Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Архитектурный облик согласился подвинуться. Теперь можно подвести балки снизу.
Колонны выполнены в металлической трубе 426х5. Балки предполагаю крепить на болты к пластинам приваренным к этим трубам по аналогии с узлами 14-16 серии серии 2.440-2 Вып. 1. Простое добавление балок в расчетную схему незначительно разгружает колонны и не позволяет избавиться от требуемой поперечки и требуемой верхней арматуры в плитах над колоннами. Включение балок в работу предполагаю делать клиньями. Т.е. теоретически, я могу клиньями выгнуть плиту вверх. Как поймать момент оптимальной разгрузки плиты и соответственно оптимального размела металла? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
а это уже наверное вариант разгружающий плиту? С клиньями на мой взгляд очень непросто. Уже при 2-3 участках по длине балки новые клинья ослабляют существующие. Есть вариант со шпильками через тело бетона плиты, тут хотя бы можно что-то подкрутить. А почему всё-таки не сверху балки? и по огнезащите меньше проблем... очевидно по выгибу обратно, но оптимально даже на бумаге - сложная задача, а уж что касается исполнения - тем более. Придется рассчитывать на худший случай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Узлы 14-16 из приведённой серии оччччень плохо сочетаются с толщиной трубы 5мм, впрочем, если изобретете гнутый по радиусу опорный столик - то может, чего и получится. А клинья так же плохо сочетаются с равномерной передачей усилия. Если потолок ровный - то разгружайте домкратом и подводите балку без всяких клиньев, если неровная - то или ровняйте, или через раствор. Можно сделать сварные балки с трапецией, опорной пластиной на верхней полке или выгибом вверх.
Кстати, чисто практически - у вас, скорее всего, плита уже с большими такими прогибами. Поэтому достаточно просто прижать балку и поддомкратить, чтобы балка выпрямила прогиб плиты, а потом приваривать столики. Короче, вместо того, чтобы думать, как передать нагрузку на балку равномерно, можно думать о том, как балкой подпереть середину плиты. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
с учетом что грузоподъемное оборудование будет максимум какой-нибудь вилочный погрузчик... наоборот тогда, повесить на болты и потом уже придумывать что-то, хотя бы безусадочное. да, обычно для таких труб удачно подходят швеллера, со швами к полкам, но всё-равно надо придумывать узел... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Теперь заказчику больше жалко готовую кровлю) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Гидравлический домкрат-стойка 20 тонн стоит 2,5 тыщи. И даже такой можно взять в аренду. Можно пневмоподушками. Можно разгрузить перекрытие винтовыми стойками, теми же, которые держат опалубку при бетонировании. Можно упороться и поддомкратить плиту самой собой - балку прижимаем, и через отверстия в плите притягиваем к плите шпильками, после чего приварить столики к колоннам. Способов - уйма, и такие проблемы обычно решаются по месту исходя из доступного оборудования и фантазии прораба, задача проектировщика - указать, на сколько см. поднять плиту, на основании инструментальных замеров прогибов.
При высоте 10 м и невозможности загнать внутрь тяжелую технику и невозможности опереть домкраты на пол - придётся городить временные столики для домкратов. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
ничего. особенно если немного иносказательно. но я не вижу в этом простоты. и простого контроля работ тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
На данном этапе никакие сквозные отверстия и демонтаж кровли не предполагаются. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
на мой взгляд то что нельзя контролировать - нет смысла количественно оценивать.
снизить на порядок жесткость плиты и подобрать сечение балок. Другими словами всё повесить на балки. тогда при любом варианте монтажа, если выбраны зазоры между балками и плитой, работать будет... Но видимые прогибы можно и устранить без фанатизма |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Сначала в расчётной схеме введите балки ниже плиты, свяжите их с плитой только через пару центральных узлов, снизьте жёсткость плиты с учётом реологии бетона и фактического армирования. Прочность и жесткость балок я бы подбирал из условия, что они полностью разгружают центр плиты между колоннами, т.е. после прогиба в центре плита полностью ложится на балку. Сложность этого решения - в передаче усилия на колонну.
Вариант 2 - балка лишь частично разгружает плиту, и тогда надо ловить разницу между прогибом плиты без усиления и прогибом плиты, при котором выдерживает поперечное армирование и фактическая арматура, т.е. снижать нагрузку/увеличивать жесткость. Учитывая дикую геморройность второго способа, я бы выбрал вариант "просто, надёжно, радует глаз, радует прораба и обеспечивает спокойный сон всем" - т.е. балка усиления превращает безбалочное перекрытие в балочное. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
если делать усиление металлом, то 100-пудовое - полное дублирование исходного перекрытия балками. но не покидает мысль, что все это не правильно: или есть более простое решение, или нужно демонтировать и менять всю плиту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Не простое. Но логичное - залить капители. Или сделать капители из металла. Раз появился доступ к конструкциям снизу - можно сделать почти что угодно. Вплоть до подкосов. Раз там 10 метров высоты - капители можно архитектурно обшить гипсокартоном и будет красотища.
С соседней темы про усиление перекрытия: ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Ну капители надо в комплексе.... Боюсь уже колоннам будет тяжело от неравномерных временных.
Вроде бы была мысль про капители выше, но я не помню исполнение, металл или подливка жб. Я было подумал что эти варианты рассмотрены.... А то есть ещё вариант например для плитного фундамента - наставить доп. стоек |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Показанные на картинке капители держатся только на анкерах работающих на выдергивание и срез. Плюс тут небольшие пролеты, потому капители выглядят более менее. У меня пролеты по 8-10м. Очень массивный металлолом выйдет. И... у меня круглые колонны. К которым надо придумать еще как закрепиться.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? | Тук | Металлические конструкции | 5 | 03.05.2023 12:16 |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Помогите расставить названия осей ив здании сложной формы. | dredd726 | Архитектура | 0 | 24.05.2018 16:43 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |