Непрочитано 27.11.2013, 16:38
Усадка бетона? Почему так вышло?
kaban_spb
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106

Доброго времени суток!
Через 30-40 минут после укладки бетонной смеси на поверхности плиты образовалась такая картина. Бетон был с противоморозными добавками температура воздуха около 3-4 градусов выше нуля.
Некоторые успели высказаться в разделе "Кунсткамера". Может у кого-нибудь еще есть мнения?

Изображения
Тип файла: jpg WP_20131120_001.jpg (197.7 Кб, 2738 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_003.jpg (169.7 Кб, 2610 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_005.jpg (198.3 Кб, 2539 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_009.jpg (207.7 Кб, 2556 просмотров)

Просмотров: 25511
 
Непрочитано 29.11.2013, 12:39
#41
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
строители сами смотрят и заказывают бетон - мы же им не диктуем размер заполнителя.
У Вас видно нормальные строители. У нас на сегодняшний момент строители как дети, в проекте уже и вид заполнителя написали, и фракцию добавили.)))
По теме вариантов случившегося много, скорее всего тут как всегда сумма факторов. Вопрос у меня возникает следующий, может конечно я не прав сильно. В верхней зоне появились трещины, скорее всего до арматуры, теоретически когда вязкая субстанция опускается вниз то под арматурой должен появится воздух. На мой взгляд верхняя арматура не будет выполнять своих функций, должного обжатия нету, трещины и т.д. Что делать в данной ситуации???
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 16:33
#42
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Brasero, посмотрите составы высокопрочных и сверх высокопрочных бетонов, там вообще щебня нет.
И что? У нас тривиальная ситуация. Усадка в данном случае напрямую связана с характеристиками наполнителей и с составом бетона . Вообще то , то, что Вы привели в пример, называется смесь, состав, раствор и тп, но не бетон. Или, по Вашему, все, что твердеет - бетон? Эпоксидка, булочки, сосок?
А вопросы усадки решаются составом. В данном случае нарушена технология или состав.

----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
В верхней зоне появились трещины, скорее всего до арматуры, теоретически когда вязкая субстанция опускается вниз то под арматурой должен появится воздух. На мой взгляд верхняя арматура не будет выполнять своих функций, должного обжатия нету, трещины и т.д. Что делать в данной ситуации???
Именно так!! Вот поэтому запрещается касаться вибратором арматуры, а не только потому, что можно ее сдвинуть.
Получается, что в районе ригеля и колонн, где верхняя часть плиты растянута, арматура имеет возможность провиснуть из прямолинейного положения, а сжатая посередине плиты - изогнуться.
Да, верхняя арматура есть, но как она работает - неизвестно. Пока бетон не "засох" - надо что то делать...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 22:59
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вот поэтому запрещается касаться вибратором арматуры
Вибрирующая арматура расслоит бетон вокруг себя и тем снизит его последующую прочность локально вокруг арматуры. Это по идее должно быть незаметно. Наверное.
Да и что же, по всей плите на арматуру головки опирали ? Вряд ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 23:23
1 | #44
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-29_23-22.PNG
Просмотров: 427
Размер:	71.7 Кб
ID:	117620  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 23:55
#45
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Основа бетона - щебень
Круто! Инертный материал превратился в основу...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 00:42
#46
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Следовало давно запросить состав бетона. Не стоит большие монолиты из песко-бетона делать. Диаметр бетоновода 120-150мм, следовательно крупная фракция заполнителя 120/30 = 40мм, а не до 20мм. Мы пренебрегаем подбором крупной и мелкой фракции заполнителя, а она же в кривую должна попасть допустимого рассева (наука для ботанов ?!). Если прочность набирает, можно подумать о лечении пациента.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 14:51
#47
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Меня большего всего интересует вопрос из 41 поста. Один человек поддерживает гипотезу, ещё мысли есть какие?
Не совсем согласен что это из-за вибратора, по всей поверхности расслоить тяжеловато, да и усадку это не даст такую, у меня ещё одна версия есть, цемент завод использовал дешевый или не качественный, или без каких-то присадок, которые должны были уменьшить усадку бетона, смутно помню вроде как этот параметр можно регулировать. есть же бетоны безусадочные или которые преднапрягают арматуру.
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 15:19
#48
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Круто! Инертный материал превратился в основу...
Именно так. Состав бетонов - вяжущее , песок или отсев плюс щебенка. При этом марка бетона
зависит не только от вяжущего, но и от щебенки. Особенно от нее, родимой, зависит усадка .
Этот факт Вы можете найти почти в каждом учебнике, особенно старом.

Возьмите сталь. УПрощая, сталь тот же бетон. Есть кристаллы твердого сплава, есть связующее, то же железо. Разумеется, составы сталей разные, но принцип один - твердые
частицы, спаяные чем то менее твердым.
Так и в бетоне. Можно получить марку бетона ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем используемое вяжущее. И все благодаря щебенке. Лично в моей практике - бетон до М500 из цемента
М400.

