Непрочитано 12.01.2025, 15:00
Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме?
Nkey
 
Регистрация: 12.01.2025
Сообщений: 8

Можно ли обрезать косую арматуру в верхнем углу дверного проема несущей стены в панельном доме?
Дом серии 1-464д, 8/9 этаж, входная дверь, стена 14 см.
Хочется расширить проем на 3 см, но через угол проходит косая арматура, диаметром 8 мм, ребристая (красным).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3877.jpg
Просмотров: 364
Размер:	80.0 Кб
ID:	266254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3873.jpg
Просмотров: 359
Размер:	85.3 Кб
ID:	266255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3874.jpg
Просмотров: 267
Размер:	97.2 Кб
ID:	266256  

Просмотров: 4809
 
Непрочитано 14.01.2025, 19:52
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
или предположение?
SergeyKonstr, ну при всем уважении... зная погонную нагрузку на панель, сможете по этой теории определить требуемый диаметр косого арматурного стержня?
Это стержень не несет ничего в пределах инженерной точности расчетов. Это не предположение, а объективная реальность.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 20:28
#42
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Значит предположение.
Предположение, основанное на здравом смысле.
Сколько понесет такая условная балка с 1ф8? Ну 1т*м. что это в рамках дома? Дом получит дополнительные перемещения и появится трещина?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 23:27
#43
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пена - наше всё.
Наше все - синяя изолента. А пена уже буржуазный продукт.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Эта арматура держит угол от трещины. Лично мое мнение - нельзя ее пилить. Здание сразу не рухнет конечно. Но по плите пойдет трещина. К чему это приведет, не ясно. Вообще-то к разрушению плиты. Вы поймите. В панельном домостроении каждая проволочка важна. Ничего нельзя трогать. И, если опустить технические вопросы. Как вы будете жить с трещиной в стене, которая будет потихоньку расширяться. То-есть с нее будет сыпаться песок и т.д.?
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 07:43
| 2 #44
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Какая разница какие зазоры для пены остаются.
Коробку можно и на анкера в проем поставить (что будет гораздо надежнее пены), в т.ч. и скрыть эти анкера за петлями двери с одной стороны и за замком с другой. В конце-концов заклеить отверстия анкеров декоративной бумажкой. Вариантов масса.
И не лень ведь человеку долбить проем, резать арматуру, грязь разводить, волноваться можно было резать или нет, если коробка двери и так туда входит.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 08:01
| 3 #45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Что вы прицепились к наклонной арматуре? 3 см оголят продольную арматуру.
По сути крайний стержень выключается из работы. Защитный слой не только для защиты.
Ну да дом не развалится от одной. Но сколько там таких "оленей"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 08:47
2 | #46
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
зная погонную нагрузку на панель, сможете по этой теории определить требуемый диаметр косого арматурного стержня?
Да я как-то не изучал этот вопрос. Меня заинтересовало почему поставлены эти косые стержни, почему СН предписывает заводить арматуру каркаса перемычки не менее чем 500 мм в простенки, а если невозможно это сделать, то трещины в углу проема нужно воспринимать иной арматурой, и что дает постановка этой косой арматуры. Ответы нашел во вложении в ранее посте.
Вы говорите зная погонную нагрузку, в данном случае и не узнаешь, поскольку нужно рассматривать все здание и определять перекос перемычки, из данный автора вряд ли чего определишь.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Это стержень не несет ничего в пределах инженерной точности расчетов. Это не предположение, а объективная реальность.
Я полагаю, объективная реальность это

Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
В панельном домостроении каждая проволочка важна.
и вряд ли бы чего-то ставили, если бы это не было нужно.
Вложения
Тип файла: docx 12346.docx (2.00 Мб, 24 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 09:13
#47
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я полагаю, объективная реальность это
Не надо пупать теоретическую часть и практическую.
Все наверное были у врачей?
Если прийти к теоретику-ботанику и спросить как правильно двигаться, питаться, лечиться, заниматься спортом и все это на 100% соблюсти - то жить дальше будет невозможно.
Всегда есть разумные исключения из теории.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 09:22
#48
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А что это вообще за панель? Поди, перегородка такой толщины. Несущие панели - бетонные в расчёте.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 09:23
3 | #49
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


См. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 79
Размер:	116.8 Кб
ID:	266308  
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 09:25
#50
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
вряд ли бы чего-то ставили, если бы это не было нужно.
не.
в панельном доме этажностью до 10 вообще обычно бетонные сечения вполне проходят по прочности.
арматура - на транспортные и возможные нагрузки (ну и просто чтоб была в рамках разумной доп надежности).
а расчет перемычек на перекос - все-таки достаточно абстрактный
....
Панель толщиной 120 мм, армированная одной сеткой (см. картинки ТС) - точно несущая?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 09:34
#51
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
арматура - на транспортные и возможные нагрузки (ну и просто чтоб была в рамках разумной доп надежности).
При обрушении удобнее разбирать, не гора камней всё-таки, как после кирпичного дома. МЧС рекомендует.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 10:38
#52
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
арматура - на транспортные и возможные нагрузки
Ну это же тоже нужно.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а расчет перемычек на перекос - все-таки достаточно абстрактный
Т.е. не нужен?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Панель толщиной 120 мм, армированная одной сеткой (см. картинки ТС) - точно несущая?
Там плиты перекрытия толщ. 100 мм, опирание по контуру. поперечные панели 120 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 10:50
| 1 #53
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Для ТС:
Просто интересно даже, вы когда машину покупаете, тоже ее цвет выбираете под цвет футболки которая на вас надета в данный момент?
Зачем "шатать" каркас здания если не лезет дверь? Почему даже мысли такие Вам в голову приходят?
Тут наверняка, все кто отписались, прекрасно понимают, что ничего не произойдет критичного после срезки этих арматурин. А мнения разделились только из-за внутреннего протеста. Ну нахрена это надо делать то?
Представьте, вы тут что-то срезали, соседи еще что-то повыколупывали, а потом начнутся реальные проблемы в доме.

