего нужен Чел при программе: для присмотра за ней. Раздели ферму от колонн - будешь в шоколаде быстрее намного, чем вместе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это было бы хорошо, если бы еще и реальная устойчивость колонны от этого зависела. Но по факту она является константой, по крайне мере при нынешнем уровне понимания человеком законов природы. У вас же получается, что Кисп колонны при рассмотрении ее в составе системы будет выше, чем Кисп колонны при рассмотрении ее вне системы. И если один конструктор подобрал сечение колонны пользуясь вашим подходом (мю получено из программы и оно всегда больше двух), а другой исходя из нормативного (мю всегда равно двум), то совершенно очевидно, что второе решение экономичнее. А зачем платить больше, если надежность в обоих случаях обеспечена?
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Какой масштаб начальных искривление по форме потери устойчивости применять для дефрасчетов? Стоит ли добавлять случайные эксцентриситеты аналогично тех что заложены в "Фи"? |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Прошу уазать пальцем, где Ильнур отказался признать свое дитя, т.е. любое мю, даже мю=100?
Цитата:
Мне по барабану, с каким мю иметь дело. Начну с 100, и через 6 минут закончу на оптимуме. ![]() Может для ускорения где-то перескочу УЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ случай, и все. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Я имею ОДНО мю, пока ничего не меняется. И наоборот - если что-то меняется в системе, то Ваша колонна ведет себя по-другому. Поэтому: Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() И главное - второе решение возможно опасно-ошибочное. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.05.2017 в 16:18. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Так в том-то и дело, что меняется. Жесткость раскоса фермы изменили - у вас мю колонны тоже изменилось. Проводя поэлементный расчет устойчивости системы у вас получается, что после ослабления раскоса запас устойчивости колонны стал ниже. Это же не логично.
Если оно возможно опасное, то как нормотворцы это допустили? Не понимают, что творят? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Очень просто. Km это жесткость опоры, стесняющей свободный поворот свободного конца консоли. Численно это значение равно реакции отсеченной части на единичный поворот. Я приложил в точках отсечения единичный поворот на 1 радиан в Лире. Выполнил обычный статический расчет на вынужденные перемещения. Полученную реакцию использовал для расчета к-тов мю. Результаты вычисления Кm показаны во вложениях #316. Если не верите мне и Лире, пересчитайте сами эту Km в чем хотите. Увидите, что никакого подгона там нет.
----- добавлено через ~5 мин. ----- А Вы до сих пор не поняли позицию Ильнура по отношению к нормотворцам? Последний раз редактировалось румата, 15.05.2017 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Д-а-а, понаписали...
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |