Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 23
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 151668
 
Автор темы   Старый 19.10.2022, 16:05
#441
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А кто такой КЗУ в этой программе?
Это к-т к нагрузке на раму, при которой отпорность рамы исчерпывается. В даммном случае довольно жесткой рамы, в левой стойке напряжения достигают Ry=240МПа, что и характеризует это значение КЗУ.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чудо в раме в том, что для правой колонны искривление по второй форме опаснее первой (и не просто опаснее, а на хороший процент).
Это не чудо, это просто совпадение изгибной локальной погиби правой колонны со 2-й формой, при том что невыгодный перекос всей рамы совпадает с 1-й формой.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Оно показывает, что ссылки на "самые правильные книги по устойчивости", где "все уже давно решено" и "форма только одна" на средних гибкостях не работают. Проверять надо напряжения в правой колонне.
Форма только одна, так и есть, но упругой ФПУ далеко не всегда достаточно для учета локальных погибей стержней. Думается, если всю остальную часть рамы заменить эквивалентными силами или упругими опорами, то 1-я "упругая" ФПУ правой колонны совпадет по форме с ее локальной изгибной погибью.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Еще раз - это только проверка официальных форм потери устойчивости. Падение несущей при других начальных искривлениях я уже тоже находил.
Ну вот интересно, для этой "чудо-рамы" какими начальными искривлениями можно понизить КЗУ?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так что рассказы, что можно на глаз расставить прогибы - это рассказ о том, что можно на глаз делать расчеты на устойчивость в произвольно сложных конструкциях. В такое я заведомо не верю.
На глаз нельзя расставлять, нужно следовать простому правилу: локальная погибь в одну сторону для всех стержней + локальный перекос(неточность приложения нагрузки тоже в одну сторону) + общий перекос системы в ту же сторону = вполне надежный результат по деф.расчету.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В моей формулировке фишка в том, что, имея результаты расчета нескольких первых форм, можно по ним получать ответы для разных начальных прогибов без выполнения каких-то МКЭ расчетов вообще, что линейных, что нелинейных, тупо по формуле. Можно, например, расчетные сочетания форм собрать, и посмотреть, какое даст минимум фи. По сравнению с пересчетом вариантов в нелине это сильно быстрее. Вот и интересно, есть ли такая фишка в какой программе, или я что-то путаю.
Это интересно, только такого функционала мне в программах не встечалось.
Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
А для левой стойки не надо нажать на кнопку "Перевернуть ориентацию стержней"?
Да, нужно перевернуть, КЗУ уменьшится до 1,09
румата вне форума  
 
Старый 19.10.2022, 16:32
#442
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Раз матрица
два, три, четыре пять - вышел зайчик погулять.
Я одного не пойму: для чего "готовые матрицы", если понятия не имеешь где их использовать?
Впрочем, вопрос риторический.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.10.2022, 16:53
#443
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я одного не пойму: для чего "готовые матрицы", если понятия не имеешь где их использовать?
А это невозможно понять принципе, если смотреть в книгу и видеть там только фигу
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Впрочем, вопрос риторический.
Не риторический, а бестолковый. Получается если тебе дать готовую матрицу жесткости стержня, ты ее тоже не будешь иметь понятия где использовать. Что уж говорить про всякие к ней нелинейные добавки.
румата вне форума  
 
