Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?

Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2017, 04:27
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
Есть ли у кого-нибудь пример такого расчета?
Просмотров: 12552
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:23
#41
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Литература есть а вот норм подробных не нашел в коротком поиске.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Полностью согласен с Rizo.
Речь идёт о подземном резервуаре. И да, пустой будет хуже.
Для наземного учёт воды необходим.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Что касается нагрузки, то она увеличивается пропорционально, причём односторонне.
Например, для 9 баллов давление грунта увеличится на 0,4g. И подземный резервуар скорее "сплющит", чем разорвёт.
Активное или пассивное ?
В литературе учитывается , кстати, вертикальное ускорение.
в общем, там совсем не такой простой расчет.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:57
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
В литературе учитывается , кстати, вертикальное ускорение.
Ну а в чём проблема? Точно также и учитываешь масса*ускорение грунта.
Вряд ли резервуар такой громадный, что будет колебаться отдельно от грунта.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 20:50
#43
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну а в чём проблема? Точно также и учитываешь масса*ускорение грунта.
Вряд ли резервуар такой громадный, что будет колебаться отдельно от грунта.
Нет проблем.Просто то, что вы написали неверно, т.к. брать в расчет надо вертикальное ускорение а не горизонтальное.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 22:01
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Я писал:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Например, для 9 баллов давление грунта увеличится на 0,4g
Если считаешь, что давление только горизонтальное - это твои проблемы.
Учитывается наиболее неблагоприятное направление воздействия. А горизонтальное, вертикальное или под углом определяется расчётом.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:54
#45
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я писал:

Если считаешь, что давление только горизонтальное - это твои проблемы.
Учитывается наиболее неблагоприятное направление воздействия. А горизонтальное, вертикальное или под углом определяется расчётом.
Это не так. В формулах именно вертикальная составляющая . Второй вопрос- активное или пассивное давление ?
Bel вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:18
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
В формулах именно вертикальная составляющая
Повесь это на гвоздик
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:35
#47
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Повесь это на гвоздик
Это , видимо, признание ошибки.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2020, 15:00 Пример расчета
#48
Artemgab


 
Регистрация: 03.04.2020
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Хм, получается почти никто не считал подземный резервуар в сейсмике? Некому поделиться расчетом с пояснительной запиской?
Вот допустим я считал стальной наземный резервуар в сейсмике по методике СТО СА 03-002-2009 - это ад. Но там все расписано и считается в ручную.
А вот по подземному резервуару в сейсмике - получается нет хорошего примера.
Добрый день. Подскажите, не нашли ли пример расчета, тоже ищу?..
Artemgab вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 11:41
#49
femida5891


 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12



Добрый день.
Подскажите пожалуйста в каких нормах это написано или этот коэффициент выведен из Вашего личного опыта?
femida5891 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара оксана3891 Железобетонные конструкции 62 25.06.2020 00:34
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? Emma Пожарная безопасность 8 11.06.2015 02:43
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2012 19:44
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01