Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?

Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2020, 15:34
Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Pochet
 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18

Добрый день! Проблема в следующем.
Имеется монолитное ж.б безбалочное перекрытие с консольными вылетами - балконными плитами.
Предполагаем, что при производстве работ были нарушены требования СП 70.13330.
В настоящее время наблюдаются дефекты:
- обнажение арматуры в нижней части плиты;
- отсутствие защитного слоя бетона в нижней части плиты;
- бетон рыхлой структуры;
- пустоты;
- сквозная трещина в опорной зоне консольного вылета (вдоль всей плиты!);
- прогиб консоли только от собственного веса ~ 15 см.
Дефекты наблюдаются на балконных плитах одной захватки. Работы выполнялись в зимнее время. Скорее всего и опалубка не была очищена должным образом от снега и пр., и бетон уложен некачественно.
Вопрос в том, что с этим делать ?
Как-то демонтировать, но КАК? Как обеспечить связь старого и нового бетона ? Если делать по принципу устройства рабочего шва бетонирования (расчетом естественно проверить), то как в существующий бетон поставить поперечку? Которая должна стоять с обоих сторон шва ?
Если демонтировать, то какую площадь плиты ?
Честно говоря не представляю.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста путь решения проблемы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 410
Размер:	66.4 Кб
ID:	224250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.jpg
Просмотров: 546
Размер:	63.1 Кб
ID:	224251  

Просмотров: 8928
 
Непрочитано 21.03.2020, 14:49
#41
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Не построили, но думаю уже раздолбали этот балкон
1. Демонтировать всю плиту, залить заново
2. Если хотите усилить - обязательно сделайте испытание. Нагрузите мешками с цементом, например
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 15:04
#42
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если хотите усилить - обязательно сделайте испытание. Нагрузите мешками с цементом, например
Испытать "до" или "после" ?
Говорят,что строители чего-то там складировали на консоли ). Испытали
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2020, 15:49
1 | #43
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


После усиления. Датчики поставить, подтвердить прогибы/жесткость узлов
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 13:56
#44
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
У меня сейчас похожая ситуация, фотки чуть позже смогу выложить.
В Вашем случае даже сомневаться не надо — демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы, и бетонировать новый балкон. В моем случае уже вышележащие колонны залили. Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно.
mainevent100, тут Вы имеете ввиду тот случай, когда при демонтаже части перекрытия повредят/срежут арматуру ?
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 15:56
1 | #45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
имеете ввиду тот случай, когда при демонтаже части перекрытия повредят/срежут арматуру ?
ну да, если при демонтаже бетона будет сложно сохранять арматуру, тогда нет необходимости сохранять ее везде, достоточно оставить только небольшой участок около будущего рабочего шва для приварки новой арматуры к существующей или стыковке внахлестку.
______
вот мой случай
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 36
Размер:	126.7 Кб
ID:	224439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 37
Размер:	289.8 Кб
ID:	224440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 40
Размер:	312.3 Кб
ID:	224441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 39
Размер:	198.9 Кб
ID:	224442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 38
Размер:	209.7 Кб
ID:	224443  

mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 17:03
#46
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот мой случай
ОГО!!! И что делали? Разбирали? Наверное насыщенное нижнее армирование ребер ? Плохо провибрировали бетон...

----- добавлено через ~9 мин. -----
mainevent100, подскажите пожалуйста, помимо очистки и насечки поверхности рабочего шва, какие еще мероприятия желательно выполнить ?
Помазать может чем-то )? Нашла вот еще, что перед укладкой нового бетона поверхность шва увлажняют и укладывают слой жирного раствора. Сейчас так делают ?

Последний раз редактировалось Pochet, 26.03.2020 в 17:13.
Pochet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53