КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
сомнения у меня относительно модели, что то ТС не торопится выкладывать |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
А откуда на эту раму ветер дует? или у вас стены с колонной связаны? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Да, неучтенные усилия будут - но они не будут 39 т*м. чем больше - тем лучше для колонны. Чем более гибкая колонна и чем более жесткая плита - тем меньше "доп. момент". ТС явно накосячил в схеме. По мне, так ТС может на пальцах прикинуть - какой нужен момент, чтоб колонна изогнулась на угол поворота плиты. Угол большим быть не может (при большой кривизне изгиба плита начнет трескаться - следовательно, кривизна должна быть небольшой), соответственно, "неучтенный" момент - тоже. Да, растяжение в ригеле появится... И что? Сколько % от "пролетных" напряжений добавится? Offtop: Блин, кирпичные коробки стоят на этих плитах и не трещат... А вы за стальной каркас (на порядок более гибкий" переживаете Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.09.2015 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Данный эффект обусловлен поворотом фундаментной плиты в опорном сечении и последующим появлением растяжения в балках перекрытия. Максимальное растягивающее усилие в балке 1 этажа. Возможно из-за податливости опорных узлов балок растягивающее усилие в них будет меньше. Изначально совместную работу учитывать не планировал, плиту задал с целью посчитать в ней армирование, потом увидел момент в колонне...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Вы бы лучше для начала научились делать адекватную расчетную схему, а потом брались за совместный расчет основание+каркас.... Хотя в стране д...в так всегда, сначала авто а потом права... все с ног на голову.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 18.09.2015 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
От какой нагрузки смотрели? 15 т*м там только от ветра. Посмотрите от всех нагрузок. Что конкретно не так в расчетной схеме?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Я смотру РСУ в колоннах. А как вы собираетесь выполнить узел сопряжения крайней колонны с ригелем? Где замоделированный эксентриситет...?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Вы разве в схеме не видели? Ригель опирается на дополнительную стойку и соединен болтами (ближе у нижнему поясу) с основной крайней колонной. То есть вся вертикальная нагрузка приходится на дополнительную стойку. Опирание шарнирное. У вас какая версия скада? У меня в РСУ момент 32 т*м.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Ну да в этой схеме соединение через 1 узел. В данной расчетной схеме введение АЖТ существенного эффекта не дает (проверял). Обычно ажт ввожу... Но в любом случае с введением АЖТ жесткость узла соединения плиты с колонной только увеличится.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Стержнем большой жесткости, так как ее форма и сечения на данный момент точно не известны. Опираться будет шарнирно. Нагрузки от покрытия и ветра собраны по грузовым площадям. Полагаю в данном случае это не окажет существенного влияния на результат.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
тут скорей всего и проблема, попробуйте поменять жесткость на трубу профильную 250х250х10, отпишитесь потом
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Попробовал, результат не изменился. Продольное усилие в ферме не велико, оно до нее просто не доходит. Максимальная продольная сила (13 т) появляется в нижней балке. Перемещение крайней стойки в уровне балки около 2 мм, так что можно просто сделать узел податливым в продольном направлении и тогда момент существенно уменьшится.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
и почему в стойках на один этаж нет моментов? Последний раз редактировалось ябс, 18.09.2015 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
2 мм? = ))
Вот для прикола - посчитайте, какую силу надо приложить к вашей колонне (отбросив ригеля и ферму), чтобы перемещение сечения стало 2 мм. Ку эль куб на 3 е и, эль берете от опорного узла колонны до узла крепления ригеля 1 этажа (выше все равно уже "устаканится" все). Offtop: 13 тонн поперечки и 2 мм перемещение... Это ж надо... Не, в 2 мм перемещения я верю, хотя и несколько маловато на мой взгляд. А вот 13 тонн поперечки при этом в уровне ригеля 2 этажа.. Это что за колонна должна быть? спаренный 70Ш2? имхо - проблема, мне кажется, в EI. слишком большая жесткость в вашей схеме у колонны получается, как будто она не из стали совсем. 1/1500 у вас перемещение консоли от 13 тонн поперечки Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2015 в 23:36. |
|||
![]() |
![]() |
|