Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Возник вопрос: нужно ли учитывать совместную работу стального каркаса с фундаментной плитой при расчете опорных узлов? При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает. Схему прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
расчетная схема.dwg (84.1 Кб, 3379 просмотров)

Просмотров: 11047
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:30
#41
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в какие n раз, какой шарнир?

Хватит уже... Колонна немного "изогнется" в пределах упругих деформаций на участке между опорным узлом и ригелем 2 этажа и все. Причем, эти деформации даже глазом не будут различимы, от ветра будут сильнее шататься.


Цитата:
Да в ригелях появляется растяжение. Просто чисто от ветра момент в опорном узле равен 11 т*м, с учетом совместной работы порядка 50 т*м. Изначально в проекте расчет был без учета совместной работы с основанием.
почему момент от плиты 39 тм можно отбросить а от ветра 11тм нет? колонна есстессна изогнется так как момент будет больше, проблему неучтенных усилий это не снимает

Цитата:
600 мм плита, о чем вы...
плита то 600, у колонны плечо 10м)

сомнения у меня относительно модели, что то ТС не торопится выкладывать
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:32
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Два варианта расчета:
1. Расчет без учета фундаментной плиты, опорные узлы стоек жесткие. Изгибающий момент в опорных узлах возникает исключительно от ветровой нагрузки.
2. Расчет совместно с фундаментной плитой. Основание моделируется с помощью коэффициента постели. Момент в этом случае получается в несколько раз больше.
а вот, кстати, еще вопрос.
А откуда на эту раму ветер дует? или у вас стены с колонной связаны?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
почему момент от плиты 39 тм можно отбросить а от ветра 11тм нет? колонна есстессна изогнется так как момент будет больше, проблему неучтенных усилий это не снимает
у меня огромные сомнения в цифре 39т*м. Не может их там возникнуть - это, скорее всего, разрушение самого стержня колонны. 50 т*м - это огромный момент. С огромным поворотом опорного сечения. Для этого плита должна в сферу свернуться, грубо говоря.
Да, неучтенные усилия будут - но они не будут 39 т*м.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
плита то 600, у колонны плечо 10м)
чем больше - тем лучше для колонны. Чем более гибкая колонна и чем более жесткая плита - тем меньше "доп. момент".

ТС явно накосячил в схеме.

По мне, так ТС может на пальцах прикинуть - какой нужен момент, чтоб колонна изогнулась на угол поворота плиты.
Угол большим быть не может (при большой кривизне изгиба плита начнет трескаться - следовательно, кривизна должна быть небольшой), соответственно, "неучтенный" момент - тоже.
Да, растяжение в ригеле появится... И что? Сколько % от "пролетных" напряжений добавится?

Offtop: Блин, кирпичные коробки стоят на этих плитах и не трещат... А вы за стальной каркас (на порядок более гибкий" переживаете

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.09.2015 в 17:48.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 15:21
#43
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Данный эффект обусловлен поворотом фундаментной плиты в опорном сечении и последующим появлением растяжения в балках перекрытия. Максимальное растягивающее усилие в балке 1 этажа. Возможно из-за податливости опорных узлов балок растягивающее усилие в них будет меньше. Изначально совместную работу учитывать не планировал, плиту задал с целью посчитать в ней армирование, потом увидел момент в колонне...
Вложения
Тип файла: spr каркас.SPR (813.6 Кб, 26 просмотров)
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 16:26
#44
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Данный эффект обусловлен поворотом фундаментной плиты в опорном сечении и последующим появлением растяжения в балках перекрытия. Максимальное растягивающее усилие в балке 1 этажа. Возможно из-за податливости опорных узлов балок растягивающее усилие в них будет меньше. Изначально совместную работу учитывать не планировал, плиту задал с целью посчитать в ней армирование, потом увидел момент в колонне...
А где там Ваши большие моменты...? Я нашел 13 тм....
Вы бы лучше для начала научились делать адекватную расчетную схему, а потом брались за совместный расчет основание+каркас.... Хотя в стране д...в так всегда, сначала авто а потом права... все с ног на голову.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 18.09.2015 в 16:32.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 16:46
#45
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А где там Ваши большие моменты...? Я нашел 13 тм....
Вы бы лучше для начала научились делать адекватную расчетную схему, а потом брались за совместный расчет основание+каркас.... Хотя в стране д...в так всегда, сначала авто а потом права... все с ног на голову.
От какой нагрузки смотрели? 15 т*м там только от ветра. Посмотрите от всех нагрузок. Что конкретно не так в расчетной схеме?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:01
#46
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
От какой нагрузки смотрели? 15 т*м там только от ветра. Посмотрите от всех нагрузок. Что конкретно не так в расчетной схеме?
Я смотру РСУ в колоннах. А как вы собираетесь выполнить узел сопряжения крайней колонны с ригелем? Где замоделированный эксентриситет...?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 17:20
#47
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я смотру РСУ в колоннах. А как вы собираетесь выполнить узел сопряжения крайней колонны с ригелем? Где замоделированный эксентриситет...?
Вы разве в схеме не видели? Ригель опирается на дополнительную стойку и соединен болтами (ближе у нижнему поясу) с основной крайней колонной. То есть вся вертикальная нагрузка приходится на дополнительную стойку. Опирание шарнирное. У вас какая версия скада? У меня в РСУ момент 32 т*м.
Вложения
Тип файла: doc момент в колонне.doc (131.5 Кб, 18 просмотров)
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:40
#48
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