Старый 19.10.2022, 17:16
#444
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
какими начальными искривлениями можно понизить КЗУ
Например, постоянным эксцентриситетом вместо синуса (жесткие вставки, если есть в программе). ЕМНИП, у левой колонны обе влево, у правой - вправо. Это по аналогии с тем, что нашла перебиралка для стержня Эйлера. А направление - по аналогии с линиями влияния.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
совпадение изгибной локальной погиби правой колонны со 2-й формой
То есть можно отрицать существование второй формы, просто переименовав ее в локальное искривление? Тогда те же вопросы:
  1. Кто будет локальной формой для колонны второго этажа слева?
    В такой раме максимумы моментов - не в середине колонны (при некоторых нагрузках). А при некоторых - в середине. Это влияет на то, какая там форма и куда ее повернуть?
  2. Для одинокой консольной колонны кто будет локальным искривлением?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, нужно перевернуть, КЗУ уменьшится до 1,09
Это, типа, в первый раз просто неудачно галочки легли? А если в других колоннах галочки пощелкать - не станет еще хуже?
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 19.10.2022, 17:25
#445
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Формы
Красивое. Вы формы продаёте?
Ну покажи откуда эти формы берутся.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А почему 12? Должно быть 32.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Старый 19.10.2022, 17:35
#446
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, постоянным эксцентриситетом вместо синуса (жесткие вставки, если есть в программе).
Жесткие вставки, они же эксцентриситеты стержня есть, но они дают заведомо больший КЗУ(что-то ок.1,24) как их не располагай.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
То есть можно отрицать существование второй формы, просто переименовав ее в локальное искривление?
Не существование формы можно отрицать, а игнорирование локальной изгибной погиби для каждой из колонн.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кто будет локальной формой для колонны второго этажа слева?
Все таже простейшая изгибная погибь + локальный сдвиг(расцентровка).
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
такой раме максимумы моментов - не в середине колонны (при некоторых нагрузках). А при некоторых - в середине. Это влияет на то, какая там форма и куда ее повернуть?
Нет, не влияет. Погибь вообще ничего не знает о моментах которые будут действовать в стержнях.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для одинокой консольной колонны кто будет локальным искривлением?
Все таже простейшая изгибная погибь. Но к ней еще нужно добавить глобальный сдвиг, что б получилось то, что нужно для деф.расчета.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это, типа, в первый раз просто неудачно галочки легли? А если в других колоннах галочки пощелкать - не станет еще хуже?
Это типа меньше 1% разницы в КЗУ. Влияние на результат мизерное.
румата вне форума  
 
Старый 19.10.2022, 23:24
#447
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Красивое. Вы формы продаёте?
Ну покажи откуда эти формы берутся.
Я могу книжку интересную посоветовать, сам сможешь вручную вывести?
Ziabz вне форума  
 
Старый 20.10.2022, 02:28
#448
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
они дают заведомо больший КЗУ
Чем больше прогиб - тем опаснее. Прогиб равен произведению грузовой эпюры на единичную. Чем больше площадь грузовой эпюры, тем больше прогиб. При эксцентриситете эпюра - прямоугольник, при локальной форме - синус, вписанный в прямоугольник. Площадь прямоугольника больше, так что фиксированный эксцентриситет опаснее первой формы. Такой ответ нашла перебиралка для Эйлера. Такой же ответ находит Ёксель с помощью надстройки "поиск минимума". В этой конкретной раме тоже есть такой эффект. Универсальный он или нет - непонятно; надо писать перебиралку.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это типа меньше 1% разницы в КЗУ
В первой попавшейся раме чередование форм тоже было 1%. А в специально подобранной - 15%. А можно, похоже, подобрать раму с 25%. Но надо перебирать варианты, а у меня каждый вариант по часу отнимает, в моих программах нет готовых галочек. Я не буду участвовать в этих поисках. С меня достаточно того, что сам факт продемонстрирован. Дальнейший поиск минимума у меня возможен только программно или в аналитике.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не существование формы можно отрицать, а игнорирование локальной изгибной погиби для каждой из колонн.
Вообще заявление "надо учесть первую форму плюс одну локальную" - это рекурсия, в которой опять надо задать исходный вопрос "а почему первую-то, если вот рама, где первая не опасна"? Кроме того, "локальные" формы - это высшие формы потери устойчивости. И, если опасна "первая плюс сто первая", почему "сто пятая плюс сто первая" не опасна?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Погибь вообще ничего не знает о моментах которые будут действовать в стержнях.
В случае разложения по формам из уравнения

