Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху

Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2023, 15:01
Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Имеется плоское покрытие 200мм представляющее собой 135° сектор круга с неравномерно расположенными колоннами и стенами.
После распалубки и начале производства работ по устройству кровли покрытие дало прогибы до 1/170 пролета (60мм на 10,3м).
Произведен проверочный расчет (линейный с пониженными жесткостями). С пониженными жесткостями прогиб в указанной точке вышел порядка 100мм - ~1/100.
Так же выявлена нехватка нижней арматуры по Х: 8,84 см², по Y: 7,04 см²; верхней по Х: 22,04 см²; по Y: 15,94 см².
Заказчик готов смириться с текущими прогибами покрытия.
Первое предложение было закатать все углеволокном. Но внутри уже заканчивается отделка, сверху выполнен кровельный ковер и, по слухам, цена усиления всего покрытия углеволокном будет астрономическая.
Второй вариант. Локально вскрыть кровлю. Между колоннами установить металлические балки. Вдоль балок засверлить анкеров на химию. Максимально распереть покрытие. Нагревать анкера и варить к балкам. При остывании металла анкеров балка включается в работу и разгружает плиту. Большой вопрос в реальности реализации и обосновании расчетами такого варианта.
Третий вариант. Локально вскрывать кровлю и выполнять балки вверх из монолита. Опять же как включить ее в работу?
Усилять утолщением плиты не подходит из-за увеличения значительного её веса. Потребуется усилять всё донизу.
Может кто сталкивался с подобным и подскажет куда лучше копать?
Просмотров: 4164
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 11:29
#41
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Архитектурный облик согласился подвинуться. Теперь можно подвести балки снизу.
Колонны выполнены в металлической трубе 426х5. Балки предполагаю крепить на болты к пластинам приваренным к этим трубам по аналогии с узлами 14-16 серии серии 2.440-2 Вып. 1.

Простое добавление балок в расчетную схему незначительно разгружает колонны и не позволяет избавиться от требуемой поперечки и требуемой верхней арматуры в плитах над колоннами. Включение балок в работу предполагаю делать клиньями. Т.е. теоретически, я могу клиньями выгнуть плиту вверх. Как поймать момент оптимальной разгрузки плиты и соответственно оптимального размела металла?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:57
#42
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Простое добавление балок в расчетную схему незначительно разгружает колонны и не позволяет избавиться от требуемой поперечки и требуемой верхней арматуры в плитах над колоннами.
а что значит простое добавление? с учетом истории нагружений? то есть включение в работу уже только на дополнительные (не действующие сейчас) нагрузки?

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Включение балок в работу предполагаю делать клиньями.
а это уже наверное вариант разгружающий плиту?

С клиньями на мой взгляд очень непросто. Уже при 2-3 участках по длине балки новые клинья ослабляют существующие.
Есть вариант со шпильками через тело бетона плиты, тут хотя бы можно что-то подкрутить.

А почему всё-таки не сверху балки? и по огнезащите меньше проблем...

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как поймать момент оптимальной разгрузки плиты
очевидно по выгибу обратно, но оптимально даже на бумаге - сложная задача, а уж что касается исполнения - тем более.
Придется рассчитывать на худший случай.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 13:19
#43
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


#7 - вот такой примерно вариант применяли при усилении ПКЖ 12м балками сверху, только балки преднапряжённые выгибом вверх.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 13:45
#44
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Узлы 14-16 из приведённой серии оччччень плохо сочетаются с толщиной трубы 5мм, впрочем, если изобретете гнутый по радиусу опорный столик - то может, чего и получится. А клинья так же плохо сочетаются с равномерной передачей усилия. Если потолок ровный - то разгружайте домкратом и подводите балку без всяких клиньев, если неровная - то или ровняйте, или через раствор. Можно сделать сварные балки с трапецией, опорной пластиной на верхней полке или выгибом вверх.

