Расчет армирование плиты перекрытия
Галина_1
 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8

Плита перекрытия с пролетом 6х6 по балкам. клетка 6х6 оперта по контуру. Взято 180мм толщина перекрытия. При расчете в лире максимальный нижняя арматура димаметр 12 шаг 200. При проверке в ручную также получился диаметр 12. т.к. плита оперта по контуру изгибающий момент М=ql^2/16. Наткнулась на такую формулу: Мбетона=(m1^2+m2^2)^0.5, т.е. в моем случае Mбетона=(m1^2+m1^2)^0.5=М*(2)^0.5. Если учитывать среднюю сумму изгибающего момента для бетона и арматуры, то выходит диаметр 14. Вопрос такой: должен ли учитываться изгибающий момент бетона или оставить как есть диаметр 12?

Последний раз редактировалось Галина_1, 29.01.2014 в 06:19.
Просмотров: 24526
 
Непрочитано 02.02.2014, 15:56
#41
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Или я неправильно смотрю или действительно цифры разные?
и что значит в первой таблице мю=0,25?
да, разные.
мю - коэф. пуассона (эту табицу можно посмотреть здесь http://dwg.ru/lib/476)


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по первой таблице момент при равных пролетах в центре М=0,046pa2
Да. Но если вы откроете Тимошенко (Прикладная теория упругости 1930 г) там найдете М=0,0479pa2
(я выше писал про Галеркина, а Тимошенко ссылается на Бубнова)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 16:45
#42
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


А эти таблицы имеют юридическую силу, или все на свой риск и страх? Поэтому откуда берется 16 в знаменателе я понимаю, а вот откуда вылезает 27 вообще не понятно. Может кто нибудь прояснить этот вопрос с формулами в руках?
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 17:14
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Какую юридическую силу имеет ТеорМех и Сопромат (со своими аксиомами - что такое аксиома надо пояснять?)? Может кто нибудь прояснить этот вопрос с формулами в руках?
 
 
Непрочитано 02.02.2014, 18:57
#44
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


по Уманскому M=0,037pa2=1/27pa2
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 18:58
#45
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Поэтому откуда берется 16 в знаменателе я понимаю, а вот откуда вылезает 27 вообще не понятно. Может кто нибудь прояснить этот вопрос с формулами в руках?
Для плиты с соотношением сторон 1:1 эпюра нагрузки для обоих направлений - треугольная с вершиной посередине пролета. Момент для треугольной эпюры (шарнирно-опертая балка):
(1/12)*q*L^2 (а не 1/8 как для полной прямоугольной).
Соответственно, для плиты момент в каждом направлении будет: (1/24)*q*L^2.
А вот в справочнике Линовича (которым я нередко пользуюсь) - 1/27 для такого случая...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 19:14
#46
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
треугольная с вершиной посередине пролета
Или такая
п.с. у меня почему-то вывелось 1/24 (заметьте среднее арифметическое между 27 и 21), наверное что-то упустил.
Изображения
Тип файла: jpg 6334.JPG (7.3 Кб, 588 просмотров)
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 19:30
#47
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Посмотрел пример расчета таких плит по методу предельного равновесия (нету в эл. виде, к сожалению). Так вот, для квадратной в плане плиты, решив уравнение равновесия, получим:
М = (qL^2)/24.
А в литературе преимущественно 1/27, встречается 1/22. Неужели в справочниках - неточность (к тому же, часто - не в запас прочности)?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 19:44
#48
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
по Уманскому M=0,037pa2=1/27pa2
Там написано откуда выведен этот коэффициент?

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Для плиты с соотношением сторон 1:1 эпюра нагрузки для обоих направлений - треугольная с вершиной посередине пролета. Момент для треугольной эпюры (шарнирно-опертая балка)
Всегда думал что треугольная эпюра моментов получается от сосредоточенной нагрузке, а от распределенной должна получиться эпюра с кривой второго порядка (что видно из формулы мометов)... для треугольной распределенной нагрузке на шарнирно опертой балке максимальный момент будет m=pl^2/12 ,соответственно 1/24 понятно откуда, но 1/27 пока не понятно.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Какую юридическую силу имеет ТеорМех и Сопромат (со своими аксиомами - что такое аксиома надо пояснять?)? Может кто нибудь прояснить этот вопрос с формулами в руках?
Не надо сорказма, если можете пояснить как получились эти коэффициенты с точки зрения теормеха и сопромата, просто поясните. В справочниках и опечатки встречаются...

Последний раз редактировалось Boxa, 02.02.2014 в 19:50.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 20:01
#49
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Там написано откуда выведен этот коэффициент?
неа, просто 0,037
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 20:03
#50
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


забил в лиру квадратную плиту 6,5х6,5 м (с ячейкой 0,5х0,5), нагрузка 10 кн/м2
при шарнирном закреплении по двум сторонам момент по оси 51,9...54,2 кНм (переменный, видимо, из-за краевого эффекта). Должно получаться ql2/8 = 52.8 кНм
при закреплении по четырем сторонам момент в центре плиты 18,63 кНм = 10*6.5*6.5/x === x=22.7
это при мю=0,2
при мю=0,25 момент в центре увилчивается до 19,4 кНм (или ql2/21,8) , тогда первая таблица kruzа с мю=0,25 и коэффициентом 0,046 (или ql2/21,7) сходится с лирой практически на 100%

Последний раз редактировалось mainevent100, 02.02.2014 в 20:17.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 21:06
1 | #51
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Не надо сорказма, если можете пояснить как получились эти коэффициенты с точки зрения теормеха и сопромата, просто поясните.
Изгиб прямоугольной пластины, это не изгиб бруса и не рассматривается как раздел теории упругости. Хотя тут замешана и женщина...
Это задача сопротивления материалов. Она основана на решении диференциальных уравнений.
Самый главный вопрос, как эти уранения решать.
Всего таких решений было несколько
у нас в основном пользовались (до компьютерной эпохи) двумя
1 - господин Галеркин (я уже писал, что Тимошенко почему-то ссылается на Бубнова) при соотношении сторон 1 и для шарнирного опирания из этого решения получил
если решать по Навье - коэф. 0.046
если решать по лапласу - 0.0479

2- господин Маркус решал оригинально и последовательным приближением, а пластину заменил сеткой. Вот у него и получается 1/27...

Короче, знающие люди меня поправят....
Но это я к тому, что даже в сопромате есть что-то неопределенное. А то все кивают на механику грунтов....

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
забил в лиру квадратную плиту 6,5х6,5 м
Для инереса посмотрел такую же плиту в Base.... результат 1/27.4

Последний раз редактировалось kruz, 02.02.2014 в 21:23. Причина: решил посмотреть, что дает калькулятор
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 22:15
#52
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


kruz, спасибо большое за пояснения. Пойду искать информацию

Последний раз редактировалось Boxa, 02.02.2014 в 22:27.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 22:23
#53
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Не надо сорказма, если можете пояснить как получились эти коэффициенты с точки зрения теормеха и сопромата, просто поясните. В справочниках и опечатки встречаются...
Мне просто нечего больше ответить кроме как выше написанного... Извините если разочаровал.
 
 
Непрочитано 02.02.2014, 22:59
1 | #54
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


в англ. книжках тоже ~0,036. Но в BS 8110-1:1997 коэф. другие 0,55(кручение граней возможно, подъем нет) и 0,62(кручение и подъем граней возможны)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (115.9 Кб, 547 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (25.2 Кб, 517 просмотров)
Вложения
Тип файла: docx BS.docx (278.6 Кб, 67 просмотров)
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2014, 23:42
#55
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Калманок А.С. "Расчет пластинок" (справочное пособие)

----- добавлено через ~19 мин. -----
Калманок "Расчет пластинок" М=0,0464pa^2, то есть 1/22pa^2
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 08:15
#56
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
и что считать? т.к. пролеты равны. р1=p/2=> M=p1L^2/8=pL^2/16)
Специально же для Вас тут уже все сто раз ответили, пара человек даже таблицы выложили

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Никто в лире простенькую плиту не пробовал прикинуть? хотелось бы посмотреть результат
Выше писал, у меня результат 22,6, как и у товарища mainevent100

ЗЫ:
Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
в англ. книжках тоже ~0,036. Но в BS 8110-1:1997 коэф. другие 0,55(кручение граней возможно, подъем нет) и 0,62(кручение и подъем граней возможны)
Это что за книжка такая интересная? Подскажите, плз
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 18:03
#57
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
на одном сайте
в разных книгах по расчету ЖБ имеются примеры расчета плит опертых по контуру и по 3м сторонам.
расчеты эти производятся методами высшей математики.
иногда они упрощены до уровня обычных расчетов, подвластных простым смертным, но тем не менее не до такой ущербной формы как на указанном сайте.

считайте в лире, скаде, макрофе, не парьтесь, задавайте только исходные данные верно, вот в чем себя проверяйте, девушка.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 07:57
1 | #58
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Создал тему.
Расчет прямоугольных плит с различными условиями опирания по контуру (таблицы и пр., сбор информации).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 07:07
#59
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Галина_1, так Вам удалось подобрать армирование плиты?
Задача простая, а обсуждений куча.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:39
#60
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Offtop: Да...
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирование плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчет монолитной плиты перекрытия на движение по ней строительной техники Егор87 Железобетонные конструкции 3 31.03.2011 05:10
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44