вектор неизвестных - это сумма усилий от начального искривления и от внешних нагрузок. Явно должен учитываться начальный прогиб плюс начальный прогиб от нагрузки. Собственно, в учебниках формулы продольного изгиба так и устроены. А формула продольного изгиба из учебника - это частный случай, для одной степени свободы.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нубий-IV: Для одинокой консольной колонны кто будет локальным искривлением?
румата: Все таже простейшая изгибная погибь.
Все тот же трюк:
Добавление не работающих стержней меняет исходную погибь и результаты расчета?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 525
Размер:	9.2 Кб
ID:	250653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 524
Размер:	12.2 Кб
ID:	250654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 525
Размер:	13.8 Кб
ID:	250655  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.10.2022 в 03:43.
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 20.10.2022, 03:44
#449
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А почему 12? Должно быть 32.
Пример влияния высших форм. Рама - слишком сложно. Будет страдать простой Эйлер (20К1, 6м, допуск на начальный прогиб - 2см).
  1. Начальное искривление по первой форме:
    То, что советуют умные книги. Не может быть, чтобы было меньше.
  2. Начальное искривление по третьей форме:
    Что я говорил! Чем выше форма, тем безопаснее.
  3. Начальное искривление по 1.2 первой формы минус 0.3 третьей формы:
    Фигня какая-то. Подмешал третью форму и стало хуже. Но всего на пару процентов - это не считается (c).
  4. Фиксированный эксцентриситет. Он же - разложение прямой по синусам. Он же - начальное искривление по бесконечной сумме нечетных форм.
    Святой Вольмир, помоги! Падение несущей на 13%. Надо еще 100 раз перечитать все книги, вдруг поможет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 535
Размер:	23.4 Кб
ID:	250656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 537
Размер:	24.4 Кб
ID:	250657  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 536
Размер:	23.0 Кб
ID:	250658  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 532
Размер:	23.1 Кб
ID:	250659  
Вложения
Тип файла: zip SCAD.zip (34.9 Кб, 16 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 20.10.2022, 07:15
#450
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Я могу книжку интересную посоветовать, сам сможешь вручную вывести?
Давай! Offtop: Ну если, конечно "можешь".

----- добавлено через ~6 мин. -----
Нубий-IV, как ты эти формы задаёшь? Или скад их автоматом считает?
И вообще, не отвлекайся. Длины нам нужны - длины! А не какие-то формы...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 20.10.2022 в 07:36.
Бахил вне форума  
 
Старый 20.10.2022, 07:56
1 | #451
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Жесткие вставки, они же эксцентриситеты стержня есть, но они дают заведомо больший КЗУ(что-то ок.1,24) как их не располагай.
Нашел файлы:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
как ты эти формы задаёшь
Программка - в посте 344. Одиночную первую форму умеет сохранять сам Скад, у него такая кнопка есть. А для высших форм и их смесей пришлось программить.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Длины нам нужны - длины!
Сверка с нелином - это одна из идей обоснования расчетных длин. Ограничение расчетной длины для колонн выглядит как использование старших форм вместо первых. Только в нелине своих сложностей набралось, тут-то я и застрял .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 531
Размер:	24.5 Кб
ID:	250667  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 529
Размер:	24.0 Кб
ID:	250668  
Вложения
Тип файла: spr 1.Форма2_111т.SPR (29.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: spr 2.Форма_102т.SPR (29.2 Кб, 16 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.10.2022, 08:55
#452
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По фиксированным эксцентриситетам N=102т, на 9% хуже
А где там фиксированные эксцентриситеты? Там какой-то излом конечных участков стержней произвольной длины. Почему кусочки именно 1/10 длины стержня изначально подломлены? Почему не жесткие вставки по концам колонн?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Добавление не работающих стержней меняет исходную погибь и результаты расчета?
Исходную погибь не меняет, а вот результаты расчета - вполне могут изменится. Да и вообще - долго ли умеючи надобавлять каких попало нерабочих стержней в проектируемую конструкцию... Такое дело даже "премией" может попахивать
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Святой Вольмир, помоги! Падение несущей на 13%.
Просто не нужно заниматься рандомной комбинаторикой форм, тогда и к Вольмиру взывать не прийдется. Сильно сомнительно, что за такой комбинаторикой прячутся правильные расчетных длины. Скорей за такой комбинаторикой скрывается одна милионная доля вероятности совпадения действительных несовершенств с видом комбинируемого, по принципу отыскания минимальной несущей способности из всех возможных комбинаций, несовершенства.
Вобщем, думается, в Вашей методе не хватает вероятностного фактора соотнесенного с номером учитываемой высшей формы.
румата вне форума  
 
Старый 20.10.2022, 09:33
#453
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Почему не жесткие вставки
Так было быстрее. Если сместить еще и торцы - ответ должен еще чуть-чуть упасть.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Исходную погибь не меняет
Эти нерабочие стержни превращают очевидную локальную форму (которая "важна") в очевидную глобальную (которая "не важна"). И, если назначать "локальные формы + плюс первую", то эта форма (которая только что была "очевидно опасной") будет пропущена (потому что вторая), что даст менее опасный вариант искривления.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не нужно заниматься рандомной комбинаторикой форм
Она не рандомная. Это разложение константы по синусам.

