Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?

Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 10:02
Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Имеется металлокаркас с покрытием. В местности нет снега, но есть дождевые осадки.
Вопрос:
- Какую фиктивную нагрузку на покрытие в SCAD принять, если отсутствует снег, но есть дождевые осадки?
- Регламентируется ли в наших нормативах или зарубежных стандартах величина фиктивной нагрузки, которая должна быть учтена в расчетной схеме?
Просмотров: 6316
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:54
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
72Ш2?
Индийский сортамент?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:54
#42
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Mistake, роза ветров чтоль такая неудачная? Или до завода меньше километра?
Нет, заводы такие или начальство, ну ты же в России живешь не знаешь как тут проверки проходят
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:01
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, целую минуту искал подвох в вопросе...

----- добавлено через 33 сек. -----
Mistake, и вместо уксуса не проще было в прокуратуру заявление? Хрен с ней с машиной, но дышать цементом...
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:09
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
wvovanw, целую минуту искал подвох в вопросе...
нашел?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:26
#45
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
маловато))
У нас промка!)
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 14:54
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, нет)
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:00
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Arikaikai, да нету подвоха. У тебя парапет по периметру, водосток внутренний?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:23
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, конечно по периметру. Зачем мне при наружном водостоке парапет?) Я понимаю, конечно, бывает, что вода иногда сливается вся в одну сторону и с той стороны убирается парапет для неорганизованного водостока (или даже для организованного до первой зимы), но я не люблю такие варианты ^_^
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:47
#49
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
У меня знакомый каждое утро машину чистил от пыли
просто так даже не почистишь. У нас в Воскресенске на любой мойке сразу спрашивают с уксусом мыть или без? Если ветер с завода, то до меня долетает, а это километров 7-8((
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 17:28
1 | #50
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
ну дяденька,так не интересно=(((а как же прогоны на кровле из 72Ш2?стареешь?
не уверен, что выдержат стаю орангутангов, дерущихся за место под солнцем со стаей горилл. А также всех окрестных дворников, которые будут их разгонять.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
wvovanw, конечно по периметру. Зачем мне при наружном водостоке парапет?) Я понимаю, конечно, бывает, что вода иногда сливается вся в одну сторону и с той стороны убирается парапет для неорганизованного водостока (или даже для организованного до первой зимы), но я не люблю такие варианты ^_^
а еще некоторые в парапет закладывают трубы. Сквозные. И водичка спокойно выливается наружу... Пока труба не засрется.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 17:46
1 | #51
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Sokrat, посмотри документ FM global Roof loads
https://www.fmglobal.com/fmglobalregistration/ (нужно зарегистрироваться)

По памяти там было про нагрузку от воды. Только она не фиктивная будет, а настоящая!
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 17:53
2 | #52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Sokrat, посмотри документ FM global Roof loads
Offtop: а также Discovery Channel и National Geographic
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую фиктивную нагрузку на покрытие принять?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую температуру принять? di12 Прочее. Архитектура и строительство 8 29.08.2019 10:15
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31