Непрочитано 10.07.2009, 17:25
Как определить поперечную силу через продольную?
Glorius
 
инженер-конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 20.12.2006
Сообщений: 498

Здравствуйте.

Есть некий элемент, который сжимаем прессом с силой N. В образце возникают внутренние усилия Q, перпендикулярные усилию N.
Вопрос - как определить Q через N?

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: обр.jpg
Просмотров: 260
Размер:	9.6 Кб
ID:	23406  

__________________
Инженер-конструктор.

Последний раз редактировалось Glorius, 10.07.2009 в 17:32.
Просмотров: 15166
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:34
#41
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Товарищ Вахненко империческим путем определял прочность кладки (10тыс. испытаний). Ему все верят...
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:35
#42
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Не бейте меня сильно =), но если закрыть глаза на принцип Сен-Венана (т.е. рассматриваем как стержень), и на нелинейную работу бетона.
Может попоробовать найти напряжения через деформацию?
Ну так попробуйте. Превзойдут ли они силу трения равную Fтр=N*0.7 ?
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:35
#43
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


У неоднородного материала маленький модуль упругости, то есть швы пустые. А от модуля упругости зависят модуль сдвига и деформации. Это чистый сопромат, чего тут гадать. Деформации обратно пропорциональны модулю упругости.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:37
#44
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
Ну так попробуйте. Превзойдут ли они силу трения равную Fтр=N*0.7 ?
Я ничего никому не доказываю.

p.s. не понял при чем здесь сила трения
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:40
#45
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
p.s. не понял при чем здесь сила трения
При том что я хотел выяснить величину усилия, возникающую в кладке, которая будет пытаться сдвигать камни друг относительно друга, ну и соответственно сравнить с силой трения.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:42
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Не бейте меня сильно =),
Может попоробовать найти напряжения через деформацию?
неее, не катит такой расчет!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:43
#47
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Как вы не поймете Глориус в кладке действем масса различных усилий и заранее предсказать где и по какому из них произойдет разрушение достаточно трудно. Тут много факторов: качество камня, его размеры, его прочность, качество раствора, качество работ и т.д. А вы хотите найти одну причину и по ней судить о различиях в прочности бетона, кладки с и без раствора.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:45
#48
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


мне кажется, что основной ошибкой в начале обсуждения было назвать "поперечные растягивающие усилия" поперечной силой Q
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:47
#49
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Как вы не поймете Глориус в кладке действем масса различных усилий и заранее предсказать где и по какому из них произойдет разрушение достаточно трудно. Тут много факторов: качество камня, его размеры, его прочность, качество раствора, качество работ и т.д.
А как вы не поймете, что растворная кладка разрушается из-за РАСТВОРА. Его использование в кладке призвано не сделать ее прочной, а ТЕХНОЛОГИЧНОЙ. А вот безрастворная кладка не имеет этого слабого звена. И идеализировав сравнение кладок, сичтая что растворную делают каменщики экстра класса, из лучших материалов она все равно проигрывает кладке без раствора, выложенную тоже мастерами из лучших материалов по той причине что она БОЛЕЕ ОДНОРОДНА.

Цитата:
мне кажется, что основной ошибкой в начале обсуждения было назвать "поперечные растягивающие усилия" поперечной силой Q
Ну замените ее другим термином. Суть меняется?
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:50
#50
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Что вы понимаете под термином технологичная. Из ваших суждений наоборот технологична как раз кладка без раствора
PPK вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:52
#51
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
она БОЛЕЕ ОДНОРОДНА.
Все ясно. Павлинарий, пустотки..


Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:54
#52
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Что вы понимаете под термином технологичная. Из ваших суждений наоборот технологична как раз кладка без раствора
Технологичная - это значит позволяет использовать ручной труд, устраивать кладку из камней с дефектами граней и из камней с различающимися размерами. Об этом так же говорится в цитатах из учебников тут - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=421103&postcount=44

Цитата:
Все ясно.
Смешно.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 19:56
#53
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
При том что я хотел выяснить величину усилия, возникающую в кладке, которая будет пытаться сдвигать камни друг относительно друга, ну и соответственно сравнить с силой трения.
Тонким местом в такой конструкции являются вертикальные швы. В монолите растягивающие напряжения поперек образца воспринимает все сечение(параллельное нагрузке). В кладке где есть вертикальные швы эти напряжения воспринимают отдельные камни. Т.е. такая кладка разрушаться будет по материалу кирпича(камня) при достижении этих растягивающих напряжений предела камня на растяжение. А максимальные напряжения такого рода будут возникать в отдельных камнях в местах пересечения с вертикальным швом.
Закон Гука еще никто не отменял.
Попробуйте разобраться в тонкостях закона Гука немного глубже чем это было в ВУЗе - это поможет разобраться не только в этом вопросе.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 20:00
#54
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Тонким местом в такой конструкции являются вертикальные швы. В монолите растягивающие напряжения поперек образца воспринимает все сечение(параллельное нагрузке). В кладке где есть вертикальные швы эти напряжения воспринимают отдельные камни. Т.е. такая кладка разрушаться будет по материалу кирпича(камня) при достижении этих растягивающих напряжений предела камня на растяжение. А максимальные напряжения такого рода будут возникать в отдельных камнях в местах пересечения с вертикальным швом.
Вот это очень возможно, склоняюсь к мнению что до монолита безрастворная кладка не дотянет, а на ее прочность по всей видимости будет оказывать влияние способ перевязки швов. Но сравнивая безрастворную кладку с растворной - последняя проигрывает в прочности на сжатие.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 20:04
#55
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


понятно, что реальные кирпичи и блоки не могут быть ровными, и раствор в этом случае сглаживает неровности.
из чисто теоретических соображений, если блоки будут идеально ровные, раствор будет только создавать неоднородность.
остается вопрос, можно ли считать (опять же чистая теория), что идеально ровные сложенные в куб блоки при одноосном сжатии (сжимающая нагрузка приложена идеально равномерно) = монолит??
ЛИС все разъяснил - видимо "нет"!
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 20:08
#56
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
понятно, что реальные кирпичи и блоки не могут быть ровными, и раствор в этом случае сглаживает неровности.
из чисто теоретических соображений, если блоки будут идеально ровные, раствор будет только создавать неоднородность.
остается вопрос, можно ли считать (опять же чистая теория), что идеально ровные сложенные в куб блоки при одноосном сжатии (сжимающая нагрузка приложена идеально равномерно) = монолит??
ЛИС все разъяснил - видимо "нет"!
Он высказал мнение, которое совпало с моим - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=421543&postcount=39
Интуитивно я это и предполагал, но не хватало более менее убедительной аргументации. Сейчас же картина становится более понятной.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 20:25
#57
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
Он высказал мнение, которое совпало с моим - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=421543&postcount=39
Интуитивно я это и предполагал, но не хватало более менее убедительной аргументации. Сейчас же картина становится более понятной.
В продолжение 53.
Если взять кладку из идеально ровных блоков с идеально тонким(стремящимся к нулю) слоем клея(раствора) во всех швах(вертикальных и горизонтальных), то она будет прочнее аналогичной, но без раствора(клея) вовсе.
1 - в силу ровности и тонкости(стремится к нулю) клеевого раствора перераспределение будет равномерным.
2 - в силу того что клей обеспечит связь между камнями помимо сил трения по горизонтальным плоскостям и свяжет камни между собой по вертикальным швам, что в свою очередь обеспечит более равномерную передачу растягивающих напряжений по всей высоте сечения.
Именно такое состояние приблизит кладку к монолиту(приравнять сможет только клеевое соединение по всем прочностным характеристикам аналогичное материалу камня).
Ведь собственно что такое монолит? это связанные между частицы заполнителя цементом как клеем, которые передают между частицами заполнителями те же нормальные и сдвиговые напряжения.
 
 
Непрочитано 10.07.2009, 20:26
#58
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


хотя с другой стороны, если в сопромате ничего не поменялось , то при одноосном сжатии никаких растягивающих напряжений не возникает ВООБЩЕ! и тогда, какая разница полное сечение (для монолита) или отдельные кирпичи (для кладки)?? несущая способность монолита толщиной 0,5 м и 0,1 м - одна и та же! значит толщина не влияет... и кладка = монолит
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 20:28
#59
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хотя с другой стороны, если в сопромате ничего не поменялось , то при одноосном сжатии никаких растягивающих напряжений не возникает ВООБЩЕ! и тогда, какая разница полное сечение (для монолита) или отдельные кирпичи (для кладки)?? несущая способность монолита толщиной 0,5 м и 0,1 м - одна и та же! значит толщина не влияет... и кладка = монолит
Хорошо подумали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 20:29
#60
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В продолжение 53.
Если взять кладку из идеально ровных блоков с идеально тонким(стремящимся к нулю) слоем клея(раствора) во всех швах(вертикальных и горизонтальных), то она будет прочнее аналогичной, но без раствора(клея) вовсе.
1 - в силу ровности и тонкости(стремится к нулю) клеевого раствора перераспределение будет равномерным.
2 - в силу того что клей обеспечит связь между камнями помимо сил трения по горизонтальным плоскостям и свяжет камни между собой по вертикальным швам, что в свою очередь обеспечит более равномерную передачу растягивающих напряжений по всей высоте сечения.
Именно такое состояние приблизит кладку к монолиту.
Ведь собственно что такое монолит? это связанные между частицы заполнителя цементом как клеем, которые передают между частицами заполнителями те же нормальные и сдвиговые напряжения.
Согласен, такое склеивание упрочнит кладку.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить поперечную силу через продольную?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить принадлежность объекта листу? wetr Программирование 2 16.04.2009 10:05
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40