А тема интересная получилась. Спасибо SergeyKonstr за вырезки, очень познавательно.

Последний раз редактировалось Alkor527, 15.01.2025 в 11:08.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 10:51
1 | #54
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Для ответа на вопрос "Можно ли обрезать арматуру" нужно выполнить расчет, а т. к. затрагиваются несущие конструкции - то согласовать и получить разрешение на расширение проема в установленном порядке.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вложения
Приведенная Вами схема некорренктна, т. к. в ней панель опирается на 2 опоры по концам.
В реальности под каждым простенком предусмотрены сваи рассчитанные на нагрузку, собранную со всех этажей на грузовую площадь простенка.
Прмерный разрез пдоль панели приведен во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Панель.jpg
Просмотров: 63
Размер:	39.1 Кб
ID:	266309  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.01.2025 в 11:01.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 11:10
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Приведенная Вами схема некорренктна, т. к. в ней панель опирается на 2 опоры по концам.
Я тоже сначала подумал, а чего это ее (панель) на 2 опоры "посадили". А потом дотумкал, чтобы перекосить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 11:45
#56
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там плиты перекрытия толщ. 100 мм, опирание по контуру. поперечные панели 120 мм.
Так это наружная панель и дверь на балкон?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 11:55
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Так это наружная панель и дверь на балкон?
У этой серии толщина наружных стен 21-35 см.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 11:59
#58
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Т.е. не нужен?
ну как бы потактичнее выразиться.... он вроде как нужен. Но считать почти что бесполезно, т.к. величина "перекоса" - величина сильно не точная )
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
под каждым простенком предусмотрены сваи рассчитанные на нагрузку
это да. Но сваи имеют разные осадки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
наружная панель и дверь на балкон?
вероятно, перегородка между общим коридором и квартирой..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2025, 12:33
#59
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что вы прицепились к наклонной арматуре? 3 см оголят продольную арматуру.
По сути крайний стержень выключается из работы.
.
Стены этой серии, насколько знаю рассчитаны как бетонные. Арматура в простенках поставлена конструктивно. Все панели ( и гораздо более нагруженные) армированы одинаково.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А что это вообще за панель? Поди, перегородка такой толщины.
В домах этой серии все панели ВС несущие. На панель скорее всего опирается короткой стороной плита на комнату и плита перекрытия межквартирного коридора.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там плиты перекрытия толщ. 100 мм, опирание по контуру. поперечные панели 120 мм.
Изначально в серии 9-этажных домов 1-454Д ВС запроектированы толщиной 140 мм, но позднее для использования оснастки 5-этажек (1-464А) толщина межквартиных панелей принята 140 а межкомнатных 120.
Плиты перекрытий многие ДСК еще в 70-х стали выпускать толщиной 160 мм для повышения звукоизоляции при укладке линооеума без стяжки.
...
...
Наклонные стержни- эффективное средство для борьбы с технологическими трещинами, возникающими в углах проемов после пропарки. Однако на 100% не спасают. Почти у всех панелей в углах проемов присутствуют хотя бы волосяные трещины.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну да дом не развалится от одной. Но сколько там таких "оленей"?
Был случай когда один такой "олень" в таком же доме полностью вынес поперечную несущую межкомнатную стеновую панель.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.01.2025 в 14:54.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2025, 00:32
#60
Nkey


 
Регистрация: 12.01.2025
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А что это вообще за панель? Поди, перегородка такой толщины. Несущие панели - бетонные в расчёте.
140 мм, да, стена между коридором и общим коридором в подъезд, где входная дверь располагается. Тут все стены такие, хотя одна 8 см вроде бы есть (между коридором и комнатой)

----- добавлено через ~1 мин. -----

Совершенно верно

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
.
В домах этой серии все панели ВС несущие. На панель скорее всего опирается короткой стороной плита на комнату и плита перекрытия межквартирного коридора.
Да

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Какая разница какие зазоры для пены остаются.
Коробку можно и на анкера в проем поставить (что будет гораздо надежнее пены), в т.ч. и скрыть эти анкера за петлями двери с одной стороны и за замком с другой. В конце-концов заклеить отверстия анкеров декоративной бумажкой. Вариантов масса.
И не лень ведь человеку долбить проем, резать арматуру, грязь разводить, волноваться можно было резать или нет, если коробка двери и так туда входит.
Главное, чтобы проем по уровню был вертикально, без завала, чтобы влезть в отлитые размеры, что не совсем так
Nkey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электрик перерезал арматуру в подрозетнике несущей стены. Sergei S. Железобетонные конструкции 16 02.12.2024 14:52
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме annelisa Поиск исполнителей 4 05.01.2019 16:07
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? Жантон Железобетонные конструкции 18 25.10.2016 16:54
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 19.05.2016 13:56