Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки). - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).

Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2024, 13:00
Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).
ant_bar
 
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Москва
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 62

Коллеги, добрый день! Нужна ваша помощь в таком, на первый взгляд, несложном вопросе [если Вы - конструктор, то считайте, что речь идёт о работе на изгиб балки круглого сечения или о сжато-изгибаемом элементе с очень большим эксцентриситетом нагрузки]: делаю расчёт в Plaxis консольной подпорной стенки из буронабивных свай круглого сечения по II предельному состоянию, требуется в программе в характеристиках балочного элемента задать параметры жесткости: EJ, EA (А - площадь сечения, соответственно). Задача - определение перемещений стенки на весь период эксплуатации, стенка - постоянная, из нагрузок только постоянная нагрузка от активного давления грунта.
Смотрел наш СП63.13330.2018 п.8.2.23 пп. б), пытался там найти формулу для определения изгибной жесткости круглого ж/б изгибаемого элемента с трещинами в растянутой зоне от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок. Простая формула (коэффициент к модулю деформации бетона) есть в п.8.2.26, но этот пункт относится только к определению жесткости для элемента без трещин.
Если же смотреть указания п.8.2.30, то там методика только для сечений прямоугольного, таврового или двутаврового, для круглых ничего нет.
Я так понимаю, что нужные мне значения жесткостей можно определить из расчётов по деформационной модели, вопрос, насколько верна моя мысль и, если верна, то как это сделать: какие есть программки (или калькуляторы) для этого расчёта? И какие нюансы при расчётах по деформационной модели для II предельного состояния?
За бортом остался ещё один менее важный, на мой взгляд, вопрос: нужно ли при определении модуля деформации учитывать понижение класса прочности из-за неблагоприятных условий бетонирования (коэффициенты gamma_cb и gamma_cb' по СП 24.13330.2021 равные 0,85 и 0,7-1,0 в зависимости от технологии, соответственно) по аналогии с тем, как это делается при расчёте прочности сечения? При желании и наличии квалифицированного мнения, на него тоже можно попутно ответить.
Заранее спасибо.

Для наглядности картинка расчётной схемы:


И картинка армирования сваи:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчётная схема..png
Просмотров: 749
Размер:	36.2 Кб
ID:	262400  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб.png
Просмотров: 747
Размер:	21.8 Кб
ID:	262403  

Просмотров: 4106
 
Непрочитано 04.04.2024, 12:56
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


ant_bar, снижая жесткость сваи и увеличивая перемещения, вы снижаете в ней расчетные усилия, см. ваши же картинки. Поэтому для надежного решения надо жесткости сваи и окружающего грунта не снижать, а повышать.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 13:07
#42
ant_bar

Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Регистрация: 18.12.2008
Москва
Сообщений: 62
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Не знаю, насколько для Вас актуален Ваш вопрос.
Спасибо! Думаю, что это одно из тех средств, которые искал. Сейчас пока на другое переключился, немного позже надеюсь посмотреть.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ant_bar, снижая жесткость сваи и увеличивая перемещения, вы снижаете в ней расчетные усилия, см. ваши же картинки. Поэтому для надежного решения надо жесткости сваи и окружающего грунта не снижать, а повышать.
В этот раз мне нужна надёжность с точки зрения деформаций, а не несущей способности (она обеспечена из расчёта по I п.с.). Вам не кажется, что для консольной схемы напряженное состояние вполне "понятное" - со стороны грунта полное активное давление (которое реализуется при очень малых смещениях стенки), а со стороны заделки - вверху полное пассивное нелинейно переходящее или в бытовое, или в близкое к бытовому по значению давление? (я без ехидства, это прямой вопрос, может я что-то не так понимаю) И для консольной стенки после некоторого, не очень большого, значения перемещений уже не происходит существенного изменения эпюры моментов? (мне так казалось, если будет немножко времени, может быть проверю)
ant_bar вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 13:44
#43
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
активное давление
Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
я что-то не так понимаю
Это. "Активность/покойность/пассивность" зависит от деформаций, а значит и от жесткостей, от которых они зависят.
А если по классическим инженерным формулам все представлять, то стоило ли в плаксисы залезать?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 14:47
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, не.
Они в там в тяжёлых мкэ только осадку и взаимовлияние получают. На соседей.
Прочность и прогибы, думаю, считают руками или в скаде. А мкэ грунты слабо давят на стенки и шпунты - хана будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.04.2024, 16:27
#45
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
Дело в том, что больше 15 лет проработал в НИИОСПе и в неплохой лаборатории, и в основном как раз и занимался расчётами котлованов и оценкой влияния (в основном в Москве)
Интересно, как вы в НИИОСПе не применяли другие модели, кроме Мора-Кулона. По моему опыту, разница при применении различных моделей существенна. Посмотрите в своей модели вертикальное поднятие дна котлована, можете скинуть картинку сюда? И, если не затруднит, выложите тоже горизонтальные перемещения стенки на этапе откопки котлована, особенно интересует на уровне дна котлована и ниже.
Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
Так что же там, так всё плохо с учётом грунта? Стандартный подход, абсолютно точно применимый для данной задачи. Что не так?
Вы ошибаетесь, но для вашей задачи это может быть не критично. Когда выкапываете котлован - снятие давления от извлеченного грунта приводит к деформациям дна котлована по причине наличия природного напряжения грунта, чего не наблюдается в реальности. Кулон не приспособлен для расчета деформаций при наличии растяжения, он фактически упруго работает.
Цитата:
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
Тогда пишите сюда методики перехода от обычных ИГИ, когда прямых испытаний не сделано, к тому, что мы в HS и HSS задаём.
Это слишком долго, информацию сможете найти, посмотрите как вариант, лекции А.Мирного. Современные требования к ИГИ обязывают выполнять трехосные испытания грунтов, поэтому проблем с определением параметров для HS и SS у вас быть не должно.
Вы точно в НИИОСПе работаете? Это же ведущий НИИ страны по грунтам, очень странно что вы поведение грунтов игнорируете и про модели грунтов, кажется, впервые слышите, а нелинейность бетона стараетесь учесть.

Вообще деформации подпорной стены - это не совсем деформации конструкции, это больше деформации грунтового массива, а уже во вторую очередь - дополнительный учет эффектов от нелинейного бетона.

Что касается бетона и его нелинейного поведения - вы не забудьте учесть в первую очередь ползучесть бетона по СП 63, наличие арматуры в сваях при определении нелинейной жесткости, и обязательное температурно-климатическое воздействие на стену и грунт за ней по СП 20, если у вашего заказчика с котлованом 5м глубиной в хороших грунтах внезапно такие необычно высокие требования

Offtop: ТС - это Топик Стартер, тот кто тему начал
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2024, 12:06
#46
ant_bar

Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Регистрация: 18.12.2008
Москва
Сообщений: 62
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
как вы в НИИОСПе не применяли другие модели
vanAvera, НИИОСП - это сборник лабораторий и отделов, между которыми нет или почти нет взаимодействия, тем более обмена опытом, не говоря о чем-то более высоком. Все занимаются примерно одним и тем же. В рамках института никто не занимается, скажем так, стандартизацией расчётов, проектирования, даже - форм отчетов и заключений.
Вы или счастливчик, если работаете в крупной конторе, где есть внутренняя школа и внутренний контроль, или в какой-то маленькой фирме.

