Непрочитано 23.04.2010, 12:44
Ломается триплекс! Что делать?
blastbit
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48

Добрый день, все, кто читает и отвечает в форуме! Ситуация такая:
Были смонтированы кронштейны для поддержки стекла (триплекс 6+1+6), кронштейнов 6шт., соответственно стеклин -5шт. Размер стекла - 1200х2000мм. Стекло смонтировано на специальные стекло держатели. И короче 2 стекла лопнуло! ЧТО теперь делать я не знаю!((( Помогите советом, может что-то не так сделано!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: санаторий2-Model.jpg
Просмотров: 1032
Размер:	25.9 Кб
ID:	37934  

Вложения
Тип файла: pdf Чертеж3-Model.pdf (29.9 Кб, 566 просмотров)


Последний раз редактировалось blastbit, 26.04.2010 в 04:53.
Просмотров: 16930
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 03:24
#41
blastbit


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48


Цитата:
Пути решения:
- оставить это стекло и заменить способ раскрепления.
- заменить стекло на менее хрупкое или на материал с волокнистой структурой на основе вяжущих, например монолитный поликарбонат.
Да, монолитный поликарбонат - это идея, только цвет будет отличаться.
blastbit вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 08:37
#42
Горян

конструктор СПК и НВФС
 
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46


blastbit а ты где такие бычьи цены нашел на триплекс, не на Сахалине часом? За 2000 р/м2 можно найти легко... Ну доставка добавит... А каленка 10 мм с обработкой отверстий 750-900 р/м2... Так что ... Узнать на заводе почем стоит нормальный триплекс из двух закаленных стекло...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 09:10
#43
blastbit


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48


Цитата:
blastbit а ты где такие бычьи цены нашел на триплекс, не на Сахалине часом? За 2000 р/м2 можно найти легко... Ну доставка добавит... А каленка 10 мм с обработкой отверстий 750-900 р/м2... Так что ... Узнать на заводе почем стоит нормальный триплекс из двух закаленных стекло...
г.Иркутск.

А завод ближайший не подскажешь к нам?
blastbit вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 12:25
#44
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Да, монолитный поликарбонат - это идея, только цвет будет отличаться.
Есть полностью прозрачный, который и предумали что бы не городить стеклянные ограждающие конструкции, то картина не изменится.
А вообще то, что у нас в "Советском Союзе" все падает это уже давно известно. Например если это кирпич или бутылка, то ничего страшного может и не произойти, а вот если человек свалится на этот козырек, например со второго этажа, то последствия будут плачевными. Сам как то сподкнувшись упал на лист стекла и после этого врачам пришлось нервы и сухожилия сшивать на руках, а иначе не сидел бы и не писал тут на форуме.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 13:37
#45
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Есть полностью прозрачный, который и предумали что бы не городить стеклянные ограждающие конструкции,
который через 2-3 года помутнеет, да и бычки отлично липнут
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 13:46
#46
Горян

конструктор СПК и НВФС
 
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46


Челябинский завод современного стекла ООО "Модерн Гласс"
в Новосибирске тоже должно что-то быть, Сибирская стекольная по моему http://www.sibglass.ru/price/...

Я в основном с Москвой, Самарой и Челябинском работаю... Смешно, но дешевле выходит заказные стекла и стеклопакеты таскать, чем свое производство содержать с ручной сборкой...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ...

Последний раз редактировалось Горян, 28.04.2010 в 13:53.
Горян вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 13:54
#47
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
который через 2-3 года помутнеет, да и бычки отлично липнут
Ну вполне возможно. Спорить не буду. Есть фотографии подобных дефектов?
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 04:07 Немного переделали...
#48
blastbit


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48


Теперь козырек стоит) Не знаю надолго ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 300
Размер:	56.4 Кб
ID:	41940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 299
Размер:	57.9 Кб
ID:	41941  
blastbit вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 02:47
#49
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


ЯТД, до первого ураганного ветра.
Судя по фото, крепление стекла осталось то же: зажато голым металлом, без прокладок, без возможности проскальзывания. Кронштейны тоже хлипенькие, будут изгибаться. Крепятся к ограждению балкона, а оно на такие нагрузки совсем не рассчитано (если только специально не ужесточено для крепления этого карниза). Поднимется ветер, и ограждение балкона загуляет волнами, а с ним - и кронштейны вразнобой.

Надеюсь, хоть шаг кронштейнов выбран не конструктивно (по ширине листа стекла), а по расчету на снеговую нагрузку?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 13:55
#50
blastbit


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48


Цитата:
Судя по фото, крепление стекла осталось то же: зажато голым металлом, без прокладок, без возможности проскальзывания. Кронштейны тоже хлипенькие, будут изгибаться. Крепятся к ограждению балкона, а оно на такие нагрузки совсем не рассчитано (если только специально не ужесточено для крепления этого карниза). Поднимется ветер, и ограждение балкона загуляет волнами, а с ним - и кронштейны вразнобой.

Надеюсь, хоть шаг кронштейнов выбран не конструктивно (по ширине листа стекла), а по расчету на снеговую нагрузку?
Да всё рассчитано! И прокладки стоят! Зазоры только по 10мм м/у стеклами. А козырек за колонну обвязан, так что не свалиться.
blastbit вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 14:14
#51
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от blastbit Посмотреть сообщение
А козырек за колонну обвязан, так что не свалиться.
Да я и не говорю, что свалится. Но волнами может загулять, если ограждение не укреплено дополнительно для увеличения жесткости. Не жесткости узлов крепления, а жесткости самого полотна (или как его обозвать) ограждения балкона.

У меня дома ограждение балконов - ж/б плиты, укрепленные на двух полосах 5х40, те, в свою очередь, на стойках из кругляка D20, шаг 800. Уже 26 лет все стоит, ничего не падает. Но при определенном направлении порывистого ветра невооруженным глазом видно, как ограждение балконов ходит волнами. И это при том, что никаких дополнительных парусов типа козырька нигде не висит.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 14:38
#52
yakzhich


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 1


Из своего опыта: продырявленный триплекс из не закаленных стекол и двух сезонов на козырьке не проживет.
yakzhich вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 09:28
#53
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Из своего опыта: продырявленный триплекс из не закаленных стекол и двух сезонов на козырьке не проживет.
Вот мы про это здесь и говорили всю ветку форума. Конечно дрявить стекло дело дрянь. Надо устраивать стыки стеклянных листов на опорах и прижимать их резиновой шайбой к резиновой уплотнительной ленте
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 03:09
#54
blastbit


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48


Цитата:
Надо устраивать стыки стеклянных листов на опорах и прижимать их резиновой шайбой к резиновой уплотнительной ленте
Так и переделали!
blastbit вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 14:53
#55
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Так и переделали!
Ну тогда все путем. Товарищ!!
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 08:40
#56
blastbit


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48


Будем ждать пока будет "не всё путем!"! Благо, что я там уже не работаю..))
blastbit вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ломается триплекс! Что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46