Кстати, чисто практически - у вас, скорее всего, плита уже с большими такими прогибами. Поэтому достаточно просто прижать балку и поддомкратить, чтобы балка выпрямила прогиб плиты, а потом приваривать столики.
Короче, вместо того, чтобы думать, как передать нагрузку на балку равномерно, можно думать о том, как балкой подпереть середину плиты.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 14:06
#45
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Поэтому достаточно просто прижать балку и поддомкратить, чтобы балка выпрямила прогиб плиты, а потом приваривать столики.
я честно говоря особой простоты не вижу)))
с учетом что грузоподъемное оборудование будет максимум какой-нибудь вилочный погрузчик...
наоборот тогда, повесить на болты и потом уже придумывать что-то, хотя бы безусадочное.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
плохо сочетаются с толщиной трубы 5мм, впрочем, если изобретете гнутый по радиусу опорный столик - то может, чего и получится.
да, обычно для таких труб удачно подходят швеллера, со швами к полкам, но всё-равно надо придумывать узел...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 14:12
#46
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Узлы 14-16 из приведённой серии оччччень плохо сочетаются с толщиной трубы 5мм, впрочем, если изобретете гнутый по радиусу опорный столик - то может, чего и получится.
Какую то Q такая стенка всё таки способна нести же.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Поэтому достаточно просто прижать балку и поддомкратить, чтобы балка выпрямила прогиб плиты, а потом приваривать столики.
Все это делается на высоте 10м. И поддомкрачивать получается придется на глазок?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а что значит простое добавление? с учетом истории нагружений? то есть включение в работу уже только на дополнительные (не действующие сейчас) нагрузки?
да.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Уже при 2-3 участках по длине балки новые клинья ослабляют существующие.
Есть вариант со шпильками через тело бетона плиты, тут хотя бы можно что-то подкрутить.
Ничего что подкручивая один болт - ослабляются/напрягаются остальные? Что мешает подбивать клинья? Постепенно подбивая клинья можно выйти на требуемые прогибы балки и после этого уже их фиксировать. Если клинья ставить в трех местах по длине балки, ятд вполне посильная задача.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А почему всё-таки не сверху балки? и по огнезащите меньше проблем...
Теперь заказчику больше жалко готовую кровлю)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 14:14
#47
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Гидравлический домкрат-стойка 20 тонн стоит 2,5 тыщи. И даже такой можно взять в аренду. Можно пневмоподушками. Можно разгрузить перекрытие винтовыми стойками, теми же, которые держат опалубку при бетонировании. Можно упороться и поддомкратить плиту самой собой - балку прижимаем, и через отверстия в плите притягиваем к плите шпильками, после чего приварить столики к колоннам. Способов - уйма, и такие проблемы обычно решаются по месту исходя из доступного оборудования и фантазии прораба, задача проектировщика - указать, на сколько см. поднять плиту, на основании инструментальных замеров прогибов.
При высоте 10 м и невозможности загнать внутрь тяжелую технику и невозможности опереть домкраты на пол - придётся городить временные столики для домкратов.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 14:24
#48
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
балку прижимаем, и через отверстия в плите притягиваем к плите шпильками, после чего приварить столики к колоннам.
да, нарушается логика узла... то есть нужна монтажная сварка на высоте....

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Что мешает подбивать клинья?
ничего. особенно если немного иносказательно.
но я не вижу в этом простоты.
и простого контроля работ тоже.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 15:26
#49
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Можно упороться и поддомкратить плиту самой собой - балку прижимаем, и через отверстия в плите притягиваем к плите шпильками, после чего приварить столики к колоннам.
Зачем притягивать к плите шпильками?

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
задача проектировщика - указать, на сколько см. поднять плиту, на основании инструментальных замеров прогибов.
Вот про это и вопрос! Как это посчитать.

На данном этапе никакие сквозные отверстия и демонтаж кровли не предполагаются.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:43
| 1 #50
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


на мой взгляд то что нельзя контролировать - нет смысла количественно оценивать.
снизить на порядок жесткость плиты и подобрать сечение балок. Другими словами всё повесить на балки.
тогда при любом варианте монтажа, если выбраны зазоры между балками и плитой, работать будет... Но видимые прогибы можно и устранить без фанатизма
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:56
#51
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Сначала в расчётной схеме введите балки ниже плиты, свяжите их с плитой только через пару центральных узлов, снизьте жёсткость плиты с учётом реологии бетона и фактического армирования. Прочность и жесткость балок я бы подбирал из условия, что они полностью разгружают центр плиты между колоннами, т.е. после прогиба в центре плита полностью ложится на балку. Сложность этого решения - в передаче усилия на колонну.
Вариант 2 - балка лишь частично разгружает плиту, и тогда надо ловить разницу между прогибом плиты без усиления и прогибом плиты, при котором выдерживает поперечное армирование и фактическая арматура, т.е. снижать нагрузку/увеличивать жесткость. Учитывая дикую геморройность второго способа, я бы выбрал вариант "просто, надёжно, радует глаз, радует прораба и обеспечивает спокойный сон всем" - т.е. балка усиления превращает безбалочное перекрытие в балочное.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 18:07
1 | #52
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
снизить на порядок жесткость плиты и подобрать сечение балок. Другими словами всё повесить на балки.
единственно верный вариант. Жесткость плиты - вещь до сих пор науке не известная.
если делать усиление металлом, то 100-пудовое - полное дублирование исходного перекрытия балками.
но не покидает мысль, что все это не правильно: или есть более простое решение, или нужно демонтировать и менять всю плиту.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 18:24
1 | #53
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
или есть более простое решение
Не простое. Но логичное - залить капители. Или сделать капители из металла. Раз появился доступ к конструкциям снизу - можно сделать почти что угодно. Вплоть до подкосов. Раз там 10 метров высоты - капители можно архитектурно обшить гипсокартоном и будет красотища.
С соседней темы про усиление перекрытия:
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 18:34
#54
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Ну капители надо в комплексе.... Боюсь уже колоннам будет тяжело от неравномерных временных.
Вроде бы была мысль про капители выше, но я не помню исполнение, металл или подливка жб.
Я было подумал что эти варианты рассмотрены.... А то есть ещё вариант например для плитного фундамента - наставить доп. стоек
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 11:05
#55
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Показанные на картинке капители держатся только на анкерах работающих на выдергивание и срез. Плюс тут небольшие пролеты, потому капители выглядят более менее. У меня пролеты по 8-10м. Очень массивный металлолом выйдет. И... у меня круглые колонны. К которым надо придумать еще как закрепиться.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление дефектного монолитного покрытия сложной формы с помощь балок сверху

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? Тук Металлические конструкции 5 03.05.2023 12:16
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22