Первая форма - это одно слагаемое. Недооценка на 13%. И это ни откуда не очевидно.

Первая плюс третья - два слагаемых. Пара процентов поправки. Кажется, что мелочь, и продолжать суммирование нет смысла.

Честная константа - бесконечное число слагаемых. И самый опасный вариант искривления. Отсюда же, например, мой вопрос про "сколько локальных форм брать в раме" - они в сумме могут опасную константу насобирать.

И это не "сложная форма", а самая простая. Она даже в вышеупомянутой книге Тимошенко есть. Это одно из двух очевидных решений дифуравнения равновесия. Просто через синусы она сложно записывается. А синусы - это собственные формы, они другими не будут.

Если допуск не фиксированый по длине, а эксцентриситеты по торцам плюс прогиб - опасными будут эксцентриситеты плюс прогиб. То есть начальное искривление должно быть "самым жадным" в пределах допуска. Это следует из требования максимальной площади эпюры моментов для перемножения.

В рамах, возможно, по той же логике будет работать принцип линий влияния, с чередованием через пролет. Но это надо тестить. Только тестить по-честному: искать худшие рамы, а не те, что лучше всего под теорию подходят.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
долго ли умеючи надобавлять каких попало нерабочих стержней
В сложной схеме не видно, какие стержни не работают. Они могут работать в одних загружениях, и не работать в других. Они могут работать, но не передавать усилий, которые влияют на устойчивость данной колонны. Но главное - они ломают "простую логику".
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Такое дело даже "премией" может попахивать
Однажды нам забыли технологи задание на подвесной кран перевыдать. Когда был готов комплект КР, выяснилось, что пролет будет другой. Под крики начальства "никаких переделок" мы добавили шпренгеля в фермы и в связи. Хотел бы я знать, что про нас говорили те, кто видел потом чертежи со шпренгельными связями.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.10.2022, 10:13
#454
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Она не рандомная. Это разложение константы по синусам.
Надломы конечных участков это разложение по синусу?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если сместить еще и торцы - ответ должен еще чуть-чуть упасть.
А если в спиральку вокруг продольной оси завернуть колонну может еще хуже станет. По честному и такой вариант искривления должен быть учтен, а не только плоская погибь (особенно для вн.центренно сжатых стержней). Никогда не нужно останавливаться на достигнутом
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если допуск не фиксированый по длине, а эксцентриситеты по торцам плюс прогиб - опасными будут эксцентриситеты плюс прогиб. То есть начальное искривление должно быть "самым жадным" в пределах допуска. Это следует из требования максимальной площади эпюры моментов для перемножения.
Вообще не понимаю при чем здесь перемножение эпюр моментов. Какие моменты имеются в виду? Передающиеся с балок на колонны или моменты расцентровки?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В рамах, возможно, по той же логике будет работать принцип линий влияния, с чередованием через пролет. Но это надо тестить. Только тестить по-честному: искать худшие рамы, а не те, что лучше всего под теорию подходят.
Цитата:
Не вопрос - готов честно тестить по возможности. Только опять же навыдумывать можно каких угодно худших рам, а нам хотелось бы тестить примеры жизненные, хотя бы редко, но встречающиеся в реальности.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В сложной схеме не видно, какие стержни не работают. Они могут работать в одних загружениях, и не работать в других.
Ну так тогда для разных загружений нужно создавать разные несовершенства. Вообще в зарубежных программах так и делается, при этом несовершенство рассматривается как нагрузка и попадает в комбинацию соответсвенно нагружению, в котором оно было задано.
румата вне форума  
 
Старый 20.10.2022, 12:47
#455
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Надломы конечных участков это разложение по синусу?
Это моя лень. Должно быть все в линию. Кому не лень - могут довести схему до ума и кинуть сюда же. Мне хватило того, что сам эффект обнаружился.

