Для чего служат шайбы указанные на рисунке? Почему только с одной стороны колонны? И как в таком случае происходит закрепление фундаментными болтами. Читал литературу, но как говорится не понял, а живьём пока не видел. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База колонны с шайбами.jpg
Просмотров: 13738
Размер:	11.3 Кб
ID:	14226  

Просмотров: 93408
 
Непрочитано 09.01.2009, 10:43
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Рассмотрим пример билборда с габаритами рекламного поля 5х15м высотой 15м. Проектный вес конструкции может колебаться от 13т до 25т. Причём стоимость изготовления конструкции прямо пропорциональна её весу. Итак у заказчика есть две цены - изготовить конструкцию за 1,6млн. руб либо за 2,8млн.руб. (цены указаны рыночные).
Так вот "вылизывание" - это то, за что конструктор получает свои деньги. Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию. А как правило конструкций несколько.
Поэтому заказчику лучше заплатить хорошему конструктору, который сделает "опитимальное проектное решение" без перезапаса, с лучшим значением цена/качество!!!
40 мм-25 мм = 15 мм (118 кг\кв.м). Разница 0,5 тонн = 500 кг. 500/118= 4,2 кв.м. При размере плитки 0,12х0,12 (например) всего 290 плиток
В чем дело!?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 11:36
#42
sanv


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13


Извиняюсь что встреваю в разговор, имеется вопрос по теме: что за "тарельчатые пружины" устанавливаются под базу колонны (см. пособие к СНиП 2.09.03, раздел 6). Назначение понятно. Не ясно как их заносить в спецификацию. Может кто подскажет ТУ или ГОСТ.
sanv вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 11:43
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Например, ГОСТ 3057-90. Применяется тарельчатая пружина в качестве упругих элементов в узлах станков и машин. Материал для изготовления всех видов тарельчатых пружин - рессорно-пружинная сталь 60 С 2 А ГОСТ 14959-79. Твердость пружин тарельчатых от 46 до 52 НRСэ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 12:13
#44
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
40 мм-25 мм = 15 мм (118 кг\кв.м). Разница 0,5 тонн = 500 кг. 500/118= 4,2 кв.м. При размере плитки 0,12х0,12 (например) всего 290 плиток
В чем дело!?
Опорная плита немного больше
Вложения
Тип файла: pdf База опорной стойки.pdf (122.6 Кб, 6754 просмотров)
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 12:19
#45
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


А это вариант неграмотного решение - разница на конструкцию в 10т, по базе опорной стойки в 1,5т.
Вложения
Тип файла: pdf Безграмотное решение.pdf (329.1 Кб, 6177 просмотров)
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 16:47
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Опорная плита немного больше
Так вот, мы вообще-то говорим об АНКЕРНЫХ ПЛИТКАХ. А Вы видимо об опорных...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 19:05
#47
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот, мы вообще-то говорим об АНКЕРНЫХ ПЛИТКАХ. А Вы видимо об опорных...
Не стоит уводить тему "База колонны" в тему "Анкерные группы". Плита анкерная согласно ГОСТ 24379.1-80 к опорной плите никакого отношения не имеет. И привариваться к опорной плите могут либо готовые шайбы либо самодельные (их уже можно назвать просто отдельными листами).
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 20:59
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Не стоит уводить тему "База колонны" в тему "Анкерные группы". Плита анкерная согласно ГОСТ 24379.1-80 к опорной плите никакого отношения не имеет. И привариваться к опорной плите могут либо готовые шайбы либо самодельные (их уже можно назвать просто отдельными листами).
Да, посмотрите тему - вопрос о АНКЕРНОЙ ПЛИТЕ (это название не той шайбы из ГОСТА - пройдитесь по постам - об этом четко сказано уже) 60х60х12.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 00:27
#49
DK


 
Сообщений: n/a


Да, Diesell похоже обсуждает вопросы несколько отличные от поднятых автором темы.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 11:58
#50
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Ильнур и DK - читайте внимательно и вдумчиво хронологический порядок обсуждения темы, а не последние ответы!
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 16:49
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


1.
Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
.... Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т ....
Ну вот из "хронологии" - что имеете ввиду под АНКЕРНОЙ ПЛИТОЙ?
2.По делу - опорная плита (она кстати так и называется, а та маленькая шайба - анкерной, и это не я придумал, так принято в нормативной литературе) может быть весьма точно посчитана вручную или каким либо приложением за 6 секунд. Ваша СуперМодель ничего кроме сложностей в этом деле не добавляет. Насчет экономичности конструкции - Ваш билборд щитовой, поэтому наиболее экономичной будет база с двумя осями симметрии (прямоугольная или овальная например). Так что экономить можно по разному - вылизывая неудачную концепцию или просто и надежно обсчитав изначально хороший конструктив.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2009 в 17:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 11:17
#52
Интэгра

Директор
 
Регистрация: 24.02.2009
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Всё очень просто - шайбы требуются для локального усиления опорной плиты в местах установки анкерных болтов, для увеличения площади передающей ужерживающего усилия болта. Всё класно и очевидно показывает Солид.
Diesell, ты еще загни тему, как у тебя косынки стойку "прорезали" по расчету из солида....
тебе напомнить?
Интэгра вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 13:04
#53
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Интэгра Посмотреть сообщение
Diesell, ты еще загни тему, как у тебя косынки стойку "прорезали" по расчету из солида.
Смотри внимательно расчётные схемы в начале - там всё наглядно видно что и как прорезает.
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 16:10
#54
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


вот наглядный пример, есть все, подливка и верхние шайбы и нижние... полный комплект и руководство к действию ;-)
http://dwg.ru/bsk/img/bsk1090_2.jpg
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 17:42
#55
Интэгра

Директор
 
Регистрация: 24.02.2009
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Смотри внимательно расчётные схемы в начале - там всё наглядно видно что и как прорезает.
т.е. ты утверждаешь, что все таки косынка прорезает стенку трубы?
насчет схем из солида - есть у меня к ним недоверие. и тут мне больше импонирует подход коллег по цеху - не надо строить космический корабль из обычной конструкции) а борьба за экономию металла не всегда оправданна это раз, а два - она ведется гораздо более эффективнее в ходе выбора правильных конструкторских решений.
Интэгра вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:21
#56
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


А где прописано, что условно показывается одна шайба? Всегда показывал одну, ставили все. Сейчас подрядчик изготовил одну шайбу, говорит, как по чертежу.
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:28
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от geoks Посмотреть сообщение
Сейчас подрядчик изготовил одну шайбу, говорит, как по чертежу.

Вы нверно пошутили
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:34
#58
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


К сожалению нет, и даже не нашелся, что на это сходу ответить.
А это стало формальным поводом остановить монтаж.
geoks вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:55
1 | #59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Есть какой-то ГОСТ ЕСКД или СПДС, где говорится о такого рода упрощениях на чертежах.
Offtop: Анекдот: Заказчик приезжает на стройку, подрядчик докладывает: вот, все по чертежу: диаметр 5 м, глубина - 30 м... Заказчик заглядывает в колодец, спрашивает: а что там светится внизу? это прожектор, все по чертежу...Заказчик берет чертеж, долго рассматривает, затем переворачивает вниз головой и орет: Да это же, сволочи, чертеж маяка!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 10:03
#60
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


Буду искать, думаю машиностроителей подрядили строить.
geoks вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13