Так что бетон - это прежде всего щебенка.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 15:51
1 | #49
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
При этом марка бетона
зависит не только от вяжущего, но и от щебенки.
Исключительно от "щебёнки". Причём не только от её прочности, но и от формы. Желательно чтобы щебень был правильной формы (в идеале куб) и одинакового размера. Всякий "отсев", "песок", "гранулометрический состав" от отсталых технологий.
Усадка происходит за счёт цемента.
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 17:08
#50
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Лично в моей практике - бетон до М500 из цемента
М400.
То есть, Вы сначала цемент на анализ отдали?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 17:10
#51
bahil


 
Сообщений: n/a


Бетон М500 можно и из цемента М300.
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 17:22
#52
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Бетон М500 можно и из цемента М300.
Конечно, кто бы сомневался....В принципе, и без цемента можно обойтись.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 17:32
#53
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Конечно, кто бы сомневался....В принципе, и без цемента можно обойтись.
Непонятен Ваш сарказм??? Есть мнение давай факты??? тут вроде нормальные люди с высшим образованием сидят, умные вещи обсуждают (покрайней мере я на это надеюсь). Тролить Вконтакте со школьниками тренируйся.
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 18:02
#54
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
Непонятен Ваш сарказм??? Есть мнение давай факты???
"Рекомендации Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов (к ГОСТ 27006-86)"
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 21:05
#55
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Исключительно от "щебёнки". Причём не только от её прочности, но и от формы. Желательно чтобы щебень был правильной формы (в идеале куб) и одинакового размера. Всякий "отсев", "песок", "гранулометрический состав" от отсталых технологий.
Усадка происходит за счёт цемента.
Вот позвольте возразить.

Первое . Лещадность так называемая - это лишь неудобство укладки-трамбовки. Для прочности это плюс.

Второе. Гранулометрический состав играет очень большую роль. Пусть у нас будут "идеальные кубы". Понятно, что они ни когда не улягутся плотно. Останутся хаотические зазоры, которые Вы вынуждены будете заполнить песко-цементом.
Так вот, при составлении размерного набора щебенки, представляют Ваши идеальные кубы в виде шаров . Из элементарной геометрии, школьной, известно, что в зазор между насыпанными шарами можно плотненько поместить тоже шары, но диаметром 1\7 от больших.
И тд. Именно так , по идее, должен компоноваться гранулометрический состав. Хотя бы два
размера в соотношении 1:7. А лучше - 1:7:49. И песок. Для этого щебенку положено рассевать. Этого ни кто не делает и даже не знает.
Только такие составы дают возможность получить бетон высокого качества., А не идеальные кубики одного размера!!!
Недавно я заказал для бетона щебенку, попросил, чтоб привезли половину машины местной
из СаСО3 и половину гранитной . Причем, у нас для насосов используют бетон исключительно
на гранитной. Что оказалось - известняковая щебенка , М600, отсеяна как раз одной фракцией, примерно 18-25 мм, она меня всегда доставала тем, что либо надо много песка и цемента, либо не уложишь. Зато гранитная имела состав 15-25 плюс 4-8, это так, на глаз.
Получился бетон просто сказочный. Количество щебенки при чудной укладываемости почти без расслоения даже при длительном вибрировании удалось повысить почти на 30% .

Кстати, я постоянно использую в дополнение щебенку размером 80-100 мм, добавляется в уже
готовый стандартный бетон перед выгрузкой мешалки. Разумеется, при соответствующих
размерах литья. До 20-30% от объема бетона. Трудность в одном - обнаружить усадку такого бетона.

Так что "идеальные кубы", да еще одного размера - это грубейшая Ваша ошибка. Без обид.

Последний раз редактировалось Brasero, 02.12.2013 в 21:14.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 21:42
1 | #56
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Так что "идеальные кубы", да еще одного размера - это грубейшая Ваша ошибка. Без обид.
Да ради бога. Offtop: Не собираюсь спорить и что-то доказывать.
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 21:51
#57
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Явное нарушение ВЦ.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 08:14
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вообще, понятие бетон сегодня извращено до немогу. Основа бетона - щебень. Песок и цемент
должен присутствовать в количестве только обеспечивающем безпросветную утрамбовку смеси.
Если раствора больше, чем необходимо для заполнения зазоров между щебеночками - это уже халтура.
Типа в 1 кубе бетона должен быть 1 куб щебня? = ))
Ну да, и пофиг на коэффициенты раздвижки, обволакивание зерен заполнителя цементным тестом и т.д.

Однако, соглашусь в вопросе о том, что заполнитель одного размера и правильной формы - не есть гуд.
Есть один очень показательный пример, который раньше в институте всегда рассказывали, да и в книжках он был.
Были изготовлены 2 образца. В одном а качестве заполнителя использовались стальные шарики от подшипников, во втором - шарики пенопласта. Прочность образцов оказалась почти одинаковой.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.12.2013 в 08:22.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 11:44
1 | #59
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Для себя сделал вывод из всего прочитанного и анализа информации полученной от строителей и технолога с завода изготовителя бетонной смеси:
1) Мелкая фракция заполнителя (щебня)
2) Использование противоморозных добавок при бетонировании при положительных температурах, в следствии чего было повышенное водоотделение (явление которое подтверждают и строители и технолог). Так же строители когда заметили появление чрезмерной усадки начали заказывать смесь без противоморозных добавок и как следствие водоотделение уменьшилось и усадка на 2-й половине плиты.
Цитата:
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
Что делать в данной ситуации???
Т.к. бетон набрал необходимую прочность и оголения арматуры нигде не произошло и строители по "сырому" бетону проверяли защитный слой (от 2 до 3 см) и поверху всего этого будет стяжка, то решено оставить все как есть.
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 11:51
#60
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Были изготовлены 2 образца. В одном а качестве заполнителя использовались стальные шарики от подшипников, во втором - шарики пенопласта. Прочность образцов оказалась почти одинаковой.
Какой то идиотский пример. Конечно, если шарики металла еще смазать - то вообще руками раздавить можно.
Вы чаще включайте мозг и рассказывайте только то, что сами проверили, как я. А повторять глупые притчи -
это позор.

Количество щебенки можно давать столько, сколько уложится без просветов. Это проверено
лично мною и лабораторией , прессом давлю постоянно. Давильщики не верят, что можно
получать такую прочность при данных исходных материалах.
Brasero вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона? Почему так вышло?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 14 05.06.2012 11:26
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа Сергей_Кр Железобетонные конструкции 32 02.08.2010 15:54
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16