Приложение динамической нагрузки от оборудования - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Приложение динамической нагрузки от оборудования

Приложение динамической нагрузки от оборудования

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2014, 11:15
Приложение динамической нагрузки от оборудования
dimoxa
 
Инженер-конструктор
 
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199

Доброго времени суток.

Задача состоит в том, чтоб приложить динамическую нагрузку от машины для очистки зерна. Из исходных данных есть:
1. Вес машины - 3500 кг;
2. Частота колебаний (колебания поступательные) - 5,4 Гц;
3. Амплитуда - не более 30мм;
4. Коэффициент динамичности - 2;
5. Статическая нагрузка на одну опору - 875 кг.

Как правильно задать эти нагрузки? Через "Гармоническую нагрузку в узле" или через модуль "Динамика +"? Как привести эти исходные данные в соответствие к диалоговым окнам Лиры? Подскажите, кто может, пожалуйста
Просмотров: 26823
 
Непрочитано 19.06.2014, 20:46
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Ох и тяжёлая это работа...
Retee, всё правильно написал, только не по делу...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Приложение динамической нагрузки от оборудования

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Обоснование безопасности машин и оборудования Timah Машиностроение 20 08.12.2016 04:52
Опасен ли эксцентриситет приложение нагрузки на ленточный ростверк? Danissio Основания и фундаменты 3 17.01.2013 19:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44