Доброго времени суток!

Можно ли заармировать край плиты (220мм), как балку, несущую на себе выше лежащую нагрузку от стены и т.д., стена будет по оси 1, толщиной 400мм. И как этот вариант будет сочетаться с армированием от продавливания колоннами снизу. Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Для форума.pdf (10.9 Кб, 273 просмотров)


Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:22.
Просмотров: 8921
 
Непрочитано 05.03.2015, 09:09
#41
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Кулик Алексей aka kpblc, закрывай сразу -очередной Павлинарий, а то боюсь многие отхватят бан, сам еле сдерживаюсь
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 09:52
#42
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
San4ez, книжки читать все равно полезно. Скиньте, завтра посмотрим.
Цель => усиление края плиты, под стеной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АS1 нижняя по Х.png
Просмотров: 84
Размер:	27.8 Кб
ID:	145148  

Последний раз редактировалось San4ez, 05.03.2015 в 10:03.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 10:08
1 | #43
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


предлагаю отталкиваться от технологических требований. по нижней сетке ходить будут и все деформируется
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 10:13
#44
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Разбивка плиты на КЭ мягко говоря неудачная. Есть много вырожденных элементов, кроме того мне непонятно почему некоторые элементы плиты за пределами тела колонн не отображают изополя? С какой целью вы отключили данные элементы для расчета? Давайте попробуем все перепроверить. Нужны данные на плиту. Я попробую ее смоделировать в ЛИРЕ. Т.е. нужны все нагрузки, все геометрические (жесткостные) параметры колонн, плиты, стенки. На данный момент рекомендую переделать схему откорректировав сетку КЭ на ней. Ну и данные давайте посмотрим.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 14:05
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Давайте попробуем все перепроверить
пролет плиты 1 м, думаете расчет в лире нужен?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 14:30
#46
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


mainevent100, да, думаю, что нужен, особенно в данном конкретном случае.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 15:06
#47
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а я думаю, что оно и без плиты вообще нормально стоять будет =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 15:49
#48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Цель => усиление края плиты, под стеной.
Добавьте еще парочку колонн
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Мет. балка в перекрытии тепловой камеры ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 4 23.08.2011 11:27
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии SerStar Железобетонные конструкции 33 27.05.2009 21:55
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32