В частности, если колонны на нескольких этажах имеют эксцентриситет в одну сторону, в сумме получается некая глобальная форма. А из "локальных" глобальная не собирается. Совпадение?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А если в спиральку вокруг продольной оси завернуть колонну может еще хуже станет.
Вопрос "нужно ли при проверке на изгибно-крутильную форму брать другую расчетную длину" тоже у меня в списке.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Какие моменты имеются в виду?
Прогиб определяется перемножением эпюр.
Площадь константы больше, прогиб больше, несущая меньше.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
хотелось бы тестить примеры жизненные
Проверка граничных случаев - популярный в науке способ тестировать теорию. Граничные схемы просты, но в них ярко светят дырки в теории, если таковые есть. Вот пристроенные нерабочие стержни - пример, где без расчета видно, что "расчетная длина не может быть сильно больше геометрической" - неправильная формулировка; в обычной раме это не очевидно.

А случаев, когда один процент ошибки в "обычной" схеме растет до десятка процентов в специально подобранной, было несколько. Так что я бы мелочи не игнорировал.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
несовершенство рассматривается как нагрузка и попадает в комбинацию соответсвенно нагружению
Подозреваю, что к программе должен прилагаться учебник с названием типа "основы нелинейных расчетов на прочность", где коротенько, в двух томах, объясняются правила работы с галочками. Гораздо лучше было бы почитать готовые решения, а не убивать время на самостоятельный поиск ответов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 507
Размер:	16.1 Кб
ID:	250690  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 506
Размер:	14.6 Кб
ID:	250691  
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 24.10.2022, 10:47
#456
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Хочу обратить внимание, что от расчётных длин зависит очень много параметров и критериев.
Не забываем про таблицу 9 СНиП II-23-81 и чнизу таблицы "Обозначения принятые в табл.9"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20221024_104231.jpg
Просмотров: 83
Размер:	102.9 Кб
ID:	250741  
crossing вне форума  
 
Старый 25.10.2022, 14:06
#457
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Результаты тестирования идеи с разложением геометрически нелинейного расчета по формам потери устойчивости:
  • Чтобы в нелинейном расчете сработали перемещения по форме, они должны быть явно заданы в исходных данных. Т.е. расчет надо "подтолкнуть в нужном направлении".
  • Есть два способа подтолкнуть расчет: Начальное искривление и Начальный прогиб от нагрузки.
  • Начальное искривление задается изменением координат узлов в расчетной схеме. Если искривление задано по форме потери устойчивости, то и деформации будут происходить по ней же. Если в каком-нибудь узле по этой форме было начальное искривление Δ, то при нагрузке N после нелинейного расчета перемещение будет равно:

    Если задать первую форму - прогиб будет расти по первой форме; если задать вторую - по второй. Если Δ взято по второй форме, то и Ncr надо брать для второй формы.
  • Зависимость одна и та же для всех форм:
    - При нулевой нагрузке перемещение нулевое.
    - При критической нагрузке перемещения бесконечны.
    - При нагрузке в половину критической перемещения равны начальному искривлению, и т.п.
    - После критической нагрузи перемещение меняет знак
    - При бесконечной нагрузке перемещение сходится к минус начальному искривлению.
    - Старк с галочкой "поиск решения в закритической области" строит полный график, с нагрузкой от нуля до бесконечности.
    - Скад находит решение только в области до критической нагрузке; рядом с критической нагрузкой теряет точность (возможны смены знака или резкие колебания величины перемещений).
  • Если начальное искривление не повторяет форму потери устойчивости, его можно разложить в сумму форм:

    Тогда и перемещение будет равно сумме перемещений по каждой из форм в отдельности:
  • Начальный прогиб от нагрузки возникает сам, если в схеме задана нагрузка, прогиб от которой происходит в сторону формы потери устойчивости.
  • Если начальный изгиб δ от нагрузки совпал с формой потери устойчивости, соответствующей критической нагрузке Ncr, то после нелинейного расчета перемещение будет равно:
  • Зависимость одна и та же для всех форм:
    - Когда нагрузка N намного меньше критической, прогиб практически равен начальному
    - Когда нагрузка N приближается к критической, прогиб уходит в бесконечность
    - В отличие от начального искривления Δ, которое всегда постоянно, начальный прогиб δ растет с ростом нагрузки N.
    - Если нужно строить график зависимости δ от N, можно исходный прогиб найти от единичной нагрузки, тогда зависимость от нагрузки будет выражена через постоянную величину единичного прогиба:
  • Если прогиб не совпал с формой потери устойчивости, его можно разложить в сумму форм:

