Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7?

Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2016, 23:23
Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7?
Dan0007
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187

Вот допустим в IV снеговом районе, длительная часть будет 0,5 от полной нормативной или 0,7? 0,5 - это по старому снипу, а 0,7 кто-то из преподавателей говорил, вообщем где правда?
Просмотров: 31858
 
Непрочитано 05.06.2024, 22:40
#41
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
вообщем где правда?
С этими длительными частями мозг совсем запудрили. Есть снеговая нагрузка и есть коэффициент 1,4 для расчётных нагрузок, а сама нагрузка - кратковременная. Всё! Доля длительности в Лире просто ставите 1 то есть берём полную нагрузку и нечего тут заморачиваться. Почему? А потому что пониженные значения нужны когда здание высокое и невозможно чтобы все перекрытия и крыша одновременно были загружены на максимум, но это справедливо для расчёта колонн, и то если много арматуры получается, а для плит перекрытия всё равно нужна полная нагрузка.
Но говорить в полезных и снеговых нагрузках про какую-то длительность это как-то странно, потому что согласно тому же СП длительные нагрузки это те которые максимум несколько раз могут изменяться в течение всего срока жизни здания! А снег лежит максимум одну зиму. Это нагрузка кратковременная, и нечего тут выдумывать какие-то длительности, а если нужна пониженная нагрузка то использовать по назначению, а не просто так чтобы коэффициентик в Лире поставить.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 09:44
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
вообщем где правда?
Правда в нормах написана. И Их надо читать. Хорошо бы почитать и старые, чтобы знать предысторию.
СП 20.13330.2016
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2020) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не ниже 0,5 от ее полного нормативного значения.
Долее вам надо понимать, а когда и где пониженную нагрузку применить.

5.4 К длительным нагрузкам следует относить:
и) кратковременные нагрузки с пониженным нормативным значением.
и далее читаем раздел
4 Общие положения и 6 Сочетания нагрузок.
Сочетание где снеговая нагрузка полная(кратковременная) применяется для расчета кратковременной ширины раскрытия трещин в жб элементах, а пониженная(длительная) - для расчета длительной ширины раскрытия трещин в жб элементах. Например...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 09:58
#43
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
но не ниже 0,5
Уже нет. В последней редакции ноль-пять отсутствует. Остался только совет поискать нагрузки в каких-нибудь других документах, а не в СП по нагрузкам, он же все-таки не для того нужен, чтоб по нему какие-то нагрузки определеять. И по другим типам нагрузок та же история - в изменениях все , кроме полезных советов, повычеркивали. Видимо, в течение следующих 10-15 лет выброшенные доли длительности должны подобрать авторы всех других норм, и вписать к себе. А пока, видимо, доля длительности будет 1.0, за неимением конкретных указаний в других "действующих документах по стандартизации в области проектирования строительных конструкций и оснований".
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 10:53
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Уже нет. В последней редакции ноль-пять отсутствует.
Может в общем описании и отсутствует (лень смотреть), а вот в целях определения деформаций 0,5 стоит в пункте "г" таблицы Л.1 приложения "Л" СП 20. По-моему, начиная с изменения №4.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 11:22
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Уже нет. В последней редакции ноль-пять отсутствует.
нет данный пункт из версии с изм5 от 2023 года. Вот из изменения текст
Пункт 10.11. Изложить в новой редакции:
"10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2020) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не ниже 0,5 от ее полного нормативного значения. При этом коэффициенты и принимают равными единице.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 12:39
#46
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
данный пункт из версии с изм5
Точно, смотрел 4 версию. Ну, они у меня с официальных сайтов слиты, в виде кучи макулатуры, из которой надо в уме все сводить. В любом случае при указании только нижней границы и отсутствии нормативной верхней как доказать, что длительность снега не 1?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в целях определения деформаций 0,5 стоит в пункте "г"
В бетоне еще длительную прочность проверять надо. А в формулировке "не менее 0.5" при отсутствии других указаний придется всегда брать 1.0. Или брать старые нормы, которые тоже вроде "действуют в части, не противоречащей"?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 14:54
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В бетоне еще длительную прочность проверять надо
И длительное раскрытие трещин и устойчивость. Так что "1", без вариантов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 15:01
#48
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В бетоне еще длительную прочность проверять надо. А в формулировке "не менее 0.5" при отсутствии других указаний придется всегда брать 1.0. Или брать старые нормы, которые тоже вроде "действуют в части, не противоречащей"?
Мы по причине замечаний "эксперта" писали письмо. Вот такой ответ.
при расчете ширины раскрытия трещин в нормaльных сечениях железобетонных
элементов значения временных продолжительно действующих равномерно распределенных
нzlгрузок рекомендуется принимать равным значениям, принятым в расчете вертикальных
прогибов элементов, т.е. согласно таблице Щ.1 Изменения N3 СП 20.1ззз0.2016.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 15:39
#49
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
писали письмо
Кому?
time вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 16:23
#50
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Кому?
в лабораторию №1 НИИЖБ
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2024, 13:03
#51
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
принимать равным значениям, принятым в расчете вертикальных
прогибов элементов
Интересно, какая связь между длительной прочностью бетона и прогибом? Или какая связь между длительным раскрытием трещин и прогибом?

Последний раз редактировалось time, 10.06.2024 в 00:39.
time вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 21 28.01.2020 08:56
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире О'Денси Лира / Лира-САПР 12 25.04.2014 15:03
Расчет снеговой нагрузки YKKA Конструкции зданий и сооружений 2 31.05.2012 17:28
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. Chief Justice SCAD 2 09.07.2006 21:21