Файл с красивыми картинками прикрепил во вложение в формате Word.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Когда выкапываете котлован - снятие давления от извлеченного грунта приводит к деформациям дна котлована по причине наличия природного напряжения грунта, чего не наблюдается в реальности. Кулон не приспособлен для расчета деформаций при наличии растяжения, он фактически упруго работает
Какая связь между поднятием дна котлована и перемещением стенки? Если это скрытая мысль, что "т.к. дно котлована поднялось сильно, значит произошла разгрузка по модулю деформации с низким значением, т.к. если бы модуль был разгрузочный (по ветви вторичного нагружения, т.е. примерно в 3-5 раз выше, чем по ветви первичного нагружения), то поднятие было бы намного меньше, а, значит, модуль деформации грунтов в основании (со стороны зоны пассивного давления) занижен, следовательно, основание более податливо и горизонтальные деформации стенки завышены". Вы это имели в виду? Нужен переводчик с русского на русский.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Кулон не приспособлен для расчета деформаций при наличии растяжения, он фактически упруго работает
ВанАвера, растяжение или разуплотнение-разгрузка основания? Нельзя швыряться словами лишь бы написать и бежать дальше. Вы влезли в тему в ветке Конструкций, а не Оснований и фундаментов, и старательно уводите в область геотехники, чего я не просил. Да и сами, то ли не особо разбираетесь, то ли не умеете в тексте правильно мысли выразить.
"упруго работает"? Да, всё верно, упруго, так и должно быть. И Упрочняющаяся модель работает упруго. Там специально для этого есть коэффициент Пуассона, который по умолчанию 0,2. Он не спроста взялся в этой модели, в которой, скажем так, управляющие уравнения его не содержат при нагрузке и упрочнении. Речь идёт о ветви разгрузки-повторного нагружения, в пределах которой мы считаем работу грунта упругой.
Вы к сожалению, ещё раз, подчеркну пишете несвязно, может быть, мысли и правильные, но мы не пророки и не благодатные старцы и дара прозорливости скорее всего нет ни у одного участника этого форума.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Что касается бетона и его нелинейного поведения - вы не забудьте учесть в первую очередь ползучесть бетона по СП 63, наличие арматуры в сваях при определении нелинейной жесткости, и обязательное температурно-климатическое воздействие на стену и грунт за ней по СП 20, если у вашего заказчика с котлованом 5м глубиной в хороших грунтах внезапно такие необычно высокие требования
Да, смешно))) И как же учесть температурно-климатическое воздействие? Или грунт по СП20 учесть в Плаксисе? Это модель грунта "SP 20.13330.20...", надо будет позвонить Стрелецкому, вдруг они там чего дописали для Плаксиса, а я не в курсе.

В файле: сначала два расчёта по Мору-Кулону, потом - по Упрочняющейся. В каждом деформированная схема, изополя вертикальных и горизонтальных перемещений, эпюры нормальных напряжений в интерфейсах и в сечениях за и перед стенкой (зоны активного и пассивного давления) - на всякий случай для дублирования информации по интерфейсам, эпюры моментов и перемещений по стенкам.
Если вкратце, то все расчёты, кроме расчёта с упругим модулем по Упр. модели, показали 230 кНм максимальный момент. Упрочн. модель показала 255 кНм - на 10% больше. По перемещениям закономерно упрочняющаяся показала в 1,5-2 раза меньшие перемещения.

vanAvera, Вы тогда лучше другое скажите, если Вы действительно профи: в СП 381 указано такое условие: при гориз.перемещениях свыше 1/100 от удерживаемого перепада или свыше 10 см необходимо учесть образование закола и снижение прочности по поверхности скольжения. Как Вы это реализуете на практике в общем случае и конкретно - в песках?
Вложения
Тип файла: docx Перепад 5,4м.docx (5.25 Мб, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось ant_bar, 16.04.2024 в 13:32. Причина: исправления и дополнения
ant_bar вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 12:29
#47
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


ant_bar, кроме вертикального природного давления есть горизонтальное, которое по мере откопки котлована прикладывается к стенке. Это учитывается? Или без разницы что держит стенка: стенку котлована природную и грунт который засыпали за стенку?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2024, 13:12
#48
ant_bar

Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
 
Регистрация: 18.12.2008
Москва
Сообщений: 62
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™


ingt, Здесь в задаче откопка предварительно выполненной стенки, засыпки или насыпи нет. А что касается учёта давления - в Плаксис учитывается автоматом исходя из исходных данных, выбранной модели грунта и граничных условий на каждом этапе строительства (но в этой задаче по сути 1 этап).
ant_bar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить несущую способность поврежденных жб плит. Sasha123 Железобетонные конструкции 11 05.06.2020 15:51
Помогите с расчетом многопролетной неразрезной жб балки Владоз Железобетонные конструкции 0 25.02.2017 11:50
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34