    Суммарное перемещение будет равно сумме перемещений по каждой из форм в отдельности:
  • При учете прогиба от нагрузки есть тонкости:
    - В стержне Эйлера в исходной схеме сила не изгибает, а только сжимает стержень; в нелинейном расчете такая нагрузка не запускает нарастающих деформаций.
    - В П-образной раме с шарнирным ригелем сжимающие силы не вызывают изгиба колонн, и тоже не влияют на нелинейный счет.
    - В П-образной раме с жестким ригелем и разными силами перекос в доли миллиметра приводит к запуску нарастающих деформаций.
    - Для некоторых узлов достаточно учесть только первую форму, для некоторых узлов форм нужно больше
    - В схемах типа жесткой П-образной рамы, где не задано явно искривление по первой форме, прогиб от нагрузки может вызывать в расчете первую форму, поскольку она раньше уходит в бесконечность.
  • Если заданы одновременно начальное искривление и нагрузка, общий прогиб можно определить из отдельного разложения по формам начального искривления и начального прогиба:
  • Можно также раскладывать по формам сразу линейный прогиб в схеме с заданным начальным искривлением .

    Такой прогиб определяется из обычного линейного расчета в схеме с заданным начальным искривлением, и содержит готовую сумму начального прогиба от нагрузки, и прогиба от начального искривления.
На первый взгляд, формулы ведут себя так, как требуется:
- При малых нагрузках повторяют расчет на прочность, при больших - на устойчивость.
- Игнорируют не работающие формы
- Дают квадратное уравнение относительно N, откуда следует та же формула фи из СП, только с более сложными числовыми коэффициентами.
Но требуется их потестировать на разных схемах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 457
Размер:	36.0 Кб
ID:	250814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 455
Размер:	19.9 Кб
ID:	250815  
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 25.10.2022, 14:11
#458
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Пример расчета рамы на начальное перемещение от нагрузки.
Обе колонны загружены вертикальными нагрузками, правая дополнительно - горизонтальной нагрузкой.
Расчеты в трех вариантах: с разложением по одной, двум и трем формам.
Скад прерывает расчеты, сильно не доходя до первой критической нагрузки, так что графики оборваны "под Скад".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.PNG
Просмотров: 463
Размер:	5.0 Кб
ID:	250816  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формы.png
Просмотров: 473
Размер:	140.6 Кб
ID:	250817  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 40.PNG
Просмотров: 471
Размер:	73.1 Кб
ID:	250818  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 79.PNG
Просмотров: 458
Размер:	82.1 Кб
ID:	250819  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 119.PNG
Просмотров: 452
Размер:	84.0 Кб
ID:	250820  

Нубий-IV вне форума  
 
Старый 25.10.2022, 14:16
#459
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Пример расчета той же рамы на начальное искривление.
  • Задано искривление по первой форме.
  • Задано искривление по второй форме.

    Оба раза надо учесть дополнительно начальное искривление от нагрузки (достаточно приближения по первой форме), хотя оно и кажется очень маленьким. Это случай, когда не заданная явно первая форма проявляется в прогибах от нагрузки и обгоняет явно заданную вторую.
Во вложении - тестовые задачи для Скада.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-79.PNG
Просмотров: 451
Размер:	30.6 Кб
ID:	250821  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-40.PNG
Просмотров: 453
Размер:	42.6 Кб
ID:	250822  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-79.PNG
Просмотров: 448
Размер:	39.1 Кб
ID:	250823  
Вложения
Тип файла: zip SCAD-НачальныйПрогиб.zip (77.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: zip SCAD-НачальноеСмещение.zip (54.0 Кб, 14 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Старый 26.10.2022, 15:51
#460
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Столько "искривлений"... А длины то будут?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36