konstryktor что-то ваши стержни большой жесткости совсем небольшой жесткости в стыке колонна- плита
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 17:56
#49
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
konstryktor что-то ваши стержни большой жесткости совсем небольшой жесткости в стыке колонна- плита
Ну да в этой схеме соединение через 1 узел. В данной расчетной схеме введение АЖТ существенного эффекта не дает (проверял). Обычно ажт ввожу... Но в любом случае с введением АЖТ жесткость узла соединения плиты с колонной только увеличится.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 18:18
#50
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Ну да в этой схеме соединение через 1 узел. В данной расчетной схеме введение АЖТ существенного эффекта не дает (проверял). Обычно ажт ввожу... Но в любом случае с введением АЖТ жесткость узла соединения плиты с колонной только увеличится.
ферма замоделирована как?
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 18:23
#51
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ферма замоделирована как?
Стержнем большой жесткости, так как ее форма и сечения на данный момент точно не известны. Опираться будет шарнирно. Нагрузки от покрытия и ветра собраны по грузовым площадям. Полагаю в данном случае это не окажет существенного влияния на результат.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 18:30
#52
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Стержнем большой жесткости, так как ее форма и сечения на данный момент точно не известны. Опираться будет шарнирно. Нагрузки от покрытия и ветра собраны по грузовым площадям. Полагаю в данном случае это не окажет существенного влияния на результат.
тут скорей всего и проблема, попробуйте поменять жесткость на трубу профильную 250х250х10, отпишитесь потом
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 18:42
#53
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
тут скорей всего и проблема, попробуйте поменять жесткость на трубу профильную 250х250х10, отпишитесь потом
Попробовал, результат не изменился. Продольное усилие в ферме не велико, оно до нее просто не доходит. Максимальная продольная сила (13 т) появляется в нижней балке. Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм, так что можно просто сделать узел податливым в продольном направлении и тогда момент существенно уменьшится.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 19:06
#54
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Попробовал, результат не изменился. Продольное усилие в ферме не велико, оно до нее просто не доходит. Максимальная продольная сила (13 т) появляется в нижней балке. Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм, так что можно просто сделать узел податливым в продольном направлении и тогда момент существенно уменьшится.
попробуйте посчитать с модулем упругости ФП E=0.2Eнач
и почему в стойках на один этаж нет моментов?

Последний раз редактировалось ябс, 18.09.2015 в 19:39.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 23:22
#55
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм
2 мм? = ))
Вот для прикола - посчитайте, какую силу надо приложить к вашей колонне (отбросив ригеля и ферму), чтобы перемещение сечения стало 2 мм. Ку эль куб на 3 е и, эль берете от опорного узла колонны до узла крепления ригеля 1 этажа (выше все равно уже "устаканится" все).
Offtop: 13 тонн поперечки и 2 мм перемещение... Это ж надо...
Не, в 2 мм перемещения я верю, хотя и несколько маловато на мой взгляд. А вот 13 тонн поперечки при этом в уровне ригеля 2 этажа.. Это что за колонна должна быть? спаренный 70Ш2?

имхо - проблема, мне кажется, в EI. слишком большая жесткость в вашей схеме у колонны получается, как будто она не из стали совсем. 1/1500 у вас перемещение консоли от 13 тонн поперечки

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2015 в 23:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2015, 06:24
#56
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Где замоделированный эксентриситет...?
В Мурзилке по эксцентриситет ничего не написано.
...И это лицо проверяющее.
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой msv_mnv Металлические конструкции 13 19.06.2012 09:50