Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2015, 19:43
Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?
UPAH
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58

Уважаемые коллеги, не могли бы Вы покритиковать мой вариант армирования монолитных стен подвала под 25 этажное здание из сборного ж/б.
См. прикреплённую картинку.
В двух словах:
- снизу монолитный ростверк, сверху монолитное перекрытие над подвалом, высота стены 2.2м, толщина 200мм;
- вертикальное армирование ф12/400, горизонтальное ф8/400.
По результатам расчёта такого армирования достаточно, но у меня мучают сомнения относительно выбранных диаметров и шага.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В1.jpg
Просмотров: 1295
Размер:	70.3 Кб
ID:	151260  


Последний раз редактировалось UPAH, 05.06.2015 в 22:38.
Просмотров: 15074
 
Непрочитано 08.06.2015, 12:02
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Только условие свариваемости (отношение большего и меньшего диаметров свариваемой арматуры)

----- добавлено через ~2 мин. -----
п.8.3.10

----- добавлено через ~7 мин. -----
UPAH, спасибо, что указали на ошибку в определении предельной гибкости. Ошибка была в запас.

Тогда для Вашей стены получаются такие цифры:
растояние от ц.т.растянутой арм-ры, мм 36
коэф-т расчётной длины 0.8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 8.8
мин. процент армирования μ, % 0.13
процент армирования стены μ, % 0.26
As на 1 п.м. стены, см² 4.2

фактический процент армирования μ, % 0.34
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5.7
ориентировочный расход арматуры на куб бетона 43.5

Если идти по самому минимуму, то можно принять вертикальную d10 с шагом 370 и горизонтальную d6 с шагом 400.
Тогда ориентировочный расход арматуры на куб бетона получается 31.1 кг/куб.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 08.06.2015 в 12:21.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 16:32
#42
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Подскажите пожалуйста, где написано про то, что для вычисления расчётной длины нужно брать расстояние в свету (в данном случае высоту стены от пола до потолка).
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 16:43
#43
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


не знаю. это вроде как само-собой разумеется
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 16:54
#44
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не знаю. это вроде как само-собой разумеется
Согласен, своими словами это можно объяснить.
Просто интересно как это обосновывается в нормативной документации или в учебных пособиях. Пока что ничего найти мне не удалось.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 18:44
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Просто интересно как это обосновывается в нормативной документации или в учебных пособиях. Пока что ничего найти мне не удалось.
ну например, Пособие по проектированию жилых зданий, вып.3, ч.1,
п.5.19:
Цитата:
... где Нo - высота этажа в свету (между плитами перекрытий);
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 15:28
#46
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну например, Пособие по проектированию жилых зданий, вып.3, ч.1,
п.5.19:
Спасибо

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
- вертикальное армирование ф12/400
При проверке на эксцентриситет некоторые стены не проходят с такой площадью армирования, а лира это не учитывает
UPAH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 15:46
#47
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Уважаемые коллеги,
а можно ли в качестве вертикальной арматуры в монолитных стенах использовать ф10 в виде сварных каркасов "лесенок" ?
Или "лесенки" получатся хлипкими и их неудобно будет устанавливать в проектное положение?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 16:04
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Или "лесенки" получатся хлипкими и их неудобно будет устанавливать в проектное положение?
как раз строяки любят лесенки больше, чем вязанные каркасы
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 16:08
#49
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
как раз строяки любят лесенки больше, чем вязанные каркасы
Это понятно, вопрос - можно ли их делать из арматуры ф10 ?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 16:18
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Это понятно, вопрос - можно ли их делать из арматуры ф10 ?
а почему должно быть нельзя?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 16:22
#51
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а почему должно быть нельзя?
Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Или "лесенки" получатся хлипкими и их неудобно будет устанавливать в проектное положение?
....
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 13:52
#52
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
....
поговорите со строителями на своем объекте по этому вопросу. я так иной раз делаю, чтобы понять смогут ли они это сделать и сделать это было бы на стройке проще.
~NSK~ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Армирование колонн и стен в Scad nata9 SCAD 8 04.08.2013 19:23
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42