Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну
Kvush
 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150

Подскажите как правильно опиреть профильную двутавровую балку на ж.б. колонну 400х400? Возможно ли на макушке колонны устроить закладушку и к ней без всяких вкладок приварить двутавр? Нужно жесткое сопряжени балки и колонны. Вопрос актуален про крайние колонны и про средние.
Просмотров: 40188
 
Непрочитано 01.02.2010, 17:51
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Временная нагрузка только снег. Я думаю он не может упасть только с одной стороны а сдругой не упасть. Хотя ветер подул и сдул все в кучу. Ладно надо почитать снип на этот счет. Кстате это в снипе "Нагрузки и Воздействия" Да? ....
Да:
Цитата:
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета
Комментировать сие не берусь, но глубокий смысл какой-то наверно здесь кроется
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 18:49
#42
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


А можно без бруска? А то как то он не очень нравится, наверное на смятие металлической пластины, на которую все это ложится считать надо. Да и ребро жесткости. А если просто к двутавру, к полке приварить пластину а ее уже анкерными болтами , двумя, к колонне? и без ребра.
Чтоб все просто было.
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 19:20
#43
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
А можно без бруска? А то как то он не очень нравится, наверное на смятие металлической пластины, на которую все это ложится считать надо. Да и ребро жесткости.
Абсолютно ничего сложного с бруском (обычный стальной лист). Ваши 7 тонн. для стального бруска- пустяки. По смятию в стальном СНиПе
есть таблица (не помню номер, поищите).

Цитата:
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
А если просто к двутавру, к полке приварить пластину а ее уже анкерными болтами , двумя, к колонне? и без ребра.
Чтоб все просто было.
Не понял, нарисуйте.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 09:25
#44
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


vedinzhener, применяли при устройсве 2м. консольных козырьков с приличными снеговыми мешками. Там еще стены были кирпичные.

Если анкера расчитаны и испытаны почему бы их не применять и в произв. зданиях? Я имею ввиду только химические.
Даже в МДС по анкерам есть вариант анкеров с клеем. Т. е. сначало бурятся отверстия под анкера, и с помощию клеев (эпоксидных например)
анкера схватываются с бетоном.[/quote]

И не страшно?Вырвет не анкер, вырвет зону кирпича(бетона) рядом с анкером, а может и нет.Все равно мне такое решение надежным не кажется, я бы для крепления козырька,что-нибудь понадежней изобразил(тем более консоли). У вас там хоть жесткий узел на опоре получился?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 17:39
#45
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Я извиняюсь нарисовал в паинте. Автокада небыло подрукой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 952
Размер:	18.9 Кб
ID:	32807  
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 09:53
#46
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


vedinzhener, вот фотографии, как обещал:
(Облицовочный кирпич- керамич. пустотелый., несущий слой из силикатного кирпича 510.)
Вложения
Тип файла: rar фото Хилти.rar (8.13 Мб, 538 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:29
#47
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Sarman: Красиво,но не очень надежно.На первой фотке помоему где площадка, вооще геометрически изменяемая система, типо шарнир свободный конец балки.Но ладно там люди не ходят никогда,походу это пожарный выход и нагрузки фактически только собственный вес конструкций.А на второй фотке грамотно выпонены подкосы и практически вся нагрузка предается через подкос горизонтально в стену прижымая пластину к стене,и незначительное усилие на выров хилти из кладки, где крепятся балки.В таких конструкциях впринцепе ничего страшного. А вот если пригрузить конец плошадки( по превой фото) нагрузочкой так эток в тонны три, балки нести будут, а вот хилти вырвет вместе с зоной кладки около анкеров(из "пустотелого кирпича").
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 23:29 опирание стальной балки на закладную ЖБ колонны
#48
hapon85


 
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14


Мне интересен вопрос: чем грозит опирание на монтажной сварке металличской балки на жб колонну. Балка опирается на верх колонны Без центирующих пластин, без анкерных болтов. Просто опирание всей полкой балки на закладную ж/б колонны на сварке?
hapon85 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 06:32
1 | #49
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Получится некий недорамный узел, который будет стремиться сделаться шарнирным - либо за счет небольшого вырыва закладной, либо трещиной в сварке, либо за счет деформации стенки - что в итоге слабее окажется. Но прям обязательно рухнуть не должно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08